Retour
Menu utilisateur
Menu

Joint pour carrelage 60x60

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.732 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Mon carreleur m'informe un peu tard que pour un carrelage 60x60 rectifié il est nécessaire de mettre au moins des joints de 4 mm sur un plancher chauffant électrique.
Le support du carrelage est une chape liquide ciment. J'ai déjà commandé un carrelage rectifé; si j' avais su j'aurai commandé un carrelage non rectifé largement moins cher.
Avec des joints de 4 mm, le carrelage rectifié perd tout son intéret.
Sauriez-vous si le DTU impose des joints minimum de 4mm pour 60X60 sur plancher chauffant électrique avec chape liquide ciment ?
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 40 message Fontenilles (31)
oui le dtu l'oblige
Messages : Env. 40
De : Fontenilles (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Haut Rhin
Après cela dépend du bon vouloir du carreleur aussi,certains acceptent de faire des joints plus fins.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Paris
Quel en est le risque d'avoir des joints plus serrés ?
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Le risque : si un problème est détecté comme carrelage qui se fend ou se décolle, la decenale ne jouera plus et l'artisan aura le droit de mentionné que je n'ai pas suivi le TDU qui oblige des joints à 4mm
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Paris
Je ne voualis pas dire vis à vis du DTU mais le risque par rapport aux conséquences matérielles exclusivement ?
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Plus le joint est épais moins il y a de chance que le carreau vienne en buté contre le carreau adjaçant. Plus le joint est épais plus le joint amorti une compression du carreau lorsque celui-ci se met à bouger sous l'effet d'une différence de température. En réalité, c'est la chape qui se dilate sous l'effet d'une différence de température donc le carreau qui est scéllé ou collé à la dalle se déplace.
Maintenant il faudrait déterminer quelle est la dilation de la chape pour une température donnée aifn de déterminer le déplacement du carreau ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Paris
OK merci, mon revendeur de carrelages m'a dit qu'il existait une colle spéciale pour les PC (Flex je crois), qui permet de faire des joints de 2mm..
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 21h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
15 idées de carrelages imitation parquet
15 idées de carrelages imitation parquet
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir