Cable de terre sous eaux usées

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Bonjour,

Une question car je vais prochainement mettre mon compteur à la terre (y en a pas encore... mais je n'habite pas dedans et il n'y a que des outils de chantier branchés dessus).
Je compte derouler mon cable de cuivre, au fond d'une tranchée de 40 à 50cm de profondeur, au pied de la maison (extérieur of course). à cette profondeur la terre est argileuse, collante et toujours humide. Je compte également rajouter deux piquets de terre (1m chacun) sur le chemin du cable si j'arrive à les enfoncer (il y a des cailloux voire de la roche). avec tout ça je devrais avoir une terre bien dimensionnée (je ferai vérifier ensuite, s'il faut rallonger l'installation).
Au-dessus du cable et des piquets de terre (en galva) il y aura du remblai de terre, et environ 10 à 15cm au-dessus du cable, la conduite d'évacuation des eaux usées. N'y a-t-il aucune contre-indication à ce niveau? ou bien dois-je obligatoirement éloigner mon cable de terre de cette conduite?

merci à vous
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
pas d'avis? Sad

j'ai fait la tranchée à 50cm de profondeur et essayé d'enfoncer deux piquets de 1m (galva) à 3m de distance. le premier, très dur à enfoncer, le second comme dans du beurre... du coup j'ai du tombé dans de l'argile je pense. ensuite je mets 14m de cable de cuivre 30mm² en zigzag entre les deux piquets, et relié à la borne à l'intérieur. j'ai bon?
Dernière précision: je remblaie un peu par-dessus avec de la terre fine (cailloux enlevés), puis je mets une conduite d'eau à 40cm de profondeur (en PE haute pression). Dois-je la gainer ou est-ce inutile? Il y aura également une gaine 40mm pour l'électricité à côté je précise. et les eaux usées encore 10cm au-dessus. ça fait beaucoup de trucs qui passent au même endroit. Biggrin

merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bonjour ,
les connections au piquet de terre doivent rester accéssibles,on ne peut pas l'enfouir dans une tranchée.
regarder le document Promotelec:

http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf

si vous mettez le tuyau des eaux usées au dessus du piquet de terre et que vous avez un affaissement de terrain,le piquet de terre pourrait perforer votre tuyau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
phil-decuivre a écrit:bonjour ,
les connections au piquet de terre doivent rester accéssibles,on ne peut pas l'enfouir dans une tranchée.
regarder le document Promotelec:

http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf

si vous mettez le tuyau des eaux usées au dessus du piquet de terre et que vous avez un affaissement de terrain,le piquet de terre pourrait perforer votre tuyau.


OK merci.
il y a moyen je pense de conserver le piquet accessible en le déportant un peu (à 20cm à côté de la canalisation comme stipulé sur la doc). j'ai trouvé un endroit où la roche est fracturée, avec une veine d'argile sûrement humide toute l'année. du coup je peux augmenter sa taille à 1,5m (au fond d'un petit regard enterré légèrement)
et en plus, je conserve le zig zag de cuivre pour augmenter la surface de contact avec la terre (à 50cm de profondeur).
pour les affaissements de terrain... euh lol la maison est posée sur un socle rocheux, il est difficile de creuser à 50cm. aucun risque à ce niveau, d'autant que tous les 1,5m, sous la canalisation d'EU, je mets une grosse pierre plate avec scellements pour garder définitivement le bon niveau de pente
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
voilà finalement à quoi ça ressemble avant d'être bouché:



et après:

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir