Bonjour,

Une Question toute bete : le poussoir de la sonnette extérieur doit'il est être étanche (IP44) ??

J'ai répéré un chez LEGRAND "ENJOLIVEUR AVEC PORTE ÉTIQUETTE CÉLIANE - IP 44 - POUR RÉF. 670 01/31 - BLANC" 67805

[img]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMzPTXIZPpq1p52rZNBUPGO93fj9ZZ5QMd3a7Q4tla1my3pB_b[/img]
Il peut s'associer à :
- réf. 0 670 01 : va-et-vient 10 AX porte-étiquette

- réf. 0 670 31 : poussoir porte-étiquette

Pensez vous que ce soit homologué pour le consuel ?
Messages : Env. 30
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Env. 800 message Vosges (88)
bjr. le mien est un simple mosaic 45,donc non etanche. le consuel n'est pas passé, mais je suppose que l'electricien savit s'il avait le droit ou pas.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En extérieur, il me semble préférable de mettre de l'IP44, même si le poussoir de la sonnette est obligatoirement en 12V.

Attention sur ce modèle le porte étiquette n'est pas possible en IP44 (puisqu'il s'agit d'un enjoliver spécial pour l'étiquette)

Par contre je ne sais pas si cette finition est bien adaptée pour l'extérieur (d'un point de vue vieillissement chaud/froid)

Une poussoir Plexo est peut être mieux adapté :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]C0%2C1;reference=069864

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Loire
outre IP je crois qu'il faut un IK particulier pour l'extérieur mais à confirmer.
je voulais mettre du céliane mais j'ai finalement mis du plexo.
Messages : Env. 80
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Loire
voici ce qui est indiqué sur le petit guide PROMOTELEC
"si le bouton-poussoir est à l'extérieur, il doit présenter un degré de protection IP 24, un degré de protection contre les chocs mécaniques IK 07 et être alimenté de préférence en TBTS."
ludietJé
Messages : Env. 80
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 17h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir