Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissures dans placo fraichement posé

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.773 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour,

ma construction touche à sa fin et les cloisons ont été montées il y a plus d'1 mois maintenant.
A notre grand étonnement nous nous sommes apperçu que certaines cloisons sont "fissurées" au milieu de ces dernières sur une hauteur de 1m50 pour l'une d'entre elles.

Nous en avons parlé aux plaquistes qui nous ont dit qu'elles ont certainement été posées comme ça , un peu fissurée, et que le bandeur aura simplement besoin de colmater avec un peu de MAP seulement j'ai un doute sur ce sujet.

Nous n'avons pas remarqué ces fissures jusqu'à un certain moment et nous pensons que le placo était probablement humide lors du montage et qu'il se rétracte en séchant d'où la fissuration au milieu de la plaque.

J'ai parcouru les sujets de ce forum ainsi que sur le net pour savoir si ce phénomène est courant mais je ne trouve que des sujets qui concerne des fissures au niveau des joints, pas au milieu des plaques.

Alors est-ce moi qui fabule, les plaquistes ont raison où le phénomène vient d'ailleur?

A vous lire,

Mit²
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez sur la page devis cloison de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plaquistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, une tite photo peut être?
Je n'ai jamais vu de plaques qui se fissurent au milieux non plus.
Je pense que le plus probable c'est qu'elles aient été fragilisées avant la pose ou pris un gros coup.
Je partage donc l'avis du plaquiste si ce n'est pas ça il y a soucis...
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_012.pdf

Lisez les 2 premiers paragraphes du document joint... Je pense que c'est clair.
Bien sûr, il est possible qu'une plaque se fissure à la suite d'une mauvaise prise en main dans le transport... A titre personnel, j'ai eu le cas mais j'ai mis de côté les plaques car on a toujours besoin d'une demi plaque, ou moins, quelque part....

Alors, bien sûr, on peut mettre du MAP et s'arranger comme on peut... Mais, dans votre cas, ce n'est pas acceptable car vous n'êtes pas dans la "bidouille" personnelle puisque vous avez affaire à une entreprise.
C'est fissuré, ils reprennent les travaux !

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir