Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage au sol et vannes de réglage...

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.859 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Chaumont (52)
Bonsoir à tous,
Je viens de visionner les photos d'installations de chauffages au sol et je suis surpris de constater que nombre de leurs auteurs n'ont pas utilisé de vannes de réglages sur les sorties (ou entrées) de nourrices ! Si l'une des boucles présente une perte de charge plus élevée que les autres elle ne laissera pas passer suffisament d'eau et sera inéfficace me semble-t-il. Suis-je dans le juste ou suis-je trop prudent ?
Merci d'avance pour vos contributions.
Messages : Env. 20
De : Chaumont (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
je sais pas où tu as vu ça... tu es sur que c'est des répartiteurs, pas des nourrices pour la distribution des points d'eau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Chaumont (52)
Hello !
qu'il s'agisse d'alimenter plusieurs points d'eau ou des boucles de tuyaux de chauffage dans le sol il y a toujours un tuyau d'alimentation branché sur une sorte de tube muni de plusieurs sorties permettant de distribuer le liquide vers oû on le souhaite. On peut appeler ça comme on veut du moment qu'on se comprend ! Par chez moi on appelle ça des nourrices... Dans le cas des points d'eau, on peu considérer que ces points d'eau ne sont pas tous ouverts en même temps et que la pression et le débit, quelque soient les longueurs de tuyaux, coudes, vannes, position haute ou basse de tel point d'eau par rapport à tel autre etc, on aura toujours de l'eau qui sortira au bout (sauf à vraiment exagérer). Dans le cas d'une circulation en cicuit fermé, l'eau choisira le circuit le plus "facile". Si la pompe, pardon, le circulateur débite suffisament, la quantité d'eau poussée n'arrivera pas à passer en totalité par le chemin le plus aisé et le surplus prendra les autres voies mais avec moins de débit donc moins de puissance calorique... d'ou l'utilité des vannes de réglage. Ces vannes permettent de freiner l'eau là oû elle passe trop vite. Celle ci est "forcée" vers les circuits plus difficiles. Lorsque l'on dispose de vannes sur les nourrices on peut assez facilement arriver à régler les débits en observant les températures des tuyaux de retour sur la nourrice de retour : il suffit de fermer progressivement les vannes sur ceux qui sont les plus chauds, petit à petit, jour apres jour (il faut du temps pour constater une stabilisation des températures) jusqu'à avoir la même partout. Je ne suis pas spécialiste mais les infos glanées ici et là dont je m'inspire pour écrire ces lignes mesemblent logiques. A moins qu'on ne m'apporte de nouveaux éléments de compréhension de la dynamique des fluides ... Concernant les "répartiteurs" ou "nourrices" les différents fournisseurs que j'ai contacté avant de réaliser mon réseau proposent différents produits dont des répartiteurs (ou nourrices) comportant des vannes ou des écrous de réglage montés d'origine. J'ai choisi un montage avec des petites vannes que je dois rajouter au montage. Pour finir, en cas de problème sur un cicuit (une boucle percée ou un radiateur à changer etc) il n'y à pas besoin d'arreter le chauffage : il suffit d'isoler la boucle concernée !
Et toujours merci d'avance à ceux qui me répondront.
Messages : Env. 20
De : Chaumont (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Chaumont (52)
... au bout du compte je m'apperçois que je n'ai pas répondu à ta question, Fredoche ! En fait, je suis tombé sur une sorte de site qui propose toute une ribambelle de photos de montages pour qu'on puisse s'en inspirer. J'y ai vu de mes yeux des nourrices avec jusq'à neuf départs allant sur le polystyrène idoine et pas une vanne ni au départ ni au retour...
Messages : Env. 20
De : Chaumont (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
ton raisonnement est logique en effet mais sur un pc, on peut estimer que les différences de perte de charge entre boucles sont minimes(aucune perte de charge singulière, que des pertes de charges linéaires) si les boucles ont des longueurs similaires.
Donc, je pense que ce sont des réglages plus intéressants lorsque l'on utilise des radiateurs où un mauvais équilibrage aura plus d'impact.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Chaumont (52)
En fait, je viens de revisionner les photos avec moult attention et il s'avère que seul un montage présente des nourrices pour tuyaux de chauffage du sol ne possèdant aucun réglage. Il faut espérer que sont réalisateur a bien des boucles de mêmes longueurs... Dans mon cas, les pièces sont en enfilade et seule la première boucle se trouve contre le placard à nourrices. Les autres doivent d'abord traverser la première pièce d'ou 2 fois 4m en plus, puis la première et la deuxième ect. Concernant les radiateurs, tout bien réfléchi, j'ai failli me faire prendre et ne pas mettre de vannes, pensant que le réglage de débit que comporte tous mes radiateur sur le té de retour (en bas du radigo, donc) suffirait à réguler les possibles problèmes de circulation préférencielle. Grosse erreur ! Dans le cas des radiateurs les vannes sur les nourrices qui les déservent ont une toute autre utilité : elles permettent d'intervenir sur l'un d'entre eux sans arrêter tout le système...
Messages : Env. 20
De : Chaumont (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
toualos a écrit:... au bout du compte je m'apperçois que je n'ai pas répondu à ta question, Fredoche ! En fait, je suis tombé sur une sorte de site qui propose toute une ribambelle de photos de montages pour qu'on puisse s'en inspirer. J'y ai vu de mes yeux des nourrices avec jusq'à neuf départs allant sur le polystyrène idoine et pas une vanne ni au départ ni au retour...


bonsoir
peux tu indiquer le site?
merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Marcheprime (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Chaumont (52)
sur ce forum, rubrique maisonoscope, voir lien direct ci dessous.

http://www.forumconstruire.com/photos/d297-photo-chauffage-gaz.php
Messages : Env. 20
De : Chaumont (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
je n'ai jamais vraiment réglé mes nourrices, je crois que tout est ouvert en grand !

la chaudière a une bonne régulation et la température ne varie jamais plus de 0,5°
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 20h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir