Retour
Menu utilisateur
Menu

Poteau

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.721 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Indre
Bonjour, nouveau sur le forum je vais essayer d’être le plus concispossible :

Poutre bois lamellée collée 6 mètres supportant grossomodo 6 tonnes (de charpente, plancher et tuiles) portant sur 2 points faibles :
- d’un côté sur de la brique (au bord qui plus estd’une ouverture)
- de l’autre côté sur 50 cm de brique avec pour seulbéton un chaînage vertical rond de 14 cm de diamètre avec deux fers de 1 cm.

Conclusion on voudrait l’étayer, pour celail faut percer dalle et faire fondation dans le vide sanitaire pour faire unpoint d’appui pour un poteau peut-être acier genre IPN (avec reprise de charge avec système plaque/boulons faisant office verrin et calage avec mortier sans retrait).

Mais voilà, acier de l'IPN ne risque-t-il pas de se contracter ou de se dilater suivant la température du vide sanitaire ce qui donnerait une reprise de charge peu régulière...

Quelqu’un aurait-il une idée sur la solution à adopter...
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez sur la page devis travaux de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Euhhh, là, ça mérite un plan d'ensemble pour pouvoir se prononcer !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir et bienvenue,



je suis dans un bon jour et vous êtes "nouveau" alors ... voici les liens qui devraient vous intéresser :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-131527.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-124983.php

les sujets ont bientot 2 ans, on a pas eu de nouvelles... c'est que les pb ont été résolus et que les solutions suggérées convenaient
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Indre
Je ne pensais pas les réponses si rapides, merci. Pas trop familiarisé encore, j'ai visité les liens. Il est vrai que la situation semble proche mais explications pas très abouties. Au moins il y a technique pour lier photo et effectivement schéma serait peut-être plus simple pour une meilleure compréhension.


La clé du problème réside surtout dans la reprise du poids d'une poutre plus ou moins en son milieu par un poteau (IPN ?) dont la nature (acier...) risque d'être différente des murs "porteurs" et qui plus est posée sur une petite fondation individuelle.
Le travail, la dilatation différente entre les matériaux me pose question.

Je vais travailler à ce schéma.
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
p36 a écrit:... Pas trop familiarisé encore, j'ai visité les liens. Il est vrai que la situation semble proche ....


évite de prendre les modos pour des zozos, y a des susceptibles dans le lot
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Indre
Je me suis mal expliqué alors car ce n'est surtout pas mon intention.
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

le vide sanitaire a une hauteur de combien..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre
Bonjour, le vide sanitaire à une hauteur d'environ 60 cm.
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
p36 a écrit:...

Mais voilà, acier de l'IPN ne risque-t-il pas de se contracter ou de se dilater suivant la température du vide sanitaire ce qui donnerait une reprise de charge peu régulière...


ça, c'est sûr qu'il va se dilater... mais compte tenu de sa longueur et de la différence prévisible de température, ça ne devrait pas dépasser 1/100ème de millimètre.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Indre
Je vais essayer de me lancer dans calcul de dilatation suivant calcul trouvé sur internet :
- IPN d'environ 3,5 mètres
- coefficient dilatation acier par degré et par mètre 12 ×10−6 soit 0,000012
- variation de température : variation max mettons de 20 degrés (enfin là c'est un peu au pif))

- d'où calcul (si je ne me trompe pas et si amplitude température plausible) :
variation de longueur = 0,000012 x 350 cm x 20 degrés = 0,084 cm soit 0,84 mm

Bon ce n'est pas encore énorme mais on s'approche quand même du mm.

Tout dépend peut être de ce que le système de "verrin" sur boulons me permettra de gagner.

Enfin là, je dépasse mes compétences...
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Indre
Enfin je me demande si ma variation de température est plausible... Il faudrait peut-être que je prenne quelques mesures de température. Dans un vide sanitaire la température ne bouge peut-être pas (?).
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
p36 a écrit:

Conclusion on voudrait l’étayer, pour celail faut percer dalle et faire fondation dans le vide sanitaire pour faire unpoint d’appui pour un poteau peut-être acier genre IPN (avec reprise de charge avec système plaque/boulons faisant office verrin et calage avec mortier sans retrait). .


Bonjour , c'est pour renforcer l'appui aux extrémités ou pour un appui intermédiaire ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est un faux probléme : différence de température, je dirai de 5 à 10 degré max !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
De toute façon, poil-de-cuter des fractions de mm dans le bâtiment est un faux problème en soi...
Sinon, il faudrait tenir compte :
- du retrait du dé en béton
- du tassement différentiel du sol sous le dé en fonction du nombre de personnes présentes à l'étage.
- du tassement du LC dans la zone d'appui du poteau
- de la variation dimensionnelle de la poutre LC en fonction de l'humidité de l'air

Accessoirement, si c'est pour faire un poteau visible, vaudrait mieux prendre du tube carré que du I
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Indre
Peut-être pas tant d'écart de température en effet, pas pris de mesures au plus fort de l'été, là vais voir pour l'hiver me donnera déjà une indication.

Sinon jmd14 pour les appuis,la première étape est un appui intermédiaire.

La seconde étape sera de renforcer du côté d'une extrémité mais là n'ai pas réfléchi encore.
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 18h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir