Kikoo a tous.


On a un soucis avec le SSC et notre installatrice est injoignable.
Ballon solaire 800L + panneaux sonnenkraft (5 panneaux)


Ce matin a 8h, ballon a 37° / panneaux a 9° : faisait froid c'est normal


A 10h ballon a 55° / panneaux a 102 : en descente, me suis pas inquiétée, la pompe tournait a 100% les °C baissaient vite.


A midi !!! Ballon bloqué a 60°C (limite max) , panneaux a 149°C (au dessus de leur limite de 130°C donc circuit bloqué par sécurité)


Mon mari est rentré du boulot en urgence pour couvrir les panneaux. C'est vite redescendu.


Il y avait un peu d'air dans le circuit qu'il a purgé. Depuis un seul panneau est découvert, et la, de suite : ballon 53° / Panneau 60, ca tourne...


Donc :
1/ est ce normal d'atteindre 150° en sortie des panneaux le 2 mai en même pas 4h de chauffe???
2/ si non cela peut venir d'ou???


Depuis ce matin j'essaye de joindre mon installatrice (au moins 30 fois...), un message sur le répondeur alarmiste (quand j'ai vu que les panneaux frôlaient les 150° et que je commencais a flipper grave!!) et rien pas de nouvelle!!!


Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr


Merci a ceux qui pourront m'aider!!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

donne nous le nom de la société ( numero de siren/siret ) afin que l'on cherche des informations Wink

si ça date que de ce matin ..laisse le temps à ton installateur de se retourner pour qu'il puisse te proposer quelque chose ..

oui c'est toujours long quand on attends
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
sonnenkraft?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Avec 1 SEUL Panneau, la on est a 57 dans le ballon et 62 en haut... Ca fait encore beaucoup non pour un seul panneau découvert? Sachant que normalement y'en a 5 et qu'on est pas au mois d'aout...

Je t'ai MP avec quelques infos ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
j'espere juste que ton glycol n'a pas caramélisé dans les tubes...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Il nous faudrait des informations complémentaires sur l'installation:
Nb de panneaux: 5
Surface de chaque panneau: ?
Type de panneaux: ? (plan ou à tube sous vide)
Orientation: ?
Inclinaison: ?
Volume du ballon: 800l
Température maximum du ballon: 60°c

Alors, au vue de ce que tu dis, je me demande pourquoi la température du ballon est limitée à 60°? Habituellement en solaire thermique on monte jusqu'à 85°c pour stocker le plus de chaleur possible, en restant sous les 100° pour éviter la vaporisation. Ca permettrait de redescendre la T° des panneaux, et avec une température de fluide plus haute, le rendement des capteurs baisseraient et éviterait (ou retarderait) la mise en stagnation.
Le problème du SSC est justement de gérer la surchauffe (couverture des panneaux, boucle de décharge, etc). Si rien n'a été prévu et que nous ne consommez pas beaucoup d'eau chaude, vous risquez d'avoir le problème régulièrement.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
+1 pour la boucle de décharge (il te reste plus qu'a mettre une piscineW00t)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Beone68 a écrit:Bonjour,

Il nous faudrait des informations complémentaires sur l'installation:
Nb de panneaux: 5
Surface de chaque panneau: ?
Type de panneaux: ? (plan ou à tube sous vide)
Orientation: ?
Inclinaison: ?
Volume du ballon: 800l
Température maximum du ballon: 60°c

Alors, au vue de ce que tu dis, je me demande pourquoi la température du ballon est limitée à 60°? Habituellement en solaire thermique on monte jusqu'à 85°c pour stocker le plus de chaleur possible, en restant sous les 100° pour éviter la vaporisation. Ca permettrait de redescendre la T° des panneaux, et avec une température de fluide plus haute, le rendement des capteurs baisseraient et éviterait (ou retarderait) la mise en stagnation.
Le problème du SSC est justement de gérer la surchauffe (couverture des panneaux, boucle de décharge, etc). Si rien n'a été prévu et que nous ne consommez pas beaucoup d'eau chaude, vous risquez d'avoir le problème régulièrement.

A+
Beone



Salut et merci pour vos réponses.


Nb de panneaux: 5
Surface de chaque panneau: 2.57m²
Type de panneaux: plan
Orientation: S-SE
Inclinaison: 30% environ
Volume du ballon: 800l
Température maximum du ballon: 60°c (passée a 70° hier)


On a une boucle de recharge qui est presque prête (mon mari doit la brancher)


A l'heure ou je vous ecrit, seulement 2 panneaux découverts ballon a passé les 60° et panneaux (2 hein) 69°
Ca va mieux qu'hier deja. Mais bizarre que ca marche si bien non? Je pensais pas qu'en mai on surchaufferait deja a mort comme ca!!!

La piscine, c'est une tubulaire, il est prévu qu'on fasse un serpentin amovible pour la chauffer ;) Tant qu'a faire hein...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonsoir,

Je pense qu'il y a 2 points à revoir:
- Température maximum du ballon: comme je le disais plus tôt, je ne vois pas l'intérêt de la limiter aussi bas. Vous perdez en capacité de stockage des calories et vous risquez plus souvent la surchauffe.
- Inclinaison: 30°, c'est correcte pour faire de l'ECS uniquement (maximisation des apports autour du solstice d'été), encore qu'il vaille mieux mettre 45° pour optimiser les apports en inter-saison. Mais pour un SSC, il est recommandé de mettre plutôt autour de 65°, pour maximiser les apports en hiver, mais également pour limiter la surchauffe en été.

Je vous conseille vivement de revoir l'inclinaison si possible!
Plus d'info avec des spécialistes plus pointus sur le forum de l'association apper (voir moteur de recherches).

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Si ca chauffe tant que ca, en plein été l'eau de la piscine risque de chauffer beaucoup non !?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Merci beone,

Pour l'inclinaison, on a tout essayé pour les incliner plus, mais pas d'autre choix que de les mettre sur le toit. Les murs de la maison étant proches des limites et autres maisons, il y aurait de l'ombre en permanence dessus l'hiver.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Même situé sur le toit, il est possible de monter le haut des panneaux sur des supports afin d'augmenter leur l'inclinaison. Après, c'est éventuellement une question d'esthétique, et là c'est à vous de faire un choix

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
en effet monter la température du ballon de 10 ° te fera gagner 9.3 Kw/h

je pnse que tu peux monter a 90° sans soucis (a confirmer c'est pur spéculation)

en tout cas ça a l'air de sacrément bien marcher chez toi le ssc!!W00t

as tu fais un sujet sur ton installation ça m'interese d'en savoir plus Blush
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Merci les amis pour vos conseils.
Au depart on voulais les incliner plus sur le toit, mais ca a été fortement déconseillé a cause du risque d'arrachement des chevrons. Effectivement, le vent vient bien souvent de l'ouest ici et les panneaux sont orientés sud/sud est.

J'ai mon récit ou y'a des photos de la bête mais pas trop a jour il manque le module solaire et chauffage installé récemment.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
j'ai été voir Blush aurait tu le schema de l'installation?
c'est un appoint éléctrique?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
heuuu faut regarder sur le site de sonnenkraft, y'a tout ca

Oui c'est un appoint elec (résistance) qui risque de trèèès rarement servir vu comme c'est parti...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Bonsoir Shalia,
J'ai un systeme SSC Rotex, 12m² de capteurs à 45° plein Sud dans le Rhône.
La température de consigne max ne doit pas dépasser les 85°C. Le plus souvent la sonde n'est pas exactement en haut de ton ballon mais 40 cm plus bas. De fait tu dépasse largement les 95° au sommet. ...

Cordialement

Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!


Maison vendue
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 3000 message Rocbaron (83)
Merci pour ton message

Chez nous la sonde solaire est au milieu du ballon
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
De : Rocbaron (83)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 10h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir