Bonjour,

ayant fini mon garage bois, je vais maintenant attaquer la partie électricité, pour laquelle je n'y connais rien du tout!

J'ai actuellement un câble en 3*6² qui part de la maison au garage. au niveau de la maison, électricien m'a mis un disjoncteur 32A sur une ligne du tableau, ligne protégé par un inter différentiel 30ma.

J'ai prévu de mettre 6 prises, et 4 points d'éclairage, faut il que je monte un tableau dans le garage?  Ou une simple boite de dérivation?

Quelle section de câble prévoir pour les prises et éclairage?

Niveau câbles dans le garage, plutôt goulotte ou tube IR?

Ensuite comment alimente t'on les prises, je fais un piquage de l'une à l'autre?

J'aurais surement d'autres questions bêtes au montage, là j’essaie de voir ce qu'il faut que j’achète!

Merci à vous!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il a mis l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau principal, faire un petit tableau étanche avec un interrupteur sectionneur, un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage.



Tout câbler en cable R2V 1,5², soit en apparent, soit sous tube IRL pour les longues parties rectilignes.



Soit vous vous repiquez de prises en prise, soit vous câblez en étoile depuis une boite de dérivation ou le tableau







@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Merci beaucoup pour les infos et schémas!

Pour les prises, je vais repiquer de prise en prise je pense, plus simple pour moi! Tongue

Pour l’éclairage, même principe que pour les prises?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'éclairage oui, par exemple :





Mais pour un garage câbler en étoile depuis le tableau de répartition comme sur ma photo est peut être plus simple


Attention le repiquage de prise en prise, veut dire 2 fils qui arrive à chaque fois à la prise. Pas toujours idéal avec un montage en apparent, avec de l'appareillage étanche.
Par ailleurs si vous avez des prises côte à côte, sachez qu'il existe des prises doubles ou triples précablées (on raccorde comme s'il y en avait qu'une)
Personnellement je tirerai un cable depuis le tableau pour chaque prise, sauf s'il y en a qui sont proches que je traiterais en repiquage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Correze
Carminas, tu dis d'utiliser du 1,5² pour tout le câblage.
Ne faudrait-il pas mieux passer en 2,5² pour les prises ?

On peut être amené à tirer pas mal dans un garage comme avec poste à souder, non ?

Et le câblage en repiquage limite la conso courant au tronçon commun. Moi, je privilégierai plutôt l'étoile à partir du tableau.

Je suis pas pro, mais je dis pas de bêtises ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Carminas a écrit:Pour l'éclairage oui, par exemple :





Mais pour un garage câbler en étoile depuis le tableau de répartition comme sur ma photo est peut être plus simple


Attention le repiquage de prise en prise, veut dire 2 fils qui arrive à chaque fois à la prise. Pas toujours idéal avec un montage en apparent, avec de l'appareillage étanche.
Par ailleurs si vous avez des prises côte à côte, sachez qu'il existe des prises doubles ou triples précablées (on raccorde comme s'il y en avait qu'une)
Personnellement je tirerai un cable depuis le tableau pour chaque prise, sauf s'il y en a qui sont proches que je traiterais en repiquage

Oki, encore un grand merci!
Yep j'ai vu en commençant ma liste de courses les prises doubles, du coup je vais câbler en étoile!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme autorise les circuits prises en 1,5mm2
Disjoncteur 16A maxi, 8 prises maxi
Personnellement, sauf usage particulier, je n'utilise plus que cela.
Moins cher et plus facile à mettre en œuvre, et cela autorise 3600W

C'est vrai qu'un poste à souder peut être un cas particulier
Je ne sais pas si c'est le cas de notre ami.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Aube
Bonjour ,est-ce que c'est pareil pour des combles aménageables si en a le même nombre de prises et lumière ? Merci d'avance.
Messages : Env. 30
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.


Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

Ceci est valable dans toutes les pièces des locaux d'habitation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Carminas a écrit:La norme autorise les circuits prises en 1,5mm2
Disjoncteur 16A maxi, 8 prises maxi
Personnellement, sauf usage particulier, je n'utilise plus que cela.
Moins cher et plus facile à mettre en œuvre, et cela autorise 3600W

C'est vrai qu'un poste à souder peut être un cas particulier
Je ne sais pas si c'est le cas de notre ami.

Ah possible oui que j'ai un poste à souder à brancher de temps à autre.
Possible de faire une prise dédiée en 2.5² avec son disjoncteur 16A histoire d'anticiper?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sans probleme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Hello!

Je commence à faire ma liste de courses en regardant sur Leroy Merlin et 123 elec pour comparer, mais je ne trouve pas d'interrupteur sectionneur?  Ça porte un autre nom?

Sinon niveau des prises et disjoncteur, je vais surement prendre du Legrand; mais pour le petit tableau elec plutôt un premier prix de ce type:

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-e[...]e-4-modules-e1400233068

Pas de soucis à prevoir niveau montage?  Il faut juste en plus 2 peignes pour raccorder tout se petit monde?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Correze
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Ah oki merci!

Son intérêt c'est juste de couper le tableau secondaire en direct plutôt que de couper le tableau secondaire au niveau du tableau primaire?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est une coupure d'urgence

L'idée est qu'en cas de danger eleclectrique, vous n'ayez pas à courir jusqu'à l'habitation pour couper

Debflex n'est pas connu pour sa robustesse, mais pour l'usage prévu cela devrait suffire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Ok merci pour les infos!

Je rajoute le sectionneur Legrand sur la liste 123 elec! Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

Vous avez également une autre possibilité qui consiste à relier le disjoncteur 32A de votre tableau principal (de la maison) directement sur votre bornier principal (sans passer par le différentiel) et d'installer un différentiel dans votre tableau secondaire à la place du sectionneur. Ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher mais pourra vous éviter quelques désagréables surprises.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir