Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème suite construction -que dis le DTU pour un conduit?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 600 message Eure
Un poseur de poele à bois m'a dit qu'il ne pouvais pas poser mon poele car il était trop proche de la poutre porteuse.

Il m'indique qu'il ne faut rien autour du conduit sur 8CM

Nous avons fini toutes les peintures de la maison nous sonne un peu vert, j'ai laissé un message au constructeur j'attend qu'il me recontacte

Vous en pensez quoi ? que dis le DTU ?


constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message Haute Garonne
Le coffrage placo habille une poutre en bois ??
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 600 message Eure
Non, une poutre beton
constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
On va attendre l avis des pros , mais il me semble qu il n y a pas de probleme. La distance au feu est effectivement de 8 cm pour un conduit double peau, mais il me semble que cette distance concerne les materiaux facilement inflammables (bois,...).

Par ailleurs, le technicien hase nous a demande du fermacel derriere le poele et pas du placo feu ... Mais peut etre que ca depend du poele
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Narbonne (11)
Messages : Env. 200
De : Narbonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
La distance de sécurité selon DTU dépend de 2 critères :
- la classe de température du conduit composite métallique
- la résistance thermique du conduit composite métallique
Les matériaux constituants l'habillage, le coffrage ou la gaine ne sont pas concernés par la distance de sécurité s'ils sont construits en matériau bénéficiant d'un classement de réaction au feu au moins M1
Cette distance de sécurité est à respecter pour les traversées de plancher et de toiture
Il faudrait faire une photo zoom sur l'étiquette du conduit :
- a priori c'est un conduit de marque Poujoulat, de la gamme Inox Galva Ø230mm, de référence ED1000 - 230
- la ligne 2 du code de la norme Européenne reprend tous les éléments dont la distance de sécurité qui est le chiffre après le G
La photo 2 et 3 montre un matériau qui ressemble à du bois ?
A mon avis la distance de sécurité devrait être de 8 cm ce qui correspond au DTU
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Narbonne (11)
jpr73 a écrit:Bonjour,
La distance de sécurité selon DTU dépend de 2 critères :
- la classe de température du conduit composite métallique
- la résistance thermique du conduit composite métallique
Les matériaux constituants l'habillage, le coffrage ou la gaine ne sont pas concernés par la distance de sécurité s'ils sont construits en matériau bénéficiant d'un classement de réaction au feu au moins M1
Cette distance de sécurité est à respecter pour les traversées de plancher et de toiture
Il faudrait faire une photo zoom sur l'étiquette du conduit :
- a priori c'est un conduit de marque Poujoulat, de la gamme Inox Galva Ø230mm, de référence ED1000 - 230
- la ligne 2 du code de la norme Européenne reprend tous les éléments dont la distance de sécurité qui est le chiffre après le G
La photo 2 et 3 montre un matériau qui ressemble à du bois ?
A mon avis la distance de sécurité devrait être de 8 cm ce qui correspond au DTU
Cordialement



c'est exactement ce que dit le lien "poujoulat distance de sécurité " ci dessus....

Il semble y avoir probléme sur l'installation du conduit, les 8 cm requis me semblent pas avoir été respectés....
Messages : Env. 200
De : Narbonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 600 message Eure
J'ai appelé Poujoulat qui m'a confirmé 8cm ( sans grande explication plus poussé )

J'ai contacté deux poseurs qui disent que c'est ok pour poser ...
constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oullla poujoulat.. c'est des brèle au téléphone. I lpréconise eux même 5cm pour mon conduit et j'ai contacté elle ma dit 8cm sans aucune explication quand j'ai essayé de discuter.. Rien il connaisse rien, la veille elle devait vendre des patates.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Narbonne (11)
Si Poujoulat préconise 8 cm pour ses conduits c'est que les essais effectués en laboratoire ont validés cette distance alors pourquoi vouloir remettre en cause les écrits et les dires de Poujoulat...j'avoue ne pas trop comprendre.

MainTenant si le poseur dit que c'est bon, il faut qu'il en apporte la preuve par la fourniture du DTU ou d'un document officiel...mais surtout ne pas le croire sur parole....
Messages : Env. 200
De : Narbonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 22h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir