Section cable arrivée d'électricité.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
***** a écrit:

Merci Fab1978 pour ce récapitulatif.


Bonjour, la semaine prochaine je dois faire mes VRD et je dois pas conséquent acheter mes câbles.

Mon compteur intérieur est à 38 mètres de mon boitier extérieur, qui lui est placé au pied du poteau électrique.

Je suis en monophasé, mon rez de chaussé est chauffé par le sol en électrique.

Si je suis bien le tableau ci dessus, il me faut donc deux câbles de 25 mm².

Je souhaiterais avoir des confirmations.

Merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne pas oublier les remontées et les descentes, mais bon 2x25² avec un DB 30/60.

Prendre un seul câble R2V 2x25²

Ne pas oublier si nécessaire un câble HC et/ou un câble téléinfo

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
Carminas a écrit:Bonsoir

Ne pas oublier les remontées et les descentes, mais bon 2x25² avec un DB 30/60.

Prendre un seul câble R2V 2x25²

Ne pas oublier si nécessaire un câble HC et/ou un câble téléinfo

@+


Cool, merci pour ta réponse rapide,

Comme plus de 30 mètres, pas de téléreport, par contre HC si j'ai pas de gestionnaire d'énergie. A voir avec mon CDT demain.

Si j'en ai besoin, les deux câbles peuvent être dans la même gaine en 90 ou pas ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas parlé de téléreport, mais de téléinfo

Soit ce qui permet d'effectuer le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Indispensable si vous avez du chauffage électrique. Sinon peu d'intérêt
Prendre du câble téléreport armé pour cet usage

S'il s'agit de courant fort, tout peut être dans la même gaine, mais 2 gaines séparées (90 pour l'alim, 40 pour HC ou téléinfo).
Ajouter également des gaines de 40 pour vos usages perso : éclairage, portail, visiophone, sonnette...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 22h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir