Retour
Menu utilisateur
Menu

Visite consuel

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.319 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Seine Et Marne
Le technicien de consuel a effectué son controle aujourd'hui.Tout est OK
Il est arrivé avec une valise d'outils et un tablette informatique.
Il a controlé:
Après avoir déconnecté la barette il branche une pince "croco"en aval de cette barrette et en même temps il visualise les tableaux.
il plante 2 piquets dans le terrain et mesure la terre :16 homs
Ensuite après avoir démonté les capots controle du serrage des bornes et l'architecture,section, il teste la continuité de toutes les terres y compris les prises(en même temps il les compte)et les luminaires + DCL(j'ai eu un petit souci :la pointe de son testeur ne pénétrait pas assez dans la fente de 2 dcl,un tournevis fin à permis d'aller chercher la languette cuivre .Mon conseil :préparer à l'avance une fiche DCL avec un fil de terre dénudé car c'est nous de prouver que la terre est bien présente.
Les salles de bains
verif des volumes (douche avec paroi sup à180cm v2 de la paroi jusqu'a 60cm puis v3):OK
liaison equipotentielle sup: démontage des pc luminaires et prise de cable sèche serv pour vérifier la continuité et la section de la liaison.(j'ai choisi la solution d'interconnection de tous les éléments)+classe des éléments en fonction des volumes.présentation des documents des appareils.
Pour la LEP elle n'est pas necessaire si AUCUNE partie metallique n'est présente.
Pour les spots mon branchement est OK (voir photo)présentation des documents certification
Luminaire extérieur ip44 Ok
Présence des étiquettes de coupures FP dans les boites et sur le tableau
Robinets alimentés en PER pas de liaison equip
Bref tout est OK
Je flippais un peu malgré le grand soin que j'ai apporté a mon installation(on ne sais jamais tout).Le technicien etait sympas et j'ai eu un échange courtoi et formateur.
Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont répondus a mes messages et plus particulièrement à CARMINAS :tous ses conseils se sont avérés exacts.
Pour ceux qui veulent se lancer un conseil:Ne rien laisser au hasard "bouffer de la c15-100 et la digirer" en électricité tout est normé.
Messages : Env. 60
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Merci pour ce retour complet qui servira à d'autres
Visiblement vous êtes tombé sur un contrôleur qui a poussé le contrôle assez loin, mais également pédagogue.

Félicitations, c'est quand même vous qui avez fait tout le boulot Smile

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 30 septembre 2024 à 14h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir