Hello,
Mon tableau électrique principal n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30mA. Je voudrais en installer pour plus de sécurité, cependant comme vous pourrez le constater il n'y a pas suffisamment de place.



Voyez-vous une solution pour éviter d'avoir à refaire tout le tableau (d'ailleurs le problème se poserait toujours car il ne semble pas y avoir de place pour un tableau 3 rangées).

Merci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 80 message Nord
Tu peux utiliser CA
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
J'y pensais en effet. J'ai le droit de placer deux Inter Diférentiels en dehors du tableau principal dans ce type de boitier ? Par exemple en-dessous là où il y a suffisamment de place ? Et relier le tout par des fils de section suffisante ?
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Nord
Tu n'as pas d'obligation concernant l'implantation de tes disjoncteurs.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Cool, ça devrait ête plus simple que prévu alors. La liaison doit se faire à la même section en amont et en aval du disjoncteur différentiel que la section actuelle en aval du disjoncteur de branchement ?

Merci
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui aucun problème

Pour du mono, section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A

Mais au vue de la photo, j'ai un petit doute sur le fait que vous soyez en mono
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bien vu Carminas, c'est une installation triphasée. 30A par phase d'après la petite pastille rouge du disjoncteur de branchement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à du monophasé (chaque phase ne se comporte-elle pas comme en mono) ?
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez plusieurs scénarios possibles :
1/ un ID tetra pour les circuits tri, 1 ID mono par phase pour les circuit mono
2/ un unique ID tetra
3/ 2 ID tetra

La solution 1 suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre.
Vu le faible nombre de circuits, elle n'est pas vraiment rentable

La solution 2 est moins bonne pour la sélectivité, mais c'est la plus simple à mettre en oeuvre

La solution 3 suppose que vous soyez capable de répartir le neutre sur les phases que vous mettrez sous chaque ID


Votre DB est sans doute un 10/30A.
Dans ce cas du 6² pour alimenter les ID pourrait suffire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Je regarderai de quelle manière le tableau est câblé. La solution 2 sera probablement la même en effet.

Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 10h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir