Retour
Menu utilisateur
Menu

Section des pannes

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.879 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Oise
bonjour je voudrais savoir la section des pannes que je dois mettre pour un garage la longeur entre pignont est de 3m10 je souhaite poser une panne faitierre un panne sablierre et une panne intermediare je pose dessus des tuilles plates (elysée)
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour
Il manque des infos:
altitude du lieu de cette construction??
la pente du toit??
3.10m c'est bien le vide entre les 2 pignons a confirmer
la distance de niveau dans l'autre sens??
Pour la couverture c'est ok (71kg/m2 tuiles)
A te lire.
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
bonjour la pente du toit est de 35 degrées.Oui 3.10m cest bien la distance entre les deux pignons laltitude de la construction est située dans l'oise a une altitude de 100m environ
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Bonsoir
Sans la ditance de niveau ont ne peut calculer les entraxes!!!!
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
bonsoir qu'appel tu la distance de niveau
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Tu as 3.10m dans 1 sens et dans l'autre combien ???
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
re 3.00m
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Le rampant fait 3.66m il faudra 2 pannes soit des entraxes de 1.22m
car aprés les chevrons vont fléchir sous le poids de la couverture .
Section des pannes 75x200 pose a dévers car pour 3.10m la pose aplomb est bien compliqué
Chevrons 63x75 entraxe 0.45m pour se type de couverture
Bon courage
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
daccord et merci pour le renseignement
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 05h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir