Retour
Menu utilisateur
Menu

Boucle plancher chauffant

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.296 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sens (89)
Bonjour,

J'ai un très gros problème! Nous sommes en train de réaliser un chauffage au sol avec PAC air/eau. Nous avons une nourrice avec 8 départ, chaque départ est réglable individuellement.
Nous avons réaliser nos boucles partout. Nous avons une boucle qui à une grosse différence de taille sur un circuit. Est-ce que cela poserai un problème lors de la chauffe?
Merci par avance!
Messages : Env. 10
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
De taille ? de longueur tu veux dire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Sens (89)
Oui de longueur je me suis mal exprimé!
Messages : Env. 10
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Pas de problème de chauffage.

tu devras équilibrer ton plancher en fonction de cette boucle, qui sera celle la plus défavorisée en terme de perte de charges. Pour un plancher où le débit serait équivalent dans chaque boucle, on fait en sorte que les pertes de charge de chaque boucle soit équivalentes à celles de la plus défavorisée, en fermant les départs ou les retours de façon à égaler cette perte de charge.

ensuite les besoins de puissance étant différents en fonction des boucles, les réglages sont plus compliqués que ce principe de base.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Sens (89)
D'accord!! Un grand merci parce que je me suis fait une grande frayeur!! Je ne pensais pas que j'aurai une boucle plus petite que les autres et je ne connaissai pas les conséquences...
Messages : Env. 10
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Plus petite, elle sera donc plus favorisée car moins de perte de charge, celle ci sera probablement plus fermée que les autres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 02h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir