Bonjour
j'ai acheté un multimètre fluke 17B, avec une pince ampèremétrique
le multimètre fonctionne parfaitement, pour je n'arrive pas à faire fonctionner la pince, je l'ai branché sur les bornes A du multimètre et sur la borne commun, mis en Ampère, mais ça reste à zéro

il y a une manip spécifique pour l'utilisation de cette pince?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Charente Maritime
Regarde si tu es sur le bon mode AC ou DC et si ça correspond à la grandeur mesurée.
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Je pense qu'il faut se mettre sur le calibre mA. La pince a un rapport de 1mA / A généralement.

Tu n'as pas la doc ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Finistere
Je l'ai mis en AC Ma, mais il affiche toujours zéros, quand je ferme la pince sur le câble de la rallonge électrique
pour la doc elle est en anglais
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Sur une rallonge, il y a deux fils donc ta pince ne verra rien. Il faut mesurer sur un seul fil !!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,
les pinces ampèremétriques, en générale, ont en sortie une tension, et non en courant. Il faut donc les brancher sur les bornes en mode voltmètre, et se mettre sur un calibre en tension AC ou DC en fonction des modèles de pinces. Sur les modèles que j'utilise, c'est plutôt 10 mV / A, le facteur de conversion.
Accessoirement, vérifie bien les fusibles du mode ampèremétrique de ton multimètre. Il y'a de grande chances que tu les ai cramé.
et +1 avec mgarrig, si le neutre et la phase passent à l'intérieur de ta pince, tu ne verras rien. Une mesure à la pince ampèremétrique se fait toujours sur un fil de phase seul.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir