Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC simple flux fonctionne mais...

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.591 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour

Cela faisait quelques jours que j'avais remarqué que ma VMC (simple flux autoréglable) ne faisait plus de bruit en vitesse normale. Ce n'est pas qu'elle était particulièrement bruyante mais il m'arrivait de l'entendre le soir lorsque la maison était endormie en me plaçant sous la bouche d'aspiration de la cuisine.

Après l'avoir démonté et nettoyé ce WE, j'ai remarqué qu'elle fonctionnait toujours mais un peu comme au ralenti sur sa position normale. (La marche accélérée forcée semble correcte.)

J'en déduis donc qu'elle est malheureusement à bout de souffle (8 ans d'âge).

Je vais donc la remplacer et en profiter pour la remplacer par un groupe hygro-réglable B.

Désirant progressivement "migrer" vers cette solution, pensez-vous qu'il soit possible de changer seulement le caisson (dans un premier temps) en attendant de remplacer progressivement l'ensemble de mes entrées d'air sur mes menuiseries et mes grilles d'extraction dans mes pièces "humides" ?

Si oui, ces caissons sont-ils spécifiques où sont-ils de mêmes caractéristiques que les caissons pour simple flux auto-réglable ?

Concernant les marques, mis à part les plus connues comme ALDES et ATLANTIC, y en a-t-il également d'autres qui seraient toutes aussi efficaces et fiables dans le temps ?

J'aimerai également en profiter pour déplacer le caisson et l'installer dans un endroit plus accessible. En considérant le fait que je serai obligé de rallonger d'environ 6-7 mètres une bonne partie de mes gaines, est-ce tout de même concevable sans risquer de diminuer de manière significative les capacités d'aspiration du groupe ?

D'avance merci

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Reigua a écrit:

Désirant progressivement "migrer" vers cette solution, pensez-vous qu'il soit possible de changer seulement le caisson (dans un premier temps) en attendant de remplacer progressivement l'ensemble de mes entrées d'air sur mes menuiseries et mes grilles d'extraction dans mes pièces "humides" ?

Non si tu changes le caisson, il faudra changer en meme temps les bouches extractions. Sinon tu aspireras trop sur les bouches.
Les entrées d'air elles peuvent attendre.

Reigua a écrit:
Si oui, ces caissons sont-ils spécifiques où sont-ils de mêmes caractéristiques que les caissons pour simple flux auto-réglable ?

Non, sur les caissons Hygro, il n'y a pas de module de régulation du débit. Ces modules sont dans les bouches.

Reigua a écrit:
Concernant les marques, mis à part les plus connues comme ALDES et ATLANTIC, y en a-t-il également d'autres qui seraient toutes aussi efficaces et fiables dans le temps ?

Oui il y en a d'autres, je te laisse rechercher sur Groogle.

Reigua a écrit:
J'aimerai également en profiter pour déplacer le caisson et l'installer dans un endroit plus accessible. En considérant le fait que je serai obligé de rallonger d'environ 6-7 mètres une bonne partie de mes gaines, est-ce tout de même concevable sans risquer de diminuer de manière significative les capacités d'aspiration du groupe ?


Il va falloir passer en rigide pour éviter de créer des pertes de charges en créant des coudes et des écrasement avec le souple. De plus je te conseille d'isoler le conduit.

a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Mika

Merci pour cette réponse complète.

Mika111 a écrit:
Reigua a écrit:
Concernant les marques, mis à part les plus connues comme ALDES et ATLANTIC, y en a-t-il également d'autres qui seraient toutes aussi efficaces et fiables dans le temps ?

Oui il y en a d'autres, je te laisse rechercher sur Groogle.

Pour les autres marques, j'ai bien vu qu'il y en avait d'autres mais comment savoir celles qui valent plus que d'autres réellement ?

Mika111 a écrit:
Reigua a écrit:
J'aimerai également en profiter pour déplacer le caisson et l'installer dans un endroit plus accessible. En considérant le fait que je serai obligé de rallonger d'environ 6-7 mètres une bonne partie de mes gaines, est-ce tout de même concevable sans risquer de diminuer de manière significative les capacités d'aspiration du groupe ?


Il va falloir passer en rigide pour éviter de créer des pertes de charges en créant des coudes et des écrasement avec le souple. De plus je te conseille d'isoler le conduit.


Concernant le rigide, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution car qui dit rigide dit également coude en rigide et donc angle beaucoup plus "fermé" qu'avec du souple ou on peut se permettre des rayons de courbures beaucoup plus importants. De plus, les gaines seront posées à même le sol et ne seront donc pas soumis à un quelconque écrasement.

Par contre, pourquoi choisir des gaines isolées ?

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Perso, pour les autres marques, je ne pourrais pas t'en dire plus.
Je sais qu'il y a unelvent par exemple mais apres, nous rentrons dans mon domaine incompétence...

Citation: Concernant le rigide, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution car qui dit rigide dit également coude en rigide et donc angle beaucoup plus "fermé" qu'avec du souple ou on peut se permettre des rayons de courbures beaucoup plus importants. De plus, les gaines seront posées à même le sol et ne seront donc pas soumis à un quelconque écrasement.

Par contre, pourquoi choisir des gaines isolées ?


Non non, tu te fais des idées. Dans les gaines rigides, le flux d'air se déplace beaucoup plus facilement.
Évidemment il ne faut pas mettre 30 coudes par longueur de 1m.
Rien ne t’empêche de prendre les 5 ou 6 m que tu as à installer en rigide, en ligne droite et le reste en souple. Prendre du PVC pour les evacuations si tu ne veux pas te prendre la tête à faire les fournisseurs de ventilation qui bien souvent ne servent que les pros.

Si tu passe en hygro, tu as tout intérêt de prendre de la gaine isolé pour éviter la condensation (si tu passe en volume non chauffé) car l'humidité sera plus importante dans ton air extrait car les bouches s'ouvre et se ferme suivant le taux d'humidité. (Ce qui n'est pas le cas d'un caisson autoréglable.)
Donc ta bouche sera grande ouverte lors d'un taux d’hygrométrie important et l'air beaucoup plus chargé d'eau ; et fermée lorsque celui ci sera faible.

a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Re

OK, merci pour tes explications.

Pour le rigide, je vais y réfléchir.

Pour la gaine isolée, je verrai en fonction des prix car le nouvel emplacement du groupe sera effectivement dans un endroit moins bien isolé qu'avant.

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir