Etant en pleine construction, je m'intérroge sur l'importance de la largeur d'un linteau...

En effet, un linteau est souvent réaliser à la largeur de la maçonnerie le supporant. Est-ce simplement un critère pratique (avoior le linteau de la même largeur que la maçonnerie) ou cette largeur entre-t-elle en partie dans la reistance du linteau ??

Autant, je comprend aisément qu'une hauteur plus grande apporte plus de résistance au linteau, autant, à feraillage équivalent, qu'apporte la largeur (à par du poids propre) ??

Une autre intérrogation, pour une largeur de linteau donnée, et un ferraillage donnée, y a-t-il une incidence à rapprocher ou éloigner les fers du bas les un des autres sur la largeur (par exemple, 2 linteaux 20cm de large, de 20 de haut ferraillé avec des tor de même section, mais l'un avec des cadres de 8cm de large, l'autre avec des cadre de 14cm de large auraient-ils la même résistance ?? ??

Merci de satisfaire ma curiosité...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bon, ben, je sents que je vais me coucher toujours aussi bête ce soir...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
non, la resitance depend de la section d'acier et de la section de béton (largeur et hauteur)
changer un seul de ces paramètres influe sur la résistance, mais tout de même avec une influence plus ou moins grande
par exemple, augmenter la largeur changera assez peu la resistance, alors qu'augmenter la hauteur aura une grande influence
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gill a écrit:non, la resitance depend de la section d'acier et de la section de béton (largeur et hauteur)
changer un seul de ces paramètres influe sur la résistance, mais tout de même avec une influence plus ou moins grande
par exemple, augmenter la largeur changera assez peu la resistance, alors qu'augmenter la hauteur aura une grande influence


Ok, merci...

Et qu'en est-il du positionnement des fers sur la largeur ??
Influe-t-il aussi sur la résistance ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
ce qui compte pour le calcul,, c'est le bras de levier
il semesure entre le haut de la poutre et le centre de gravité des armatures
la position sur la largeur ne compte donc pas sur le calcul

mais (et oui il y a tjs un mais!)y'a des trucs a respecter :
l'enrobage doit etre conservé
on ne peut pas trop coller les aciers les uns aux autres (pour le bons remplissage et enrobage du béton)
le bael dit que les aciers doivent être positionnés de façon "homogène" sur la largeur(donc pas tous d'un seul coté)et (a confirmer) de facon symétrique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gill a écrit:ce qui compte pour le calcul,, c'est le bras de levier
il semesure entre le haut de la poutre et le centre de gravité des armatures
la position sur la largeur ne compte donc pas sur le calcul

mais (et oui il y a tjs un mais!)y'a des trucs a respecter :
l'enrobage doit etre conservé
on ne peut pas trop coller les aciers les uns aux autres (pour le bons remplissage et enrobage du béton)
le bael dit que les aciers doivent être positionnés de façon "homogène" sur la largeur(donc pas tous d'un seul coté)et (a confirmer) de facon symétrique


Ok, un grand merci pour avoir satisfait ma curiosité...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 07h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir