Le ferraillage ne semble pas conforme aux plans...
Consistance du béton des puits de fondations
Les coffrages des futurs longrines semblent bien proche des attentes...
Ferraillage apparent en bord de puit
Ferraillage apparent en bord de puit
Béton non vibré + ferraillage apparent
Béton non vibré, et ça se voit...
Le décoffrage des puits met en évidence des ferrailles ...
Le décoffrage des puits met en évidence des ferrailles ...
Reprise du chantier, coffrage en cours pour les longrines
Reprise du chantier, coffrage en cours pour les longrines
Chantier arrêté le temps que l'étude béton ...
Chantier arrêté le temps que l'étude béton ...
Chantier arrêté le temps que l'étude béton ...
Chantier arrêté le temps que l'étude béton ...
Coulage des puits avec attente pour les longrines (ferraille visible)
Coulage des puits avec attente pour les longrines (ferraille visible)
Coulage des puits avec attente pour les longrines
LG4 - détails du ferraillage
CS3 - détails du ferraillage
Implantation puits béton :
bleu : emprise fondations initiales ...
Le géomètre est passé pour replacer les piquets ...
En raison de la pluie, le ferraillage des puits n'a pas pu avoir lieu...
Toujours aucune changement, 414 jours après le dernier coup ...
Les longrines reposeront sur 24 puits. Elles enjamberont les fondations ...
Les longrines reposeront sur 24 puits. Elles enjamberont les fondations ...
Une des nombreuses longrines prévues pour la reprise des fondations
étude béton : détail du ferraillage des poteaux ...
étude béton : vue en plan des fondations
Boue argileuse au fond de ce "poteau dans mur de refend". ...
Au centre de la photo sur le rang du bas : joint de remplissage
à ...
Enduit absent en partie basse. Le cst indique ce celui-ci n'est pas ...
Enduit absent en partie basse. Le cst indique ce celui-ci n'est pas ...
Chape d'arase (nous sommes en zone sismique 3) absente.
Montage du soubassement fait dans la journée, sans pluie.
Montage du soubassement fait dans la journée, sans pluie.
Le décalage des joints verticaux des 2 rangs de parpaings du ...
Décalage des rangs de parpaings
Totalité du soubassement posée dans la journée ...
Totalité du soubassement posée dans la journée ...
Totalité du soubassement posée dans la journée ...
Maison demeurance : contact entre 2 fondations mitoyenne en zone sismique ...
Coupure des ponts thermique avec du styrodur 2 cm, ce qui servira ...
Maison demeurance : contact entre 2 fondations mitoyenne en zone sismique ...
Coupure des ponts thermique
Contact entre notre fondation et celle du voisin
Contact franc entre notre fondation et celle du voisin en mitoyenneté