Retour
Menu utilisateur
Menu

Doute sur bonne installation VMC.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Dole (39)
Bonjour,

J'ai fait aménagé dans ma nouvelle maison en aout 2011 et j'ai des gros doute sur ma VMC DF.

La température air neuf sortie vmc est de 20°C, ce qui est parfaitement cohérent, par contre la température sortie bouches est de 15°C dans les pièces de l'étage.
Je me demande si mon installateur a correctement raccordé l'ensemble qu'en pensez-vous?
Quelle peut être la cause d'un si grand écart de température entre la sortie vmc et la sortie bouche?

Puis-je me retourner contre mon installateur?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

quel modèle ?
quelle marque ?
emplacement ?
distance des bouches ?

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Dole (39)
C'est une VMC duolix max de chez Atlantic.
La centrale est dans une pièce chauffée et les bouches d'insufflations "froides" se trouvent à 10m environ.
Les bouches de RdC sont à bonne température (20°C)alors que les bouches de l'étage sont à 13-14°C. Je suppose donc que les gaines dans les combles n'ont donc pas été isolées correctement.
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

tu dois avoir le détail sur ton devis ou facture : gaines isolées ? mais dans le Jura çà ne doit pas suffire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Dole (39)
Oui c'est noté sur le devis gaines isolées mais c'est franchement pas suffisant si cela a été fait.

Température sortie VMC=20°C
Température extérieure = 3°C
Température insufflée à l'étage = 13°C soit une perte de 7°C dans la gaine
Messages : Env. 60
De : Dole (39)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Doussard (74)
Bonjour,

La température de l'air qui va être insufflé dépend de quatre choses:

_En premier, évidemment la température extérieure, donc si j'ai bien compris, Jura? Gla gla !
Admettons pour simplifier 0°C.
_ En deuxième, la température de l'air dans les pièces où on l'extrait, SDB, WC, cuisine, buanderie aussi, c'est bien, admettons là aussi pour simplifier, 20°C.
_En troisième, le rendement de la machine, pour la Duolix Max, c'est annoncé à 92%, mais cette valeur varie en fonction de la vitesse des ventilateurs: Plus on tourne vite, plus ça baisse. Sauf pour les machines labélisées "PASSIV HAUS", où le calcul est plus proche de la réalité, en pratique, il vaut mieux enlever 7% à tout ce qui est annoncé, soit 85% en théorique.
Comment on calcule la température à la sortie de l'échangeur? On prend la différence entre l'air extrait (20°C) et l'air extérieur (0°C), dans ce cas: 20°C-0°C=20. On multiplie cette valeur par le rendement, dans ce cas: 20 X 0.92 = 18.4.
Donc, sortie d'échangeur, on obtient 18.4°C.
_En quatrième, c'est là où ça se complique: Le réseau de gaines a lui même un rendement, qu'on ne connait pas, mais qui va être fonction de: Le type de gaines (quelle épaisseur d'isolation?), l'endroit où elles passent (chauffé ou non?), la qualité du travail (réseau bien étanche ou plein de fuites?). Ce rendement peut varier de 85/90% à 50% si c'est mal fait.
Cela équivaut à dire que suivant le cas, la température de l'air d'insufflation pourra aller de environ 17°C à environ 10°C.
En installation type "PASSIV FAUS", actuellement, on impose une épaisseur d'isolant totale des réseaux de 50 mm. Il est question de passer à 100 mm.
S'il y a une différence entre l'air insufflé au rez et à l'étage, c'est que au rez, on est passe en local chauffé, alors qu'à l'étage, on passe probablement dans les combles, qui sont à peu près à la température extérieure.

Qu'est-ce qui peut être fait?
D'abord, vérifier ce qui a été proposé au devis comme gaines, et installé. Ca donnera une idée.
Ensuite, contrôler si le réseau est étanche: Si ça n'est pas le cas, l'installateur doit intervenir.
Après, voir si on peut surisoler le passage des gaines en combles: Un bon tapis bien épais d'ouate de cellulose peut aider.
Enfin, voir avec l'installateur s'il peut sans mettre un coup de bambou compléter l'installation avec une batterie chauffante. Cela permettra d'éviter à la VMC de s'arréter ou de prendre un mauvais coup de gel les jours les plus froids: Moi, dans le Jura, je n'aurai pas fait sans.

Quant à se retourner contre l'installateur, tu ne pourras le faire que s'il y a malfaçon (défaut d'étanchéité du réseau, machine trop faible par rapport au nombre de pièces, au voilume, ...), ou défaut de conseil:
Ca risque d'être long et douloureux...
Messages : Env. 70
De : Doussard (74)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 20h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir