Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb branchement luminaire avec interr lumineux

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à tous,

Voilà, je suis en train de vérifier le bon fonctionnement de toute l'électricité dans la maison et me voila confrontée à un problème que je ne sais pas résoudre.

Il s'agit d'un plafonnier avec 2 interrupteurs (donc va & vient) lumineux dont les témoins doivent être allumés quand la lumière est éteinte.
J'ai essayé de faire ça en suivant des conseils donnés par mon artisan (qui nous assiste tout au long du chantier) qui m'a indiqué n'avoir toutefois jamais fait de branchement de ce type mais de toute évidence, il y a un bug puisque et l'interrupteur et la lumière restent tout le temps allumés !!!!


donc dans mon DPL, j'ai 6 gaines qui arrivent.

Depuis interrupteur 1:
- 1 gaine avec 2 blancs + 1 rouge
- 1 gaine avec 1 rouge + 1 bleu

Depuis interrupteur 2:
- 1 gaine avec 2 blancs + 1 violet
- 1 gaine avec 1 rouge + 1 bleu

- 2 gaines Bleu + Vert Jaune + Rouge (1 qui arrive depuis le point lumineux précédent + 1 qui repart vers le suivant)


J'ai donc fait les branchements suivants:

- les 5 rouges ensemble sur 1 domino
- les 4 blancs: 2 dominos avec 1 blanc de chaque gaine
- les 4 bleus sur 1 domino avec 1 "petit bout de cable' en plus qui est branché sur le DPL
- les 2 vert-jaune sur le DPL
- le Violet sur le DPL

dans les interrupteurs: en suivant bêtement les codes couleurs des petites pattes en plastique
Interrupteur 1:
1 blanc 1 bleu
1 blanc 2 rouges

Interrupteur 2:
1 blanc 1 bleu
1 blanc 1 rouge + 1 violet

Euh, l'électricité m'étant totalement inconnue avant de faire celle de ma maison.... j'espère avoir été claire!!!

Merci par avance pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Aisne
Bonjour

D'abord bonne nouvelle, le branchement dans votre DCL
est presque correct.

Citation:
Depuis interrupteur 1:
- 1 gaine avec 2 blancs + 1 rouge
- 1 gaine avec 1 rouge + 1 bleu


Débranchez le rouge et le bleu qui sont dans la même gaine.

Citation:
Depuis interrupteur 2:
- 1 gaine avec 2 blancs + 1 violet
- 1 gaine avec 1 rouge + 1 bleu


Débranchez le rouge et le bleu qui sont dans la même gaine.


Citation:
J'ai donc fait les branchements suivants:

- les 5 rouges ensemble sur 1 domino
- les 4 blancs: 2 dominos avec 1 blanc de chaque gaine
- les 4 bleus sur 1 domino avec 1 "petit bout de cable' en plus qui est branché sur le DPL
- les 2 vert-jaune sur le DPL
- le Violet sur le DPL


Dans le CPL débranchez les rouges et les bleus qui sont identiques aux fils
que vous avez débranchés dans les va et vient .


Tout devrait refonctionner normalement sauf les voyants. Pour que
je puisse vous aider il me faudrait le type de va et vient, qui je
suppose sont a voyants intégrés.


Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"

C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.

http://www.electricite-comme[...]-un-pro.com
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que les rouges sont des retour lampe.
Personnellement j'aurait tout branché comme vous l'avez fait au niveau du DPL
Par contre au niveau de l'inter, les fils rouge ne doivent pas aller sur la borne rouge mais sur une des bornes du témoin.

Assurez vous que vos V&V sont des témoins et pas des lumineux.
Donnez nous les références de ces V&V. Suivant les séries le branchement peut ne pas être le même.
A défaut faite nous une photos des V&V où l'on voit les différentes bornes et leur marquage.
A défaut décrivez nous les.

@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,

Merci pour vos réponses, suite à vos messages j'ai essayé de brancher autrement au niveau des interrupteurs mais le résultat escompté n'est toujours pas là

voici un lien vers la fiche technique du VV à LED sur le site de Legrand , je pense que la réponse est dans la fiche mais je suis complètement incapable de comprendre leur schéma!!!!

donc, l'interr se présente de la manière suivante: (couleur de la patte & 'symbole')

Blanc '2' ---------- Bleu 'N'

Blanc '1' ---------- Rouge 'L'
avec des lignes reliant 2 à L et un trait qui part de 1 sans rejoindre 2

J'ai donc aujourd'hui, essayé de brancher le rouge qui vient de la gaine 'bleu rouge' sur le Blanc 1 sur les 2 interrs.
Les LED s'allument effectivement lorsque la lumière est éteinte.... mais le va et vient ne fonctionne pas!!

J'espère avoir été claire et encore toutes mes excuses pour ne vraiment pas avoir le vocab approprié ... merci encore pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vérifiez que la référence des voyants est bien 676 68

Pour le raccordement au niveau des inter, raccordez comme ceci :



Au niveau de votre DPL :
- les rouge ensemble
- les bleu ensemble
- vert/jaune sur DPL
- violet sur DPL
- les blancs c'est plus délicat, il faut relier ensemble 1 blanc de chaque gaine, mais ils ne jouent pas un rôle symétrique, donc si cela ne fonctionne pas, il faudra inverser les blancs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oups, je viens de me rendre compte que je vous ai donné exactement l'inverse de ce que vous vouliez c'est à dire voyant allumé lorsque lumière allumée.

Alors que vous voulez des va et vient lumineux c'est à dire voir les inter dans le noir donc voyant allumé lorsque la lumière est éteinte.

Donc la solution de la lalineae est la bonne.

Vérifiez que la référence des voyants est bien 676 66

Inter 1 :
- violet sur L
- blanc sur 1
- blanc sur 2
- ne pas raccorder le bleu et le bleu issus de la même gaine


Inter 2 :
- rouge sur L
- blanc sur 1
- blanc sur 2
- ne pas raccorder le bleu et le bleu issus de la même gaine

Au niveau de votre DPL :
- les rouge ensemble (sauf ceux qui arrivent des gaines rouge/bleu des inters)
- les bleu ensemble (sauf ceux qui arrivent des gaines rouge/bleu des inters)
- vert/jaune sur DPL
- violet sur DPL
- les blancs c'est plus délicat, il faut relier ensemble 1 blanc de chaque gaine, mais ils ne jouent pas un rôle symétrique, donc si cela ne fonctionne pas, il faudra inverser les blancs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Aisne
Bonsoir

Merci Carminas pour me conforter dans mon raisonnement.

Donc en fait il s'agit de ce style de schéma.




Et donc comme le dit Carminas les fils rouge et bleu dans une même
gaine et arrivant aux va et vient ne servent a rien.

Bon courage dans vos branchements.


Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"

C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.

http://www.electricite-comme[...]-un-pro.com
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Oups, je viens de me rendre compte que je vous ai donné exactement l'inverse de ce que vous vouliez c'est à dire voyant allumé lorsque lumière allumée.

Alors que vous voulez des va et vient lumineux c'est à dire voir les inter dans le noir donc voyant allumé lorsque la lumière est éteinte.

Donc la solution de la lalineae est la bonne.

Vérifiez que la référence des voyants est bien 676 66

Inter 1 :
- violet sur L
- blanc sur 1
- blanc sur 2
- ne pas raccorder le bleu et le bleu issus de la même gaine


Inter 2 :
- rouge sur L
- blanc sur 1
- blanc sur 2
- ne pas raccorder le bleu et le bleu issus de la même gaine

Au niveau de votre DPL :
- les rouge ensemble (sauf ceux qui arrivent des gaines rouge/bleu des inters)
- les bleu ensemble (sauf ceux qui arrivent des gaines rouge/bleu des inters)
- vert/jaune sur DPL
- violet sur DPL
- les blancs c'est plus délicat, il faut relier ensemble 1 blanc de chaque gaine, mais ils ne jouent pas un rôle symétrique, donc si cela ne fonctionne pas, il faudra inverser les blancs.

@+


Merci pour cette réponse, je teste ça dès que possible.
Je note au passage que je me suis fait ch*er pour rienà ajouter une gaine bleue-rouge sur les conseils de mon artisan....

Je suppose, qu'au niveau des inters, vous voulez dire "ne pas raccorder le bleu et le rouge issus de la même gaine"?

Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Aisne
Bonjour

Citation: Je suppose, qu'au niveau des inters, vous voulez dire "ne pas raccorder le bleu et le rouge issus de la même gaine"?


C'est tout a fait ça.

Il est vrai que dans votre configuration demandée, vous n'avez pas besoin des fils rouge et bleu dans
la gaine séparée.

Par contre dans le cas ou vous auriez demandée a avoir les voyants qui s'allument
en même temps que la lampe, il aurait fallu ces fils.

Je pense que votre artisan était parti sur cette solution et il est vrai que moi non plus
je n'ai jamais fait ce montage.


Bon courage


Laurent
"Laisser moi vous montrer comment réussir votre installation"

C'est la devise de mon Blog.
Je vous invite a le visiter.

http://www.electricite-comme[...]-un-pro.com
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 23h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir