Retour
Menu utilisateur
Menu

Neige qui passe par le faitage

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 7.529 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Je suis en Haute Normandie près de Rouen. Depuis lundi, nous avons de la neige avec beaucoup de vent.

Aujourd'hui, on a eu un peu de redoux. La neige fond un peu et............. des tâches d'eau sur les plafonds en plaque de plâtre à l'étage !

Je monte dans le grenier et je vois de la neige en train de fondre sur la panne faîtière et sur la laine de verre juste au dessus de cette panne faîtière.

J'ai une charpente traditionnelle de 45° avec un film de sous toiture et une couverture en tuile terre cuite Elysée de Terreal. Cette tuile est légèrement bombé sur sa largeur, se qui une fois posé, on a des espaces entre les superpositions de tuile.

Je pense que cette neige vient du faitage, elle est passé par le bombage des tuiles, là on il n'y a plus de sous toiture (ventilation par le faitage). Mon faitage n'est pas protégé par une quelconque bande de protection (closoirs). Normal ?

Quel moyen je peux demandé à mon couvreur pour résoudre ce problème ? Installer un closoir ? Mettre une bande de mousse sous les rangées de tuile non protégé par la sous toiture ?

Merci de vos conseils
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Mon faitage n'est pas protégé par une quelconque bande de protection (closoirs).


photos ? mais s'il y a des ouvertures faut pas s'étonner qu'avec vent et neige, l'eau rentre !

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je ne peux pas faire de photo, car on y verrait rien.

En faite, la toiture est bien faire, mais du faite que les tuiles sont bombées (forme normal), cela fait des petites ouvertures.

J'ai vu JPaul parlé d'une bande qu'il applique sur les noues pour des problèmes similaires. Comment s'appelle cette bande ? cela serait-il adapté à mon problème ?

je pense que toutes les personnes qui ont cette tuile doivent avoir le même problème, sauf si le film de sous toiture monte jusqu'au faitage, mais dans ce cas, il n'y a plus d'aération...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

il existe des faitieres vetilées et l'ecran soustoiture laisse respirer la maison ..

faites revenir votre couvreur pour qu'il regle le probleme ....il a une obligation de resultat ..votre toiture doit etre etanche ..surtout avec un ecran soustoiture Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
"faitieres vetilées" ca ressemble à quoi ? Ca s'applique comment ?

Je vais faire revenir le couvreur, mais je préfère avoir des conseils neutres pour que mon couvreur ne me sorte pas de vieille excuse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Exemple :



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Le problème c'est que les fuite ne viennent pas réellement des tuiles de faitière, mais plus de la 1er ou 2eme ranger de tuile en partant du haut.

voici une photo de ma tuile (trouvé sur internet) : https://files.forumconstruire.com/noimg.png_1024



On voit bien les petits troux. La neige est passé par ici.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Sur la photo on voit une tuile chatiere ? tu es sur que tu as un ecran soustoiture ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Comme regis, on voie une tuile chatière de ventilation et donc bizarre qu'il y ai une ventilation en faitage.

si tu n'a pas de ventilation en faitage alors tu peut boucher les troue grâce à une bande d'étanchéité molle qui vont boucher les troues (compribande par exemple).

si comme tu indique que seul les derniers rangs de tuile ont des troues alors c'est que les tuiles sont mal posées, soit elles ont bougé soit le support (liteau) est mal fait (déformé?).

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Etant donne que c'est une construction neuve il faut que le couvreur assure son travail ..surtout avec un ecran soustoiture il est anormal d'avoir des infiltrations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Yes, le couvreur te doit l'étanchéité (garantie décennale en cas de défaut) !

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
La photo présenté n'est pas ma maison. S'était juste pour vous montez à quoi ressemble la tuile Elysée.

Voici ma maison :

Mise en place des plaquettes de parement de couleur Terre Rouge de Terca

J'ai un écran de sous toiture car :

1. inscrit dans mon descriptif.
2. je l'ai vu la posé.
3. je la vois quand je suis dans le grenier.

Je pense que la tuile est bien posé et que mon problème est plus dû à sa forme. On le voit bien sur la photo précédente, les ombres présent sous chaque tuile. L'air passe par ici et aspire la poudreuse dans les orifices.

Je pense qu'une bande de compribande serai l'idéal. J'ai aussi eu le problème dans les noues.

JPAUL présentait un produit qui semble être une compribandemais le lien qu'il donne ne fonctionne plus. Il disait que s'était un bon produit. Si JPAUL passe par ici pour me renseigné sur ce produit.

Encore merci pour vos conseils
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonsoir, je rencontre le même problème avec la poudreuse et le vent .
Je croyais qu'il n'y avait pas de closoir au faîtage, ce qui n'est pas le cas.
La poudreuse passe ente les tuiles,se dépose sur l'écran sous toiture et avec le vent la neige remonte jusqu'au faîtage.

cdlt

arnaud
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Rang Du Fliers (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
rouarnaud a écrit:Bonsoir, je rencontre le même problème avec la poudreuse et le vent .
Je croyais qu'il n'y avait pas de closoir au faîtage, ce qui n'est pas le cas.
La poudreuse passe ente les tuiles,se dépose sur l'écran sous toiture et avec le vent la neige remonte jusqu'au faîtage.

cdlt

arnaud


En effet !

Pourtant ta tuile semble être bien joint en elle...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
arnaudperfect a écrit:

En effet !

Pourtant ta tuile semble être bien joint en elle...


Bonjour, Quand, je regarde ma toiture de plus près ,il y a des jours.Je les vois très bien de l'intérieur quand il y a du soleil.Ce sont des doubles tuiles terreal.

Par contre, je ne comprends pas la forme galbée de vos tuiles.d'ailleurs, dans le doc de terreal ,il parle de la neige poudreuse et du vent.

Si je trouve une solution, je vous le dirai.

arnaud
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Rang Du Fliers (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Eure
Il s'agit surement d'une mauvaise pause de la sous-toiture ( non tendu ) ou un recouvrement au faitage trop faible ou inexistant ou un recouvrement entre les lés trop faible.
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
alex27310 a écrit:Il s'agit surement d'une mauvaise pause de la sous-toiture ( non tendu ) ou un recouvrement au faitage trop faible ou inexistant ou un recouvrement entre les lés trop faible.


La sous toiture est très bien tendu, et le recouvrement entre les lés correcte. C'est plus un problème de recouvrement au faitage trop faible.

Voici un schéma pour expliquer mon problème :



Je recherche donc une solution pour résoudre ce problème et en faire par à mon couvreur.

Je viens vous demandez conseil, car j'ai pas envie que mon couvreur me sorte de vieille excuse pour solution qui ne tien pas la route. Il était sérieux sur le chantier, mais je suis toujours méfiant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour,

en lisant la mise en oeuvre de l' écran sous toiture , celui qui m' a été posé def'x r3t :

"Arrêter l’écran à 5 cm de part et d’autre de la ligne de faîtage."
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Rang Du Fliers (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

deja si c'est pose comme sur le schema il y a un gros souci ..car les liteaux sur l'ecran doivent etre d'abord verticaux ..

et sur le schema l'ecran ne remonte pas assez

donc le professionnel ayant une obligation legale de resultat tu lui dis qu'il regle le probleme definitivement Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Regismu a écrit:Bonjour

deja si c'est pose comme sur le schema il y a un gros souci ..car les liteaux sur l'ecran doivent etre d'abord verticaux ..


De mémoire, oui, il y a avant des liteaux verticaux puis horizontaux qui permet la pose de la tuile



Regismu a écrit:
et sur le schema l'ecran ne remonte pas assez


Pour moi le problème vient de là. On le voit pas sur mes photos pris en extérieure, mais quand on est dans le comble on le voit bien.

Je sais que le pro doit un résultat, mais je veux être sûr des solution qu'il va m'apporter, donc je me renseigne un peu avant.

Je vais l'appeler aujourd'hui.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Eure
Il faut qu' un des le de sous toiture qui arrive au faitage passe de l'autre coté sur une largeur de plus ou moins 20cm ( de préférence sens opposé aux vents dominants )
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
alex27310 a écrit:Il faut qu' un des le de sous toiture qui arrive au faitage passe de l'autre coté sur une largeur de plus ou moins 20cm ( de préférence sens opposé aux vents dominants )



bonsoir,

ne dites pas ça, cela dépend de la nature du film sous toiture .... il y en a où il faut fermer et d'autre ou il faut laisser ouvert car non respirant.......

n'affirmez pas des choses qui ne sont pas..!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Regismu a écrit:Bonjour

deja si c'est pose comme sur le schema il y a un gros souci ..car les liteaux sur l'ecran doivent etre d'abord verticaux ..

et sur le schema l'ecran ne remonte pas assez

donc le professionnel ayant une obligation legale de resultat tu lui dis qu'il regle le probleme definitivement Wink


pour du HPV oui Régismu mais pour de l'étanche à l'air non...!!!!

faites attention à ce que vous dites.... et veuillez donnez les précisions qui vont avec .... sinon vous pouvez envoyer les gens dans un mur avec des généralités de ce genre...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
2 à 5 cm pour les DTU Biggrin

evidement qu'à mettre un ecran soustoiture il faut mettre un HPV W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Regismu a écrit:2 à 5 cm pour les DTU Biggrin

evidement qu'à mettre un ecran soustoiture il faut mettre un HPV W00t


ben vi toi tu le sais...... mais ce n'est pas évident pour tout le monde ... si..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Non ... tu as raison Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Donc quel est la meilleur solution ?

La sous toiture est de la monier SpanFlex 200 (non respirant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
arnaudperfect a écrit:Donc quel est la meilleur solution ?

La sous toiture est de la monier SpanFlex 200 (non respirant)


bonjour,

ben voilà...... donc ouverture au faîtage 10cm de chaque coté.......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
kauffmann ludovic a écrit:
arnaudperfect a écrit:Donc quel est la meilleur solution ?

La sous toiture est de la monier SpanFlex 200 (non respirant)


bonjour,

ben voilà...... donc ouverture au faîtage 10cm de chaque coté.......


il y a déjà une ouverture au faîtage de 10 cm de chaque coté...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
La reduire à 4 cm

regardez ce qui etait prevue à la commande ..si ça correspond à ce qui a été installe .. Il aurait pu/du vous mettre directement un HPV Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Je réécris sur ce post car je n'ai toujours pas solutionné mon problème (manque de temps). Mon couvreur passe début septembre pour étudier les possibilités de solution.

Comme on l'a dit sur ce post et mon couvreur m'a dit la même chose, avec ma sous toiture SpanFlex 200, il doit laissé une aération au faitage. Après il ne me conseil pas de fermer cette ventilation car il ne sais pas se qu'à long terme cela fera dans le grenier. Il a peur qu'il y a bcp d'humidité.

Comment pouvons nous faire ? Mettre un morceau de sous toiture HPV au niveau du faitage pour laisser respirer la toiture ? Mais cela permettra t-il une ventilation suffisante ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

pourquoi il n'a pas mis un ecran HPV d'office sur la maison Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Regismu a écrit:Bonjour

pourquoi il n'a pas mis un ecran HPV d'office sur la maison Crying


J'en sais rien moi ! Si j'avais su que cela existait, j'aurai exigé ce genre de produit...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Le pro a une obligation legale de conseil Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Regismu a écrit:Le pro a une obligation legale de conseil Crying


Oui je sais, mais le pro peut aussi proposé des solutions pourries. C'est pour cela que je me renseigne.

Sur ce forum, vous n'avez aucun intérêt de me proposer une solution économique ou pas adapté pour dire "j'ai apporté une solution et basta", le couvreur, lui oui (pour se débarrasser du problème vite fait bien fait). Je suis méfiant, c'est tout. Et puis ici on peut discuter, poser le pour et le contre, débattre sur une solution. Bref c'est plus enrichissant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 06h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir