Retour
Menu utilisateur
Menu

Sécurité Interr Diff et Disj Diff

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.841 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Val De Marne
Bonjour,

Il y a une chose que je ne comprends pas et je compte sur vous pour me l'expliquer ;)

Les ID de mon tableau (Type A et AC) sont en 40A, je pensai passer le type A en 63A pour brancher 4 circuit spécialisé dessus (comme le préconise la 15-100).

Si j'ai bien compris ces disjoncteurs couperont en cas de surintensité (donc > a 40A ou 63A selon l'ID), ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que le Disjoncteur différentiel est réglé lui sur 30A (réglage possible 15/30/45), ce qui correspond je crois à mon abo. edf de 6kvA, cela veut il dire que de toute façon le DD coupera le 1er sur une intensité > à 30A ? et si oui quel est l'intérêt de passer sur du 63A ?

Merci aux bonnes âmes qui pourront m'éclairer ^^
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

soit ton 30A est trop faible
soit ton 63A est surdimensionné

tu es sur que 6kW suffira?

le mieux est derriere un type A 40A, c'est de mettre: plaque+LL+2 circuit d'éclairage. le reste tu le met sous les type AC

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Une installation est toujours dimensionnée en fonction du calibre maxi et pas du calibre de réglage (qui peut être changé par un simple coupe de fil à EDF)
On considère donc que votre installation peut fournir jusqu'à 45A et le dimensionnement se fait en fonction de cette valeur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
yoda_51 a écrit:bonjour

soit ton 30A est trop faible
soit ton 63A est sur-dimensionné

tu es sur que 6kW suffira?

le mieux est derriere un type A 40A, c'est de mettre: plaque+LL+2 circuit d'éclairage. le reste tu le met sous les type AC

@+


Merci Yoda pour ta réponse.

En fait je change de tableau et tout tourne aujourd'hui sans "sauter" sur mon tableau actuel équipé d'un seul ID40A type AC ; donc je dirai oui l'abo. suffit ; et je parle de kVA qui je crois n'est pas un équivalent de 6kW mais peut être me trompje.

Pour info je pensai mettre 4circuits sur le nouveau tableau au niveau de l'ID type A car j'avais un doute sur le séche linge et le lave vaisselle (je ne sais pas si ces éléments produise des courants comportant des composantes continue en cas de défaut) ; mais ca c'est mon prochain sujet dans lequel je demanderai votre avis sur la répartition dans mon nouveau tableau.

Tout çà pour dire que ma question n'était pas là mais surement me suis je mal expliqué

Ma question était : a quoi ca sert d'avoir des ID de 40A si en amont on a un Disj. Diff. de 30A, il ne couperont jamais avant le DJ sur une surintensité ? (bien entendu il couperont avant le DJ sur une fuite ayant un seuil de 0,03A tandis que le DJ à un seuil de 0,5A là on est d'accord)

J'espère m'être mieux exprimé

Je reste a dipo si besoin de + de précisions sur la question
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Re

Il faut savoir qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités.
Si vous dépassez 40A sur un ID 40A, il va se détériorer et cramer (dans les faits il y a un peu de marge)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Val De Marne
Carminas a écrit:Re

Il faut savoir qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités.
Si vous dépassez 40A sur un ID 40A, il va se détériorer et cramer (dans les faits il y a un peu de marge)

@+


Ouahh la réactivité des réponses c beau, très fort !

Merci Carminas pour ces infos bien utiles.

Donc en conclusion l'ampérage de l'ID correspond a l'intensité max qui peut transiter sans l'endommager OK ; et donc logique qu'ils soient prévus supérieur au DJ.

Je prépare mon post pour mon sujet répartition tableau pour l'envoyer ce soir

Encore merci à tous
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 11h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir