Env. 10 message Orsay (91)
Je suis en train de rénover ma maison.

J'ai tirer toutes les gaines et câbles électrique, les cloisons (BA13) sont posées et je suis donc à l'étape de la mise en place du tableau électrique.

Pouvez-vous me donner votre avis sur le schéma de mon tableau électrique.

fichier PDF du schéma

fichier JPG du schéma (moins lisible)

Quelques précisions :

. mon compteur EDF n'est pas dans la même pièce que mon tableau, c'est pourquoi je place un inter-sectionneur. Pensez-vous que 63A est suffisant ?

. pour la l'extracteur de la salle de bain (étage), lorsque j'ai tiré mes gaines et câbles, j'ai oublié d'en mettre une spécifique jusqu'au tableau (RDC) afin de le placer sur un disjoncteur 2A. Est-ce que je peux le raccorder à mon circuit d'éclairage de l'étage (chambre et salle de bain) et placer l'ensemble sur un disjoncteur 16A ?

. il y a 6 radiateurs, 3 x 1000W et 3 x 1500W, donc 7500W et bien entendu le reste de l'installation qui est standard (four, plaques, machine à laver, ballon d'eau chaude, ...). La maison est donc 100% électrique. Je pense l'abonnement actuel est de 9kw, pensez-vous que je vais devoir passer à un abonnement supérieur ?

Voilà, je vais certainement avoir d'autres questions tout en discutant du sujet. Si vous pouvez me conseiller, merci
Messages : Env. 10
De : Orsay (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, tu as mis 2 lave linge? dans la cuisine? avec chauffage electrique le seche linge est necessaire si possible mis cote a cote LL SL ^^

ça sera plus lisible avec la ligne piece a la derniere place

le dernier ID n'as aucun circuit spécialisé tu aurais pu en mettre un

l'ID type A pourrait etre en 40A (moins cher)
pour l'abonnement 9kVA ça devrait passer, vous pouvez assurez en mettant un gestionnaire d'energie qui fait delesteur comme le calybox de delta dore http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/file/Calybox_P[...]quette%2012%20pages.pdf

il faudra penser au cable approprier entre le gestionnaire et le compteur edf (info de l'abonnement souscris)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas mal.

L'intersectionneur 63A convient très bien pour la coupure d'urgence.

Vous pouvez mettre l'extracteur de la sdb sur le circuit éclairage. Certains extracteurs offrent dailleurs la possibilité d'une temporisation après l'extinction de la lumière sdb.

Pas d'accord avec YODA, s'il y a les plaques et 2 LL, l'ID type A doit être en 63A.
Mais si seulement un lave-linge cela peut être un 40A.

Il est pertinent de prévoir un sèche linge, même s'il n'y en a pas pour le moment.
Vous pouvez sans problème le mettre sur la rangée du bas.

Pour l'abonnement, vous pouvez toujours essayter avec 9kVA et voir à l'usage si cela passe. Vous n'augmenterez que si cela vous pose problème.
Mais comme Yoda, un délesteur (associé à un gestionnaire d'énergie) me semble indispensable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Orsay (91)
Bonjour et merci pour les réponses.

. Pour l'inter-sectionneur, ok

. Pour l'extracteur, c'est en effet ce que j'avais prévu. J'ai un cable (genre retour de lumiere sur va et vien) qui part de mon interrupteur de salle de bain vers l'emplacement de l'extracteur. Et de l'extracteur, les cables d'alim partent vers un boitier de derivation où arrive également toutes les lumières de l'étage. C'est malheureusement de cet endroit que j'ai oublié de faire repartir des cables spécifiques pour l'extracteur vers le tableau afin de l'isoler complétement. Si je peux connecter l'extracteur sur le circuit de lumière et que je ne dépasse pas 8 points pour un circuit, c'est bon ?

. Au départ nous ne savions pas si la machine à laver serait dans la cuisine ou dans la salle de bain (d'ailleurs on ne sait toujours pas), c'est pourquoi les gaines et câbles sont tirées, mais il n'y aura jamais deux machines à laver en simultané et je peux éventuellement mettre un autre élément à sa place. C'est pourquoi j'ai vu large (63A type A). Est ce que je peux connecter un congélateur ou un sèche linge à sa place, donc sur un type A ?

. Pour l'abonnement, en effet on verra si ça tient avec 9kw... Sinon on augmentera. L'installation risque t'elle quelque chose si la charge est trop importante par rapport à l'abonnement ?

. Pour le délesteur, j'y ai pensé mais cela me semblais un peu compliqué. Mais je vais devoir m'y mettre... Mon compteur est dans un local technique attenant à la maison et mon tableau est dans la maison. Entre les 2, j'ai tiré 2 câbles pour le contacteur jour/nuit pour le ballon d'eau chaude. Est-ce que je peux également utiliser ces câbles pour un délesteur ?


Merci d'avances pour vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Orsay (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour un gestionnaire d'énergie qui gérera le délestage il faut la téléinfo, donc un câble type paire téléphonique type SYT
On ne peux pas utiliser le câble du Ballon

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 22h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir