Bonjour
Mon message ci dessous est bien lié à de la maçonnerie mais le pbl est du à un passage pour faire passer les tuyaux de chauffage pour plancher chauffant.
Perçage mur:

Premiers contacts avec la plomberie...et premières questions?
Nous avons un plancher chauffant au RDC et la chaudière se trouve derrière le mur (de la photo) de séparation avec le garage.


Deux trous ont ete fait pour faire passer les tuyaux en dessous du mur. Sur un des 2 trous (celui de droite), la ferraille et le béton coulé dans la brique ont ete défoncé. Ce trou est sur l'axe qui retient la poutre au plafond?



Est ce un pbl? N’hésitez pas à donner votre avis.
Personnellement, je trouve que çà aurait pu être évité car le plombier a bien du se rendre compte que c’était difficile à percer et il aurait pu aller percer juste à coté, mais ce trou etant fait, est ce un pbl maintenant pour le soutient de la poutre de plafond?
De mémoire, ce ferraillage, était présent des le coulage de la dalle et ressortait d'environ un metre
Merci pour votre aide.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En l'état, seul le concepteur peut savoir, en fonction de la nature du mur et de la charge de la poutre si le mur peut recevoir cette poutre sans poteau.

Le trou étant à la base du mur, je ne pense pas qu'il soit préjudiciable à la résistance mécanique.

Une charge ponctuelle est censée se diffuser avec une pente 1/4 dans le mur. Il doit être fait une vérification des à mi-hauteur et à la base du mur.

Par exemple, pour une hauteur de 2 m, 20 cm d'épaisseur, vérification à 1 m sous la poutre. Diffusion sur 1,00 /4 x 2 + largeur poutre soit environ 0,70 m. S'agissant d'un mur en brique creuse, que l'on peut supposer B40, la charge admissible sur 0,70 m est de 8 t si la poutre se prolonge de l'autre coté du mur, 6,2 t si elle s'arrête sur le mur.

Je ne pense pas que cette charge soit atteinte. Donc, le poteau n'est sans doute pas nécessaire.

De plus, il s'agit d'un chainage vertical qui, suivant le DTU 20.1, ne peut pas être considéré comme un poteau !

Il est vrai que le plombier aurait pu l'éviter et même plus : il n'est pas habilité à savoir si ce "poteau" était nécessaire ou non pour la structure et n'aurait jamais dû y toucher sans l'aval d'un BE !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Techniquement je n'oserai rien ajouter à ce que dit Tournesol.
Par contre sur un plan pratique, il aime vraiment s’embêter la vie le plombier pour passer au travers d'un poteau ferraillé et au raz du sol en plus, plutôt que creuser en 3 min chrono dans la brique 20cm plus loin...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Castres (81)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Moi personnellement, je ne chercherait même pas a comprendre. C'est grave de voir des choses pareilles. Je penses qu'avec moi, ça se passerait très mal.

Je retiendrais uniquement cette phrase :
Citation: Il est vrai que le plombier aurait pu l'éviter et même plus : il n'est pas habilité à savoir si ce "poteau" était nécessaire ou non pour la structure et n'aurait jamais dû y toucher sans l'aval d'un BE !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Bah il est sympa, il a quand même laissé un fer intact Rolleyes
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour,
J'ai averti lArchi. Il va voir sur place. Je vous tiens informé.
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Toulouse (31)
Bonsoir,
Grosse erreur du plombier effectivement et rappel à l'ordre de lArchi.... Mais le "mal" est fait!
Cependant comme l'expliquait Tournesol, ce n'est pas grave pour ce qui concerne la mécanique et les efforts du mur.
Merci Tournesol, ton analyse était de meilleure qualité que celle de mon archi
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Toulouse (31)
Bonsoir Tournesol.
Peux tu me dire ou je peux trouver le DTU auquel tu faisait référence?
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
- Pour la vérification du mur, c'est le DTU 20.1 P4, chapitre 5 (5.1 et 5.3.2).
- Quand à l'interdiction de faire travailler un chainage coulé dans une alvéole comme un poteau, c'est l'article 3.1.2 du même DTU

Le DTU peut se trouver au CSTB au prix de 220,17 € HT (!). Mais c'est la collection complète du DTU 20.1.
Il est possible de n'acheter que le DTU 20.1 de base au prix de 110,21 € HT plus l'amendement P4/A1 au prix de 30,29 € HT soit 140,50 € HT auprès de l'AFNOR . Tu peux même faire l'économie de l'amendement A1, il ne concerne que les adaptations aux parpaings à bancher.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 16h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir