Raccordement electrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.835 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Rouen (76)
Bonjour,
Voici notre soucis notre compteur EDF est a plus de 30ML de la maison ERDF ne prend pas en charge ses travaux.
J'ai demandé un devis à l'électriciens de mon constructeur pour faire le raccordement entre le boitier Edf et la maison et voici ce qu'il vient de m'envoyer :
- 32 ML de câble 1000 RO 2V 2X25 mm2
32 ML de câble 1000 RO 2V 2X1,5 MM2 PILOTTES
32 ML de câble 1000 RO 2V 2X1,5 MM2 TELEINFO
Quatre Adaptedeurs câble 16mm/35mm2
1 coupure générale 2X63A
L'ensemble des branchements
Certificat de conformité
Le tout pour 980 euros HT
Je voudrais avoir votre avis sur le devis si cela est honnête et s'il n'est pas mieux de mettre un tableau électrique en sachant qu'on n'y connait rien en électricité ^^

merci pour votre reponse
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
y'en as bien pour 200€ de cable, 100€ le disjoncteur et les adaptateurs a cela ajoute une demij journée de boulot, c'est surement cher 980€

cette partie a tjrs été le bonus de l'electricien, si tu peux fais le toi meme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonjour,

Oui si tu peux fai le toi meme. surtout le passage du câble. Faut être minimum 2 et c'est bon. Pour info pour 80m j'en ai pour 650€ HT et c'est du 2X35mm² et pr 1 liaison en 3g1.5.

Après le raccordement c'est autre chose si tu ne connais pas.
.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Rouen (76)
Merci pour vos réponses.
Si je devais poser moi-même les câbles, quel câble faudrait que j'achete car,quand je regarde un peu sur les sites je suis perdu.
Pour " coupure générale 2X63A " es qu'il est bien celui la http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049120876&renderall=on#2

Quatre Adaptedeurs câble 16mm/35mm2 sa ressemble a quoi ?
Désoler pour mon ignorance ^^
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
cherche a fouet de raccordement

mais ça c'est l'electricien qui veut pas se faire chié, si tu cable toi meme ça rentre le 25mm² dans les cage du disjoncteur sans probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Rouen (76)
Pourrai vous me donner un exemple de disjoncteur qu'il me faudrai svp
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
l'interrupteur 2x63A c'est bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec du 2x25², il est inutile de prévoir des adapteurs.
Pour la téléinfo, ce n'est pas du 2x1,5² qu'il faut mais une paire téléphonique de type SYT écrantée
Prévoir de la gaine TPC rouge pour les différents câbles
Un interrupteur sectionneur 63A conviendra très bien pour la coupure générale.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Pour ton câble vois téléphone chez nodimatel c'est sur la zone de saint Etienne du rouvray. Je sais pas si il peuve en tan ke particulier.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 500 message Montbazon.... (37)
Carminas a écrit:Bonsoir

Avec du 2x25², il est inutile de prévoir des adapteurs.
Pour la téléinfo, ce n'est pas du 2x1,5² qu'il faut mais une paire téléphonique de type SYT écrantée
Prévoir de la gaine TPC rouge pour les différents câbles
Un interrupteur sectionneur 63A conviendra très bien pour la coupure générale.

@+


Je profite de ce post pour poser ma question.. j'ai prévu du 2x50mm² (chemin de 80m également)...le 2x63A accepte le 50mm² ?
10/08/09 Terrain trouvé
2/10/09 Compromis signé
6/01/2010 PC refusé
Mars 2010 => nouveau terrain trouvé...hasard
Compromis signé
30/06/2010 PC Accepté

http://itebbc37.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Montbazon.... (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Chez LEGRAND c'est 35² maxi.
Pour utiliser du 50², il faudrait un inter sectionneur 100A ou alors utiliser des fouets de raccordement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 05h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir