Bloggeur Env. 30 message Beaupreau (49)
Bonjour à tous,

lors de notre réunion de chantier avec le maçon nous avons constaté que l' aération prévue au sol pour l'istallation de notre futur poele à bois est décallée par rapport à au conduit qui descends de l'étage!!!!!

Il m'a tout de meme confirmé que son gars c'était trompé dans les cotes mais qu'il allait remettre tout çà comme il faut!!
C'est là ou je m'inquiète si je comprends bien il va devoir redécoupé la dalle de la maison!!!!
Est ce que cela peut entrainer des problèmes par la suite????????

merci d'avance de vos réponses
A bientot
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Beaupreau (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, si c'est fait dans les règles de l'art.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Tournesol a écrit:Non, si c'est fait dans les règles de l'art.


Bonjour, est ce que l'on peut avoir un peu plus d'info?
Si le maçon doit couper une poutrelle précontrainte, à quoi faut il veiller?
Comment mettre un chevètre une fois que la dalle est faite? Si il y a un risque d'endommager les poutrelles adjaçantes, comment faire?
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si il découpe entre les poutrelles, aucun problème.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
dans mon cas, dans le plancher du rdc, il faut couper une poutrelle pour replacer l'arrivée d'air.

J'ai aussi un autre sujet qui m'inquiete un peu plus: des fissures sur 3 poutrelles précontrainte au niveau du plancher de l'étage. Ces poutrelles sont à coté l'une de l'autre.
http://www.casimages.com/img[...]9086422.jpg
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si une poutrelle est coupée, il faut alors faire un chevêtre de chaque coté.

La photo (qu'il faut tourner à 90 °, je suppose ?), ce n'est pas une fissure, c'est cassé ! C'est une poutrelle précontrainte ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Oui se sont des poutrelles précontraintes.

Oui tu as raison, il faut tourner la photo de 90° Il s'agit du talon de la poutrelle qui fait 34mm de haut.
Il y a un toron qui passe dans l'épaisseur du talon de la poutrelle

J'ai ajouté une photo de la poutrelle vue de dessous. (il y en a 2 autres comme çà)
Les fissures se trouvent à environ 1 m du bout de poutrelles du coté de la poutre de refend. La portée totale est de 3.5m
http://nsm06.casimages.com/i[...]9086621.jpg
Membre AAMOI
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
A mon avis, si elle sont bien précontraintes, elles sont mortes.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Tournesol a écrit:A mon avis, si elle sont bien précontraintes, elles sont mortes.


Je suis de ton avis également.
Mais lors d'une réunion de chantier, le fabriquant me dit que comme les poutrelles sont prises dans la dalle, et avec le ferraillage il n'y aura pas de pb. Avec l'épaisseur de la dalle, ça ne bougera pas.
On me dit que les chrages que je mettrait sur le plancher seront toujours trop faibles.
. C'est souvent comme ça les réunion de chantier. Il n'y a jamais de pb.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il a peut-être raison en disant qu'il n'y aura pas de problème, pour l'instant...
Les charges vont être reprises par les poutrelles adjacentes.
N'empêche que ton plancher, prévu pour soutenir 150 kg/m² (c'est la norme), ne pourra pas les porter dans cette zone.
Et que se passera t-il le jour où tu décideras de mettre un aquarium (toi ou celui qui aura racheté ta maison) ?
La solution serait peut-être de l'obliger, ton constructeur et le fabricant, à te confirmer que ton plancher sera capable de reprendre les charges prévues sur le plan du fournisseur ou, au moins, la charge réglementaire prévue par la norme NF P 06-001.
Bien sûr, tout ça par écrit. Il faudra bien qu'ils s'engagent et à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils soient près à prendre le risque.

L'autre solution, c'est de demander un essai de chargement à la valeur de la norme.

Ils sont en train de jouer sur la prévision que tu n'atteindras jamais les charges prévues...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tournesol a écrit:Il a peut-être raison en disant qu'il n'y aura pas de problème, pour l'instant...
Les charges vont être reprises par les poutrelles adjacentes.
N'empêche que ton plancher, prévu pour soutenir 150 kg/m² (c'est la norme), ne pourra pas les porter dans cette zone.
Et que se passera t-il le jour où tu décideras de mettre un aquarium ou un poele (toi ou celui qui aura racheté ta maison) ?
La solution serait peut-être de l'obliger, ton constructeur et le fabricant, à te confirmer que ton plancher sera capable de reprendre les charges prévues sur le plan du fournisseur ou, au moins, la charge réglementaire prévue par la norme NF P 06-001.
Bien sûr, tout ça par écrit. Il faudra bien qu'ils s'engagent et à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils soient près à prendre le risque.

L'autre solution, c'est de demander un essai de chargement à la valeur de la norme.

Ils sont en train de jouer sur la prévision que tu n'atteindras jamais les charges prévues...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Beaupreau (49)
Merci pour les infos!!!

En tout cas je tenais a remercier l'ensemble de ce forum ar on en apprend tout les jours que ce soit du technique ou du du juridique surtout quand on y conais absolument rien comme moiBlush
Un grand MERCI à tous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Beaupreau (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
des nouvelles de la résolution de ton pb ? Crying
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
Bonjour,
Un déclaration à la DO semble nécessaire dans notre cas pour garantir ou refuser les 3 poutrelles cassées.

Mais est il possible de poser la charpente avec fermettes industrielles sur un plancher béton qui a 3 poutrelles de cassées au niveau du refend, et ensuite changer les poutrelles, ou mettre en oeuvre d'autres corrections?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Une déclaration à la DO ne servirait à rien : elle rentre en ligne de compte qu'une fois la réception prononcée.

C'est sûr qu'il vaudrait mieux que le constructeur règle le problème avant la pose de la charpente.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 22h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir