Retour
Menu utilisateur
Menu

Est-il possible de percer un mur de refend pour des gaines ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.784 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Béziers (34)
Bonjour à tous,


Voila, j'ai fait une petite erreur de calcul. A l'origine de mon projet de construction j'avais prévu de faire passer des gaines de VMC dans le faux plafond situé sous un linteau [Ce dernier étant au-dessus d'une ouverture située dans le mur de refend pour le passage des habitants]. Le problème c'est que suite à de nombreux retards sur le chantier et de tous un tas de problèmes, je me suis plus souvenu de ce "détail" et j'ai consolidé le linteau (en fait j'ai fait une sorte de double linteau) qui se trouve être maintenant à hauteur fini (donc plus de faux plafond dessous).
Le problème est que je ne peux plus faire passer mes gaines de VMC autrement qu'en perçant le mur de refend. La cuisine et la buanderie sont situées à l'opposé des salles de bain, d'ou le problème de communication.
La question est la suivante, puis-je faire trois trous de diamètre 80 mm proche les uns des autres pour faire passer ces foutus gaines sans endommagé la structure de la maison ? En cet endroit le mur de refend mesure 2.5 m de large encadré par deux poteaux, épaisseur de 20 cm (brique collée) et hauteur (+ ou -) 2.7 m avec au dessus chaînage du plancher de l'étage (20cm) et nouvel étage. Trois trous sur trois briques c'est bon ? plutôt en bas de la brique ou en haut ? Ou alors ce n'est pas bon du tout de le percer ?


En vous remerciant par avance pour vos aimables conseils et avis.
Messages : Env. 70
De : Béziers (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas de problème.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bordeaux (33)
D’après ce que tu décris, la charge sera plutôt répartie sur les poteaux béton que sur le mur en brique lui même donc je pense également que cela ne pose pas de problème.
Messages : Env. 100
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, Herwan. A moins d'avoir une structure complète poteau/poutres (et non pas poteaux/chainages !), la charge est reprise par les murs.

Mais ça ne change pas le problème : ce n'est pas 3 trous de 8 cm de diamètre qui va mettre la structure en péril.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Béziers (34)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Tournesol a bien résumé, j'ai manqué peut être de précision. Il s'agit de poteaux et chaînages, pas de structure complète. Les poteaux soutiennent chacun un linteau de part et d'autre du mur pour des ouvertures, mais ne sont pas reliés entre eux autrement que par le chaînage périphérique de l'étage.
En tout cas merci beaucoup.
Juste comme ça, cela a t il une importance de percer au milieu de la brique, en bas ou en haut de celle-ci ? C'est quoi le moins pire ?
En vous remerciant tous les deux,
Messages : Env. 70
De : Béziers (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Bordeaux (33)
En effet, désolé, j'ai lu poteau et j'ai donc pensé "poutre" sans lire la suite
Messages : Env. 100
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
don-quichotte a écrit:Juste comme ça, cela a t il une importance de percer au milieu de la brique, en bas ou en haut de celle-ci ? C'est quoi le moins pire ?


Aucun problème pour la question initiale, et aucune importance également au niveau de la brique, fais au plus facile pour toi, c'est-à-dire au milieu de la brique pour éviter d'abîmer par mégarde les briques environnantes, ce ne sera que plus simple à sceller ensuite autour du conduit.

Cordialement,
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Béziers (34)
Merci beaucoup pour la précision. Question bête mais j'y connais pas grand chose, ce sont des gaines de vmc, pour sceller il faut faire quoi ? Je pensais enduire le pourtour du trou (dans la brique) de mortier-colle et faire passer la gaine sans plus ...mais visiblement il me manque une donnée ...Merci beaucoup de votre aide Biggrin
Messages : Env. 70
De : Béziers (34)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 07h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir