Bonjour,

J'ai installé une Centrale automatique Triple Play Gigabit de chez legrand ( ref. 413044 ), alimentée par l'alimentation de chez legrand ( ref. 413017 ).

Je ne trouve pas dans la doc fournis sur le site de legrand, quelle protection installer en amont de cette alimentation.


Caractéristique entrée/sortie de l'alimentation.

SORTIE :
  • TENSION CC : 9 V
  • COURANT NOMINAL : 1,6 A
  • PLAGE DE COURANT : 0 à 1,6 A
  • PUISSANCE NOMINALE : 14,4 W
  • ONDULATION ET BRUIT (Max.) : 120 mV crête-à-crête
  • PLAGE DE TENSION ADJ. : 8,1 à 9,9 V
  • TOLERANCE DE TENSION : +/- 1,0%
  • REGULATION DE LIGNE : +/- 1,0%
  • REGULATION DE CHARGE : +/- 1,0%
  • TEMPS D’ETABLISSEMENT : 1000 ms, 50 ms/230 V ca
  • TEMPS DE MONTEE : 1000 ms, 50 ms/115 V ca à pleine charge
  • TEMPS DE MAINTIEN (Typ.) : 70 ms/230 V ca 16 ms/115 V ca à pleine charge

ENTREE :
  • PLAGE DE TENSION : 85 à 264 V ca 120 à 370 V cc
  • PLAGE DE FREQUENCE : 47 à 63 Hz
  • RENDEMENT (Typ.) : 80 %
  • COURANT CA (typ.) : 0,88 A/115 V ca 0,48 A/230 V ca
  • COURANT D’APPEL (typ.) : 35 A/115 V ca à froid 65 A/230 V ca


Centrale automatique Triple Play Gigabit :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=413044

Alimentation 9V :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=413017


Merci
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Réponse de la part de Legrand:
L'alimentation référence 413017 devra être protégé par un disjoncteur de protection P+N 10A regroupant les produits de votre coffret de communication.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir