Retour
Menu utilisateur
Menu

Micro fissures

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.875 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonsoir,

Nous avons plusieurs fissure dans notre dalle du sous sol faite avec du béton auto-nivelant. Que notre constructeur considère comme micro-fissure. Les fissure rendre complètement inesthétique la dalle.

Y a t-il une longeur à partir de laquel on peut dire que c'est une fissure et non pas une micro fissure ? Car nous avons 3 fissures qui font toutes dans les 9m de long qui s’éclate de pleins de sous-fissure et qui nous semble avoir tendance à s'agrandir.

Merci
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Avec le béton auto-nivelant il y a un adjuvant que tu dois mettre sur le béton. Il a surement oublié de la faire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nice (6)
Des photos peut etre?
Messages : Env. 400
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Elles s'agrandissent, ou elles ont tendances à s'agrandir ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est un dallage ou un plancher/hourdis ?

Si c'est un dallage, qu'y a t-il comme armature ? Comment a été faite la forme ?

Y a t-il une chape ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonsoir,

c'est uniquement la dalle du sous-sol qui est faite avec trellis à même le sol. (enfin sur de la matière qui a été ajouté puis film plastique.)

au début nous n'avions vu que 2 fissures et depuis 1 mois il y en a une 3eme, elles ne sont pas très large mais elles sont de plus en plus visible (après c'est peut etre une impression du au fait que le sol est de plus en plus propre).

Mais pour moi des fissures de retrait ce n'est pas censé faire toute la largeur du sous-sol...

Pour ce qui est des photos je ne pourrais pas en mettre avant jeudi/vendredi.
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Dax (40)
Eh bien cher ami vous avez tout simplement des fissures, et cela s'appelle du retrait dans votre cas, tout simplement parce que votre applicateur a du mettre beaucoup trop d'eau dans son béton, et donc dégradation de la résistance, porosité excessive, enfin je suppose qu'il n'a pas mis de treillis métallique ou même de la fibre polypro ? quel est l'épaisseur de la chape, si c'est du béton elle devrait être au moins de 5 a 6 cms, toutes les anneries ont été faite dans votre cas
pour votre information le béton travaille sur des années, (en terme d'hydratation) et les fissures continuerons a progresser dans le temps tant que l'hydratation n''aura pas finie son oeuvre
Messages : Env. 20
De : Dax (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonjour, voici quelques photos avec un peut de retard.

Normalement des treillis métal on été mise dans la chape (elle était sur le terrain mais je n'ai vu qu'avant coulage et après donc impossible de dire si les treillis on été posées.)

toutes les fissures en photos vont de par en part du sous-sol. j'en ai même repéré 2 nouvelles.

Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
Bonjour

effectivement elles ont l'air vraiment micro micro les fissures.

Rien d'inquiétant je pense!

cdt
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir