Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation tableau électrique

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 30 message Tréméoc (29)
Bonjour, j'aimerais savoir siu mon tableau électrique est bon.
Je suis électricien industriel mais je suis novice dans le domestique.
Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter. Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Tréméoc (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le type A est normativement trop chargé
Enlevez 1 des 3 circuits de droite ou passez en 63A

L'ID chauffage est également trop chargé. Je pense que tout cumulé pour dépassez 8 kVA. Donc passer en 63A

Si les circuits terrasse sont non attenant au batiment ils doivent être sur des circuits dédiés et même sous un ID dédié à l'extérieur

Pour le reste pas grand chose à redire. Quelques remarques facultatives
- Vous mis le nombre mini de PC imposé par la norme (cuisine, chambre, salon), c'est parfois juste à l'usage
- Je suppose que le salon ne fait pas plus de 20m²
- Il peut être pertinent de répartir les VR sous 2 circuits pour une meilleure sélectivité
- Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au réfrigérateur, mais pas interdit non plus
- Pas de congel ?
- Voir si le tarif HC vaut le coup. Avec du chauffage élec qui tire fort en HP (donc plus cher que le tarif de base) cela devient de moins en moins rentable

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vieux Condé (59)
Bonjour,

-vos circuits éclairage doivent être sur dysjoncteur 10A (obligatoire, les laisser sur 16A pouvant être même dangereux si il sont cablé en 1.5, normalement on cable l'éclairage en 1.5 donc 10A)
-votre four doit être sur un type A et non AC (obligatoire)
-Bcp d'appareil électromenager sont maintenant suceptible de créer des fuites de courant continu, donc je serai vous je mettrai aussi le lave vaiselle, seche linge, frigo et autre sur un type A (pas obligatoire mais recommandé)
-On mais svt l'eclairage sur du type A aussi (pas obligatoire mais recommandé)

Je serai vous et vu la faible différence de prix entre type A et AC (une dizaine d'euros) je passerai tout en type A, le type AC etant destiné à disparaître de toute maniére.

au niveau des calibres de vos inter diff type A et chauffage je suis d'accord avec carminas il me paraisse trop chargé.


Mais si j'etait vous je ne laisserai pas tout mes chauffages sur le même différentiel au lieux de passer en 63A , j'ajouterai un second diff 40 A et je m'arrangerai pour que deux piéces l'une à coté de l'autre n'est pas le chauffage sur le même différentiel ainsi en cas de PB sur l'un des circuits vous pourrait maintenir vos piéces plus au moins chaude.

En espérant que cela puisse t'aider à faire les bons choix.
Messages : Env. 10
De : Vieux Condé (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Tréméoc (29)
Merci de vos réponse pour les chauffages ils seront tous en attente car j'ai installé un chauffage avec poêle a granulé et un chauffage au sol. pour l éclairage, j'ai mis tous a 16 A car je passe du 2.5 mm² pour des extensions plus tard au cas ou, prévoyantBlush
je vais passer en 63 A pour le type A alors si c est plus pertinent.
Pour le circuit terrasse elle est attenante a la maison donc est ce que je peux le garder sur le même ID.
Le salon fait 50 m² donc j imagine ne pas avoir mis assez de prises je vais donc en rajouter un peu par tout alors ainsi qu en cuisine.
je remmetrai un autre exemple avec les modifications et je vous remercie vraiment de votre aide
cordialement
Ok pour les VR je mets sur deux interrupteurs.


W00t
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Tréméoc (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

david.bk a écrit:Bonjour,

-vos circuits éclairage doivent être sur dysjoncteur 10A (obligatoire, les laisser sur 16A pouvant être même dangereux si il sont cablé en 1.5, normalement on cable l'éclairage en 1.5 donc 10A)

obligatoire si protection par fusible. le schéma de winters représente des disj diff ... je ne pense pas qu'il pose des disj diff mais plutôt des disj magneto thermique. en tous cas, certainement pas des fusible. en disj on peut poser des 16A sur du 1,5.

-votre four doit être sur un type A et non AC (obligatoire)

ce n'est pas ce que dit la NF C 15-100...

-Bcp d'appareil électromenager sont maintenant suceptible de créer des fuites de courant continu, donc je serai vous je mettrai aussi le lave vaiselle, seche linge, frigo et autre sur un type A (pas obligatoire mais recommandé)
-On mais svt l'eclairage sur du type A aussi (pas obligatoire mais recommandé)

Je serai vous et vu la faible différence de prix entre type A et AC (une dizaine d'euros) je passerai tout en type A, le type AC etant destiné à disparaître de toute maniére.

au niveau des calibres de vos inter diff type A et chauffage je suis d'accord avec carminas il me paraisse trop chargé.


Mais si j'etait vous je ne laisserai pas tout mes chauffages sur le même différentiel au lieux de passer en 63A , j'ajouterai un second diff 40 A et je m'arrangerai pour que deux piéces l'une à coté de l'autre n'est pas le chauffage sur le même différentiel ainsi en cas de PB sur l'un des circuits vous pourrait maintenir vos piéces plus au moins chaude.

la NF C 15-100 impose de poser tous les circuits de chauffage sous le même ID lorsque que le chauffage est commandé par des fils pilotes.

En espérant que cela puisse t'aider à faire les bons choix.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Le four n'a pas à être sous un type A, juste plaque de cuisson et lave-linge, on peut le faire mais c'est du luxe
Eviter deux inters diffs pour les chauffages, cela sautera si commande des chauffages avec fil pilote
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1 avec Kersu et fab

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 11h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir