Construction d'un mur de soutenement
Bonjour à tous. Voilà un peu mon projet.
J'ai construit ma maison sur un terrain en pente. J'ai un voisin au dessus de moi et entre nous un mur de soutient éxistant. A la droite de ce mur j'ai un gros talus de terre aussi en pente de largeur env. 8.00m, en longueur 8;00 en forme de triangle sur env. 2.80 de hauteur. Je souhaiterai faire un mur de soutenement sur env. 2.00 de haut en aglot coffrant + fondation au sol et ferraillage. Ma question est surtout de savoir si un mur en aglo coffrant suffirait à supporter toute la terre du dessus. J'ai fait faire un devis par un professionnel avec des murs en L de 2.50 de hauteur et avec l'évacuation du monticule j'arrive à 11000€. Auriez-vous des conseils à me donner. Quelles sont les règles pour ce genres d'applications.
Merci pour vos réponses, commentaires ou autres.
Slts.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
Le 04/09/2011 à 19h21
Bonjour

Les parpaings à bancher ne sont pas autorisés pour ce genre de mur. Mur en béton ou enrochement ou gabion.
Mur de soutènement en béton à faire étudier par un bureau d'étude.
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
jerome67
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 04/09/2011 à 19h45
Merci pour la rapidité de votre réponse. Mais techniquement quelle serait la différence entre un mur béton plein, et un mur en parpaing rempli de béton avec fondation et ferraillage?. J'imagine que la résistance est la même?


Cldt.
0
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
Le 04/09/2011 à 20h33
Non, il y a eu trop de sinistres avec le parpaing à bancher pour cette utilisation. D'où son interdiction.
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
gill

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 04/09/2011 à 20h57
jerome67 a écrit: Mais techniquement quelle serait la différence entre un mur béton plein, et un mur en parpaing rempli de béton avec fondation et ferraillage?. J'imagine que la résistance est la même?


tu imagine mal
plusieurs raison à cette difference, les 2 plus importantes :
- position des aciers (en particulier côté fibre tendu) moins bien maitrisée
- remplissage du beton également moins bonne (pas possible de vibrer avec un BAB)

avant, on considérait ca comme un voile de beton ayant pour epaisseur l'âme du BAB
mais des essais réalisés par un concurent (socotec il me semble) montrent que c'etait très loin de la vérité
1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Partager
jerome67
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/09/2011 à 20h39
C'est vrai qu'il est parfois difficile d'imaginer certaines contraintes techniques. Le plus marrant c'est que j'ai consulté 2 professionnels à qui j'ai demandé leurs avis. Bon il est vrai qu'au départ la hauteur était de 2.85 et qu'ils me déconseillait tous les deux le parpaing coffrant. Par contre aucun des deux m'a soutenu que c'était interdit. Bon là je tourne en rond. Le choix étant difficile et de toute façon chère au bout du compte.
0
Partager
papagaio 29

Messages : Env. 300
De : 29000 (29)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/09/2011 à 20h51
+1 avec gill et tournesol
t' as que une solution vu l' hauteur a faire , beton , et tu as le droit de enlever les talus?
0
Partager
gill

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 05/09/2011 à 21h09
y'a une petite nuance
tu trouvera aucun texte qui te dira noir sur blanc que c'est interdit
par contre, ca n'apparait plus dans le DTU, et les avis techniques des BAB disent que cette utilisation n'est pas visée
donc, indirectement, ca en devient interdit
0
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Partager
nono13

Messages : Env. 70
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/09/2011 à 21h43
agglo banché ( coffrant ) de 27. remontées en ha10 et les horizontaux en ha8. la semelle doit faire 1/3 de la hauteur du mur.
sur 2m de hauteur les coffrant de 27 sont largement suffisant. etant maçon je t'assure que c'est ce que t'aurait fait n'importe quel professionnel.
il te reste encore deux solution pour le renforcer ( la conscience tranquille ). ou de faire des contreforts ou de lui donner du biais. Wink
0
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
Le 07/09/2011 à 22h06
Nono, si tu emploie un produit sous avis technique sans le respecter, aucun expert n'ira dans ton sens en cas de problème. Ta position m'étonne fortement pour un professionnel.
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
gill

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 07/09/2011 à 22h12
nono13 a écrit:je t'assure que c'est ce que t'aurait fait n'importe quel professionnel.


oui, mais un professionel dans quel domaine? la boucherie charcuterie?

ou alors un truc fait au black où ca n'engage pas ta responsabilité?
0
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Partager
papagaio 29

Messages : Env. 300
De : 29000 (29)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 08/09/2011 à 19h24
il faut etre inconscient pour dire ça nono , en tant que pro, un mur de cette taille là vaut demander un avis a un BET, et je peut te dire que tes ha 10 et ha 8 a par la figuration, feront rien d' autre.
par ici ont utilise encore les blocs a bancher, pour des mur de cette taille mais avec un avis positif d'un BET
et petite chose en plus, juste une personne sans conscience ferait un travail comme ça au black (moi je ferait pas)
0
Partager
nono13

Messages : Env. 70
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 09/09/2011 à 20h31
W00t

désolé si j'ai froissé du monde W00t

faites venir un maçon et on verra ce qui vous propose!
le bloc a bancher est encore tres largement employé malgré le dtu ...
je travaille souvent pour des architectes et ingenieur beton et meme ces grands du metier l'emploies toujours. Tongue
tout depand bien sur la hauteur et contrainte de ce mur. mais dans le cas si dessus cela n'as pas l'air d'etre un barrage non plus
W00t

messieur svp faites donc la difference entre des normes/livres et la pratique.
je suit respectueux envers tout le monde alors merci a ceux qui me traite de branquignol d'en faire autant.
j'ai 13 ans de metier dont 5 a mon compte je pense savoir ce que je dit.
apres bien sur ça reste difficile sans voir les choses de ses yeux.
0
Partager
gill

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 09/09/2011 à 21h00
nono13 a écrit:faites venir un maçon et on verra ce qui vous propose!
le bloc a bancher est encore tres largement employé malgré le dtu ...


y'a plein de garae auto qui ne pense qu'a t'rnaquer en te faisant changer le bloc moteur quand les bougies sont mortes, donc c'est bien?

le soucis, c'est qu'en cas de sinistre, comme tu ne respecte pas les reglementations, et qu'en plus tu es "du metier", ton assurance va t'envoyer chier, et tout sera pour ta pomme

apres, c'est comme rouler à 200 sur autoroute, y'en a plein qui le font
apres, faut connaitre les risques

alors que tu le fasse chez toi, ca te regarde

mais le preconiser a quelqu'un d'autre, encore une fois, en cas de sinistre, tu risque très gros
0
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Partager
papagaio 29

Messages : Env. 300
De : 29000 (29)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 10/09/2011 à 12h09
bonjour a vous
oui le bloc bancher(de 27 de large) ça passerà, si tu mets du ha14 en vertical du ha10 en horizontal en double nappe.
je l'ait fait , bien sur avec la semelle qu' il faut, mur de 3 metres de haut, mais la terre contre que sur 1m 50de hauteur
et etube beton a l'appui
mais pour moi ça vaut prevenir que guerir , donc mur beton, bien ferraillé et semelle en consequence, le tout forme un seul bloque,rique de probleme presque 0
meme quand bien etudié et bien fait, il y a toujours un risque
1
Partager
En cache depuis le lundi 13 mai 2019 à 18h03

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Température mini pour couler fondation mur de soutenement

    37 réponses Forum elévation des murs
    Bonjour a tous, mon macon a attaque aujourd'hui les fondations pour mon mur en bloc a bancher, celui a prevu de couler celle ci en milieu de semaine, probleme ...
  • Picto forum

    Mur de soutenement + garde au corps : votre avis

    28 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonjour, Nous avons un projet de mur de soutenement surmonte d'un muret garde corp ( 0,80 cm de haut ). Ce mur sera a 3 metres de la limite du terrain ...
  • Picto forum

    Mur de soutènement pour la descente de sous-sol.

    28 réponses Forum elévation des murs
    Bonjour, Nous venons d'enmenager dans notre maison. Dans le budget de la construction nous n'avons pas inclus ces travaux ayant des connaissances dans ...
  • Picto forum

    Dimensionnement Etude BA Mur de soutènement?

    16 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonjour, D'apres l'etude BA realisee par un bureau d'etudes, les fondations pour nos murs de soutenement (rampe d'acces sous-sol) doivent avoir les dimensions ...
  • Picto forum

    Mur soutènement bloc à bancher remplissage

    9 réponses Forum elévation des murs
    Bonjour a tous je monte un mur de soutemenent de 110cm de haut en bloc a bancher. Fondation de 50 cm de profondeur sur 50 de large. Semelle filante faite ...
  • Picto forum

    Mur de soutènement des terres - dimension des fondations.

    36 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonjour J'habite au pied d'un coteau, sur un terrain en denivele donc. Devant la maison c'est plat sur 10 metres environ, puis il y a une butte de terre ...
  • Picto forum

    Pose du carrelage pour une novice

    58 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonsoir, J'aimerais savoir si c'est possible de poser du carrelage sur l'ancien carrelage moi meme dans une piece de 10m2. C'est du carrelage imitation ...
  • Picto forum

    Regard en parpaings

    11 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonjour tout le monde, J'aurai besoin de votre avis d'expert pour la realisation d'un regard en parpaings. Le regard en question sera en forme de U, contre ...
  • Picto forum

    Analyse d'un devis/avenant : sous-sol - différence de tarif dallage vs plancher porté sur VS

    23 réponses Forum fondations - dalle Picto ok Résolu
    Bonsoir le forum Je viens de recevoir une nouvelle version d'un devis/­avenant qui differe d'un precedent devis uniquement par le fait que le dallage de ...
  • Picto forum

    Aide calcul charge / IPN / IPE /parpaing

    38 réponses Forum bâtiment et maçonnerie
    Bonjour a tous, je souhaite faire un faux grenier dans mon garage . pour cela, je pense mettre 2 ipn dans lequel reposerons les poutres bois . cependant ...
2
personnes
surveillent ce sujet
Voir