Photographe Env. 500 message Blois (41)
Bonjour,

Ma question porte sur la connexion entre le fourreau edf et la gaine gtl.

A droite de la gtl l’électricien a fait déboucher tous les câbles réseaux et antenne il n'y a donc pas de problème de séparation des courants faibles et courants forts.

La baie se trouvera juste au dessus du trou, je pense mettre une goulotte horizontalement partant de la gtl à hauteur du trou (le cachant ainsi) pour réceptionner une arrivée de courant pour la baie et l'arrivée telecom puis la goulotte remontera verticalement du trou jusqu’à la baie.

Jusque là si vous avez des remarques ou si je n'ai pas été clair n'hésitez pas.

Mon arrivée EDF, France telecom ainsi que tous les autres fourreaux en + sont à droite de la gtl, ils ne dépassent pas la partie blanche.

Ma question est comment raccorder le plus proprement possible et dans le respect de la norme l'arrivée EDF à la gtl pour la future pose du compteur ?

Est il possible au pire de fixer le compteur edf sur la cloison en dessous du trou avec juste le fourreau faisant office de gaine ?

Je souhaiterai aussi pouvoir faire + tard des départs électriques via les fourreaux en + donc pouvoir aussi les raccorder + tard à la gtl

Merci par avance.


membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Personne n'a d’expérience ou avis ?Blush
membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je n'ai pas l'impression que ton électricien ai prévu de fixer le tableau ERDF sur la goulotte de la GTL.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
A quoi vois tu cela? Il faut la platine EDF pour disjoncteur de branchement d'abonné comme à la page 7 du catalogue : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Doc-GTL.pdf ?

Le mieux est donc de fixer le compteur edf direct sur le mur ?
membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
On dirai que le fourreau ERDF arrive a coté de la goulotte.

la NF C 14-100 indique que la circulation du câble ERDF doit être réduite au minimum. cela implique de poser le tableau ERDF a l'aplomb au dessus de la gaine. dans ton cas, il ne peut donc être que a coté de la goulotte.

si le compteur et le disjoncteur ne sont pas prévu dans le logement mais au bord de la route ... ce que dit ici ne s’applique pas ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Oui je confirme, comme marqué dans mon message de départ le fourreau EDF arrive à droite de la gtl, l’électricien m'a dit qu'il y avait trop de fourreaux (voir ma 2ème photo du 1er message) pour y placer la gtl, ce qui se comprend.

Et donc je n'ai pas le droit de faire partir le fourreau edf (en respectant le rayon de courbure) jusqu'à ma gtl ?

Je vais essayer de faire un petit schéma a partir de la photo pour te demander ce qui semble être le plus propre et judicieux.

Merci pour ton aide
membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Une vue un peu plus détaillé d'ou je compte mettre la baie et où se trouve l'arrivée edf.

Une autre question m'est venu en parcourant le forum : qui doit poser la platine disjoncteur+ compteur ?

Est ce erdf qui la fournit ? J'ai lu que ça variait suivant les villes qui s'occupent du raccordement.


membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe c'est ERDF qui fournit et pose la platine, le compteur, le disjoncteur et la goulotte entre la gaine TPC et la platine

Mais si vous avez une platine d'une marque particulière qui doit s'adapter à votre goulotte, il est préférable que vous la fournissiez.

Reste que dans votre cas, il n'est pas certain que cette configuration soit possible vu la position de la goulotte par rapport à la gaine TPC.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je pense à deux solutions possibles :

Soit je fait une goulotte au dessus du fourreau qui part un peu sur la droite pour que la platine atteigne 1m de hauteur mini réglementaire. Avec cette solution je serais embêté aussi avec le câble FT qu'il faudra que je me débrouille à faire remonter dans la baie où se trouve mon dti.

2ème solution j’achète une gtl que je coupe en 2 qui recouvre ainsi tous mes fourreaux et un de ces 2 morceaux sera attitré au câble edf sur lequel je fixerai la platine.

Il me suffira de faire communiquer les 3 gtl entre elles en perçant.

membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Carminas a écrit:Bonjour

En principe c'est ERDF qui fournit et pose la platine, le compteur, le disjoncteur et la goulotte entre la gaine TPC et la platine

Mais si vous avez une platine d'une marque particulière qui doit s'adapter à votre goulotte, il est préférable que vous la fournissiez.

Reste que dans votre cas, il n'est pas certain que cette configuration soit possible vu la position de la goulotte par rapport à la gaine TPC.

@+


Nos messages se sont croisés, j' appareillerai erdf lundi pour tirer ça au clair

Si je met en place la 1ère solution du message précédent et si erdf fournit bien tout pas de problème je n'ai rien à fournir

En revanche si je met les 2 morceaux de gtl comme la 2ème solution alors là il faut que je prévoit la platine qui va bien.
membre AAMOI 3749
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Blois (41)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir