Précisions sur normes electriques

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.561 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ardeche
Bonjour,
je suis en train de faire l'implantation de mes differents appareils/eclairages electriques dans ma construction neuve. Plusieurs précisions SVP:

1: seche serviette : je pense pouvoir le mettre a moins de 60cm de mon bac à douche et ma baignoire (j'ai les deux) s'il est homologué classe II. N'ayant pas de cloison pour la baignoire, faut t'il respecter l'éloignement par rapport au départ du flexible de douche/baignoire (1m80 si mes infos sont ok)??

2:eclairage: il faut respecter 8 points lumineux par circuit (circuit en 1.5², disj 16A). Dans le cas de spots encastrés, si un ensemble ne dépasse pas 300W, ils sont considérés comme un seul point. J'aimerai mettre dans la cuisine un point classique (donc douille) couplé avec 4 spots (l'ensemble ne dépassant pas 300W). Est ce que je rentre dans ce cas, ou bien est ce que la douille compte pour un point, et les spots autours pour un deuxieme point ???

3: Une fois le consuel passé, si je me rend compte à l'usage qu'un eclairage ne me convient pas, ou qu'il manque une prise. Puis-je modifier les circuits, en passant par ex à 9 points lumineux, ou à 9 socle prises sur un meme circuit. Techniquement je sais que je peux, les disjoncteurs/cablages étant surdimentionnés. Mais qu'en est t'il pour les responsabilitées/assurances en cas de pépin??


merci d'avance pour les précisions.

Gael
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

1/ aucune idée...

2/ je pense que la douille ( DCL ) compte pour 1 et les spots pour un autre donc 2 en tout

3/ je ne saurai vous répondre concernant les responsabilités, mais le mieux je pense est de garder une certaine marge: si un circuit peu comporter 8 socle, n'en mettre qu 5 ou 6, ainsi, il sera facile d'en rajouter ultérieurement.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si c'est une baignoire, vous pouvez le mettre à moins de 60cm de celle-ci.

2/ Douille 1 point, 4 spots 1 point, soit 2 en tout

3/ Vous devez de respecter la norme en vigueur lors des évolutions ultérieures
Donc vous ne pouvez pas et si vous le faites ce sera hors norme.
Reste que personne n'ira sans doute vous embêter avec cela.

C'est pourquoi on préconise de ne pas charges dès le départ les circuits au maxi autorisé par la norme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Bonsoir,

merci pour les réponses.

Pour la 1:
c'est douche ET baignoire. Le seche serviette est à 60cm du bord de la baignoire, et à un mettre du robinet.
Il est également à 70cm de la porte du bac à douche, (douche entre 2 cloisons et une porte) et à 1m60 du départ du flexible

pour la 2:
c'est bien ce que je craignais, merci quand meme

Pour la 3:
persone n'ira m'embeter, sauf en cas de pépin (incendie) ou tout est épluché. D'où ma question, la norme fait foie pour les DTU, mais quid de la responsabilité d'un particulier ....


Mes circuits ne sont pas tous surchargés. J'ai 2 circuit avec 6 lumieres, un PC avec 7. Mais je pense que je dois laisser ainsi jusqu'au consuel, car il me semble qu'il est exigé un % de réserve, non??
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si la douche est fermée par des cloisons et une porte d'au moins 1m80, vous êtes en volume 2 par rapport à la douche
Un petit schéma nous aiderait à confirmer tout cela

Si vous avez fait quelque choses qui ne respecte pas la norme, en cas de sinistre on pourrait vous chercher des noises
Mais 9 au lieu de 8 me semble un point mineur qui relève plus du confort que de la sécurité.
Je ne pense pas qu'on irait vous embêter avec cela.

Pas de % de réserve au niveau des circuits
Juste un % de reserve au niveau des emplacements du tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Merci carminas pour ces éclaircissements concis. Ce qui m'embete, c'est que je vais devoir poser la porte de douche avant le consuel pour le seche serviette ....
j'ai tout ce que je voulais savoir.
cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous,
Donc si la douche a une porte de 1.80m nous pouvons mettre le sèche serviette(class2) derrière cette porte à 60 cm par exemple??
Merci de votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A priori oui, mais un petit plan aiderait à confirmer tout cela.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
J ai un plan en 3d mais je ne sais pas comment poster sans faire de récit.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Passer par un site hébergeur.
Par exemple comme www.casimages.com

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime

j essaie ....
Mesures Iièces 3.20 sur 1.80m
Douches 80*80 baignoire 90/160 et Seche serviettes 50.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Je n ai pas su comment faire juste un plan , je sais je ne suis pas très douée....
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Donc si je ne peux pas mettre ma baignoire en 90 au moins une 75! mon meuble en face fait 72cm..
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est très bien votre plan 3D.

Si la porte de la douche fait 1m80, le sèche serviette est en volume 2, tant par rapport à la douche qu'à la baignoire.

Il suffit donc que celui-ci soit de classe II, ce qui est pratiquement toujours le cas.

La boite de connexion avec sortie de câble doit être IPx4

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Je remplis touteS ces conditions et l electricitien quand je l ai appelle il m a dit que ce n etait pas possible avec ma baignoire de 90/160.Peut etre qu il a mal compris quelque chose je verrais ca a la rentree , merci pour votre aide,
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir