Bonjour,

Je désire transformer un garage de 18 mètres carrées (6*3) attenant à la maison en pièce à vivre.

La couverture actuelle est en bac acier avec une pente voisine des 3% dans le sens de la longueur.

Je pensais mettre en place une toiture chaude de la façon suivante :

Extérieur
EPDM (collé sur toute la surface)
OSB3
ISOLANT (20 cm laine de roche)
Pare-vapeur
OSB3
ou bien Bac acier existant à la place de l'OSB3 et du pare vapeur
Bastaing

Questions :
Ce mille feuille vous parait-il cohérent ?
Est-il judicieux de garder le bac acier qui servira de support et de pare-vapeur ou vaut-'il me le sortir et le remplacer par de l'OSB3 ?
(en sachant que si je garde la bac acier, il faudra que je l'habille par dessous en lambris ou autre pour des raisons esthétiques)

Merci de vos conseils éclairés.

Jean-Marie
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Ce mille feuille vous parait-il cohérent ?


18m² de garage auquel on ajoute placo 15kg/m² + isolation 10kg/m² + 5kg/m² de divers soit une demi tonne de plus.

heu, ta charpente est prévu pour ?

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
En fait, pour supporter le poids, j'ai prévu de mettre des bastaings de 150*6 tous les 50 cm. Je pense que ça devrait le faire largement...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: La couverture actuelle est en bac acier avec une pente voisine des 3% dans le sens de la longueur.

Bizarre généralement c'est plus.
donc on doit pas être dans les règles de l'art donc couverture à reprendre quitte à reprendre autant tout changer.

Citation: 150*6 tous les 50 cm.


heu tu veux dire du 150*60mm tout les 500mm en portée 3000mm en qualité C18 mini.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
C'est bien ce que je voulais dire ....
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Alors le dimensionnement est correct .

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 07h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir