Toits terrasses : combien de descente?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.520 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Val D Oise
Bonjour,
J'ai 3 toitures terrasses végétalisées, en cascades.
La plus haute fait 50m2 de surface , les ep tombent sur la deuxiéme qui fait 25m2, les ep tombent toutes sur la troisiéme de 25m2 aussi.
Elles ont toutes une pente à 1%.
Il est prévu 2 écoulements depuis la plus haute dans une boite à eau, et 1 écoulement pour la terrasse intermédiaire et 1 pour la dernière.
Le diamètre des écoulements est de 100.
Est-ce suffisant?
Car, au final il y a 1 descente pour 100m2 de toiture?

Je suis en ile de france...

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 90 message Val D Oise
En fouinant sur le forum, j'ai pu lire qu'un trop- plein en plus de l'évacuation d'ep est obligatoire...?
Ou alors c'est que pour les toits sans pente?
J'ai de petites toitures avec pente à 1%.
Je crois que les trop-pleins ne sont pas prévus chez moi...
Sad
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pour l'évacuation, tu compte 1cm² de descente pour 1m² de terrasse (donc 130m² avec une descente de DN100).

il te faut à minima 1 DEP+1TP ou 2DEP.

DEP : descente d'eau pluviale
TP : Trop plein
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
Merci chew...
donc c'est bon même sans TP, car j'ai 4 descentes en tout ?
comme les 3 terrasses sont à des niveaux différents, et n'ont pas toutes la même surface, je trouve ça un peu compliqué.
en plus la dernière "récupère" les EP des 2 autres...
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Non c'est par terrasse les 2DEP ou 1DEP+1TP
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
D'accord, d'accord...

je vais faire rectifier le tir, alors !

merci beaucoup...
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour,

Pour faire simple (si j'ai bien compris) :
Tu as une première toiture qui récupère 50m² d'eau pluviale (désolé pour l'expression)
Une deuxième qui en récupère 75m² et une dernière 100m².

Je suppose au vue de ton post que tes évacuations d'eaux pluviales sont latérales (dans l'acrotère) : Il faut donc minorer les résultats de 10 % (1cm² de section d'EP récupère 0,9m² d'eaux de toiture).

Pour la toiture de 50m² où tu as 2EP : tu peux partir sur deux EP de 60mm (28m²*0.9*2 = 50.4m²). Le DTU t'impose un minimum de 80mm mais à toi de voir.
Pour la toiture de 25m" qui récupère 75m² d'eaux de toiture : tu peux partir sur 1 EP de 110mm (95*0.2=85.5m²)+ un trop plein
Pour la toiture de 25m² qui récupère 100m² d'eaux de toiture : tu peux partir sur une EP de 120mm (113*0.9=101.7m²) + un trop plein

Voilà,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
Merci beaucoup Bob, c'est vraiment très clair...!Rolleyes
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonjour,
je relance le sujet.
j ai une toiture de 150m2 béton plate.
la forme est un peu torturee (voir mon récit)
je ne veux pas de descente en façade principale.
mon constructeur prévoit 9 descentes sur les côtés et l arrière
est ce trop?

merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour problème de toiture terrasse avec eau stagnante...position de l évacuation d eau plus haute..
Cela n a pas été effectué correctement malgré ma demande et pas d isolant. D accord l etancheur est pas net alors maintenant comment faire pour obtenir gain de cause en justice merci beaucoup
Ce Monsieur ne veut rien savoir...je ne veut pas d eau sur ma toiture et le trou d évacuation sert à quelque chose non ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 15h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir