bonjour, je construit un garage avec 2 ouvertures de 2m40,espacées de 40, et j'aimerais avoir des renseignements concernant le ferraillage des linteaux. Il s'agit en fait de couler une poutre de 5m20 avec un appui central de 40. j'ai trouver un plan de ferraillage pour ce type de poutre mais je ne sais pas quel sections utilisé. je ne sais pas non plus qu'elle doit être la hauteur de cette poutre (30 cm?). les fermes de la charpente viennent prendre appui sur ces linteaux (1300kgs de charges permanentes + 800 kgs de surcharges climatiques) . quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma construction?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
Tu trouvera certainement plein de reponse ici ou sur le net.mais attention tu ne peut pas te permettre d'ecouter n'importe quoi
Tu devrai faire appel a un bureau etude beton. Tu sera sur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Oise
Ce n'est pas un linteau mais bien une poutre en flexion (structure isostatique). Il te faudra calculer les aciers longitudinal et transversal pour les efforts tranchant sur appuis et le couple des moments.
Si tu connait la descente de charge exact + les charges climatique voir d'exploitation si plancher tu pourrais le dimensionner toi même si tu as des bonnes notion en RDM.

Attention également si tu as des charges concentrées. Si elles sont uniformes pas de problèmes particulier.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
oui je connait les charges exacts: 1300kg permanentes et 800kg de surcharges climatiques, pas plus. c'est vrai que la charge est concentrée sur 30 cm, mais 1.3t sur un linteau ce n'est pas excessif. je pensait réaliser une poutre de 20 x 25 ou 30. avec un ciment doser à 400kg, vibrer et correctement ferrailler. mon souci c'est comment correctement ferrailler!
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Commence par nous donner un plan de ton projet (et la constitution de ta charpente).

Tu les comprend comment tes charges ? au m/l ? réparties ? totales ? ponctuelles ?
Excuse moi, mais j'ai un doute sur ton calcul. Car pour avoir 800 kg de surcharges climatiques, tu dois avoir une sacré surface !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Fait appel a un vendeur de materiaux qui tu fera une étude dans un BE ,
ça te coutera a partir de 400 et Max 1000 , c'est large mais ça permet de se dire que ça vaut pas le coup de se triturer la tête dans les calcul ..
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
voici des plans [IMG]http://img535.imageshack.us/img535/9339/capture3nv.png" />Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]simplif[img]http://[/img]iés de mon projet:[img]https://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/img]
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
[img][/img][/img]désolé pour les plans j'espère qu'il sont visibles!
le batiment fait 12x6 et je réalise 2 fermes espacées de 4m.
le rampant fait 4m20.
chaques demie-ferme suporte donc 4 x 4.2 = 16.8 m2 de toiture.
la tuile fait 66kg/m2 16.8x 66 = 1100kg
le poids de charpente fait 400kg par demie- ferme
on a donc 1500kgs de charges permanentes
j'habite dans le 21 à 180m d'altitude, j'ai considérer 40kg/m2 de charge de neige soit 40x 16.8m2 = 670 kg (et pas 800 comme je l'ai dit dans le précédément)
mon linteau ou plutôt ma poutre devra supporter une charge de 2170kgs sous chaques demies ferme.

si vous arriver à visualiser le plan de ferraillage de ma poutre, pouver- vous m'indiquer les sections de fer à utiliser? ma poutre doit-elle faire 20, 25 ou 30 cm de hauteur?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Commence par donner un plan de ta toiture (on ne sait même pas où est ton faitage ni ce qui appuie sur tes poutres !). Comment fais-tu pour avoir un rampant de 4,20 m avec un bâtiment de 12 x 6 m et 2 fermes ?
Pas de maçonnerie au dessus des poutres ?
Pas de projet de plancher de rangement ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
[img]http://[/img][img]http://[/img]
désolé j'avais 2 plans et je n'arrivais pas à les faire apparraitre. j'ai changer d'hébergeur
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bon, déjà, c'est plus clair.

Ce n'est pas 16,8 m2 au total mais 16,8 m2 de poids mort toiture/ferme et seulement 12 m2 de neige (ça se compte en projection horizontale et compte tenu de la pente (44,4 ° ?) , ça ne doit pas faire grand chose !)

Pas de plancher de comble en vue ? (tu n'as pas répondu)
Je jetterai un coup d'oeil.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Non il n'y a pas de plancher , uniquement la toiture.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Poutre 20 x 30 Ht. Deux travées de 2,40 m de portée.
Armature Point P KPPE 300, 12 x 25 ht.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
merci pour ta réponse tournesol.
ça correspond à quoi kppe 300? c'est un ferraillage tout fait pour une poutre de cette dimenssion?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est un ferraillage tout fait disponible chez Point P.
Si tu es prêt à le faire toi-même, tu peux faire moins que 20 x 30.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci beaucoup pour toutes tes réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 18h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir