Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis pour câblage radiateurs

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.301 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Val De Marne
Salut à tous,
Je suis en train de passer les câbles pour le chauffage electrique.
J'ai 3 radiateurs dans le salon/cuisine de 1000w chacun, et j'ai donc tirer pour chaque 3 gaines de 3*2.5mm que je pense connecter à un 20A.
Je peux faire la dérivation avec des wago directement au tableau de ces 3 arrivées pour n'avoir qu'un seul fil à brancher au disjoncteur ?
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message St Maximin (83)
Bonjour,

Il faut brancher les 3 cables de 2,5mm au tableau, sinon ta derivation devra avoit une boite et un cable de plus gros diamètre.
pascal
Messages : Env. 70
De : St Maximin (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
cerealkiller83 a écrit:Bonjour,

Il faut brancher les 3 cables de 2,5mm au tableau, sinon ta derivation devra avoit une boite et un cable de plus gros diamètre.
pascal

Pourquoi un câble de plus gros diamètre ? un disjoncteur de 20A admet 4500w sur du 2,5²
Il me semblait également qu'il était possible de mettre les wago au tableau ou dans la gaine de la GTL je me trompe ?!
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Salut, des wagos au tableau, je ne sais pas...
Par contre, dans la GTL, nos soucis... (à ce qu'on m'a dit ici...)
Pour le cablage, pas besoin de fil plus gros... Cerealkiller83 a CEREALER (=serer)
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Gardez toujours la même section tout au long du circuit.

Les bornes à connexion automatique peuvent se trouver dans le tableau, dans une goulotte, dans une boite de dérivation, dans un boitier d'encastrement...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Du 3 fois 2.5² ?? phase, neutre, terre ??

Et le fil pilote ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message St Maximin (83)
lecoleau a écrit:Salut, des wagos au tableau, je ne sais pas...
Par contre, dans la GTL, nos soucis... (à ce qu'on m'a dit ici...)
Pour le cablage, pas besoin de fil plus gros... Cerealkiller83 a CEREALER (=serer)



j'ai pô serre,

Un 2,5mm2 accepte 25 A, tu as 3 réseaux qui vont être bancher les uns aux autres avec une protection en tête de 25A. Donc tu pourras pas utiliser la puissance dispo par réseaux ensemble.

C'est juste une observation, si tu passes un jour tes radiateurs à 3kw chacun et qu'il se mettent ensemble à fonctionné ou tu installes une clim sur un des réseaux, ou des sêche cheveux en réseaux etc... ben t'es sous dimmentionné...
Messages : Env. 70
De : St Maximin (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
cerealkiller83 a écrit:
lecoleau a écrit:Salut, des wagos au tableau, je ne sais pas...
Par contre, dans la GTL, nos soucis... (à ce qu'on m'a dit ici...)
Pour le cablage, pas besoin de fil plus gros... Cerealkiller83 a CEREALER (=serer)



j'ai pô serre,

Un 2,5mm2 accepte 25 A, tu as 3 réseaux qui vont être bancher les uns aux autres avec une protection en tête de 25A. Donc tu pourras pas utiliser la puissance dispo par réseaux ensemble.

C'est juste une observation, si tu passes un jour tes radiateurs à 3kw chacun et qu'il se mettent ensemble à fonctionné ou tu installes une clim sur un des réseaux, ou des sêche cheveux en réseaux etc... ben t'es sous dimmentionné...


Je maintiens, tu as sérré...

Déjà des radiateurs de 3kw ça ne court pas les rues... ensuite si tu changes de puissance, tu "devrais" modifier ton installation en conséquence... Mais le monsieur ne veut pas changer de suite (vu qu'il est en train de les poser)
NFC15-10 dit
- soit 1.5² , 16A et maxi 3500w
- soit 2.5² et 20 A et maxi 4500w....

Ton histoire de 25A tu peux la garder... tout comme des sections différentes sur un même circuit (tu n'es pas en hydraulique!!!!)
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir