Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre de clous au mètre carré

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.666 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Bonjour,

J'ai fait construire ma maison par constructeur (France Style). Elle date maintenant de 2 ans.
Un artisan (indépendant) est venu poser des Velux dans mes combles aménageables (charpente en A).
C'est une charpente fabriquée en usine.

Il m'a alors informé de quelques problèmes :
- Il manquerait des clous dans les raccords de charpente, entre la partie inférieure et la partie supérieur.
Lui en pose une dizaine alors que les raccords actuels en ont seulement 4 !
- Les traverses obliques devraient être continues de la base jusqu'au sommet,
hors là elles ne font que la partie inférieure.
- De plus, j'ai une avancée de toit et là aussi, il m'a montré le manque de clous évident.

Il est clair que si à l'avenir, il y avait des problèmes, l'artisan ne veut pas prendre la responsabilité
de ce défaut de constructeur. Ce qui est normal.

Il me dit de demander à mon constructeur le plan de montage pour vérifier la conformité,
ce qui nous avons fait. Nous attendons le verdict du constructeur.

J'aimerais avoir des avis et conseils de connaisseurs afin d'être mieux armés pour argumenter auprès
de mon constructeur s'il est réticent à intervenir.

J'ai sûrement oublié des détails, j'essayerai de fournir au mieux les détails ou photos à la demande.

Merci d'avance !

JY
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
oui, photos, photos.

mitraille pour que l'on puisse de donner notre avis

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ton artisan est il un spécialiste des fermettes?
a t il critiqué les bois de montage (filants aux noeuds,antiflambage et contreventement qui se fixent avec très peu de clous ,ou les fermettes?).
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Rholala ! Filants aux noeuds, antiflambage, contreventement... vous me parler dans une langue étrangère !

Je vous fait des photos dès que possible.


Comment puis-je faire constater (par qui ?) s'il y a effectivement un défaut ?
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il ne doit pas y avoir de défaut ,c'est ton artisan qui doit être en défaut devant le montage des fermettes ,c'est plus probable,car il n'aime que le tradi auquel il ne comprennent pas grand chose non plus
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
C'est effectivement ce que je me suis dit mais le fait d'avoir un doute sur ce point n'est pas rassurant.

Je vous prépare quelques photos.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Voici ma charpente. Cliquez pour voir les photos en grand.

Entourés en rouge les raccords entre la partie inférieure et la partie supérieure.


En prenant les photos, j'ai remarqué que d'un côte on a effectivement 4 clous...


...mais sur le côté opposé, il y en a plus. Ici 9 clous.
Donc effectivement, l'artisan a à moitié raison.



Par contre, à certains autres raccords, on voit clairement un jour, plus inquiétant.


Ici, les traverses obliques. L'artisan me dit qu'elles devraient parcourir complètement la charpente de bas en haut.
Ici, elles s'arrêtent à la partie inférieure.
Là, encore, a t'il raison de penser que c'est un défaut ?


Maintenant, sur l'avancé de toit. On ne compte que 4 clous. Suffisant ?


On peut remarquer qu'à certains endroits il y a aussi un jour.


Enfin, la partie supérieure. On peut voir les renforts qu'a rajouté l'artisan au niveau des velux.
Si jamais vous repériez quelques choses de louche...



Donc, l'artisan ne doit effectivement pas être habitué aux fermettes.

Par contre, on peut quand même remarquer qu'il y a quand même quelques défauts de clouages, non ?

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
tu as un sacré volume et une hauteur très importante ,on ne voit pas tout comme il faudrait ,et ce sont des fermes en 2 parties ,pour le nombre de clous ,ce n'est pas impossible qu'il en manque un peu quand même,c'est plus 8 clous que 4 la normale.pour le reste, les fermes ont l'air bien doublées pour les velux ,une petite révision ne ferait pas de mal avant de cacher .ton artisan est moins dépaysé que je pensais ,je retire ma vilaine réflexion sur ses capacités.
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Pour la hauteur, c'est du standard à 2,50m.
On a 60m² en surface habitable (à 1,80m).
On a prévu 3 chambres (2 petites et une suite parentale avec salle de bain privative avec douche et baignoire) et une zone palière traversante.




Pour ce qui est du clouage, je vais faire suivre les photos au constructeur, car je n'aime vraiment pas
les petits jours visibles sur certains raccords et l'avancée de toit.




D'après ces sites :
http://vision.variousforum.com/t2591-charpente-bois
http://www.db-construction.fr/charpente
je détermine que mes anti-flambages ne sont donc pas bons puisqu'ils n'atteignent pas le sommet.
J'ai bien des lisses parallèles mais pas de contreventements, même sur la partie supérieur (cf dernière photo).


Ou alors les règles sont-elles différentes pour une charpente aménageables ?
Je suis un peu perdu.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Par exemple :
http://www.martin-charpentes.com/nos-produits/charpente-industrielle/realisations/comble-amenageable

Ici, on voit bien les anti-flambages aller de la base jusqu'au sommet, ce qui n'est pas mon cas.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
demande le plan de pose ,tu pourras mieux vérifier ,tes photos sont bonnes mais on ne voit pas tout ,c'est le cas de bois qui devraient être en continuité et qui n'y sont pas.
à l'oeil ça n'a pas l'air dramatique .
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Je commence à mieux maîtriser les termes... Rolleyes
Que faut-il que je prennes en photo ?
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
les barres en biais sous arbas dans la partie au dessus de l'entrait retroussé .également des photos qui montrent ces fameux bois de montage.(dans leur ensemble )maintenant que tu sais ce que c'est .
au fait es tu dans une zone sysmique? car la il y en a encore un peu aux bons endroits!
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
gege94500 a écrit:les barres en biais sous arbas dans la partie au dessus de l'entrait retroussé .

Pour ça, on va faire simple, il n'y en a pas. C'est pour ça que ça m'inquiète.
On le voit sur cette photo :

Par contre, il y a des lisses en bas et au sommet.

gege94500 a écrit: également des photos qui montrent ces fameux bois de montage.(dans leur ensemble )maintenant que tu sais ce que c'est .

Si tu parles des anti-flambages, C'est cette photo. Et justement, ils ne montent pas au-dessus de l'entrait retroussé.


gege94500 a écrit: au fait es tu dans une zone sysmique? car la il y en a encore un peu aux bons endroits!

Non, pas de séismes signalés en Normandie , ouf !



En gros, il n'y pas grand chose de plus à montrer que sur les photos déjà présentes.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tes panneaux blancs en sous toiture,,c'est quoi?,si c'est des panneaux OSB,ça te fait un contreventement pour tempêtes tropicales!
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Non, c'est une toile Biggrin
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
dommage !
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Bonjour,

J'ai schématisé très grossièrement ma charpente.
Attention, ce n'est pas ma maison qui est en photo ci-dessous.



En vert, ce qui est présent dans ma charpente. Si je ne me trompe pas, ce sont les anti-flambages et les lisses.

En rouge, ce qui n'est pas présent, les contreventements qui devraient être présents dans les rampants et au dessus des entraits retroussés.

J'aimerais savoir si ces contreventements ont de l'importance.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Rouge + Vert,

là par contre je trouve qu'il y a trop de contreventement et d'antiflambement.
Le vert avec les bonnes sections serait efficace.
Mais comme on dit en marine : trop fort est toujours trop peu.
alors why not ?

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Donc dans mon cas, vert seul, ça devrait être suffisant ?

Quoiqu'il en soit, j'attends toujours les plans de montage de la part du constructeur.
J'espère que ça ne va pas trainer.
Messages : Env. 70
De : Le Plessis Hébert (27)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 22h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir