Bonjour à tous
je me lance sur un projet d'extension de ma longère dans le 44.

Je pars sur une dalle de 75 M2 faisant 14 Mx 5 m de large en moyenne (4m50 au moins large, 6m50 au plus large).

Donc mon extension est aboutée (adjacente) à ma maison en pierre existante. Voir dessin.

Ière question:
Des fondations ont été faites pour les nouveaux murs (en rouge), mais dois-je faire des fondations pour supporter la dalle au niveau du mur existant (ligne verte)? Ce mur est en vieilles pierres de 50 cm d'épaisseur. La dalle ne risque t'elle pas de se fissurer sans appui sur cette périphérie? Il n'y aura pas de nouveau mur sur ce côté de la dalle

2éme point
Doit-on ferrailler la dalle au niveau du mur adjacent (ligne verte)?

On a placé 2 gros plots de béton (en rouge) de 1mx1mx0,40 de béton.

3éme point
Sachant que la dalle fera plus de 75m2, doit-on mettre un joint de dilatation au niveau de la dalle? Il y aura en périphérie un joint de dilatation sur le pourtour complet. Doit on mettre un joint de dilatation (ligne mauve du dessin)?

Merci pour vos idées...
/rodice
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Nantes (44)
Pas de commentaires?????Crying
Messages : Env. 10
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Inutile de prévoir un joint de dilatation. Tu es dans le cas courant d'un dallage de pavillon sur terre plein de 75 m2. Mais respecte l'armature minimum : 1 treillis ST25 c ou 2 ST 10.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir