Retour
Menu utilisateur
Menu

Appui poutre HEB

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.647 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
je viens de faire réaliser une ouverture de 3m dans un mur en parpaing.
Pour cela, le maçon a placé une poutrelle HEB 20x20 en appui sur des poteaux en béton armé.
Je me pose des questions concernant les appuis de cette poutrelle.
D'un coté l'appui fait 20cm x 20cm (ce qui m'a l'air OK).
par contre de l'autre coté, l'appui fait 20 cm de large mais seulement 10 ou 12 cm de profondeur.
Est ce suffisant ?
Est ce que cette caractéristique est décrite clairement dans un DTU ? (afin que je puisse justifier ma remarque).
merci !
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Je me permet de relancer une dernière fois le sujet :
Un appui de 10 ou 12 cm de profondeur sur du béton armé est-il suffisant pour un HEB 20x20 de 3m de portée ?
merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tout dépend de la charge !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Cette poutre HEB reprend la moitié d'un pignon en parpaing (largeur totale du pignon : 7m).
Mais l'appui en question est sur l'extrémité basse du pignon.
Pas de dalle béton à l'étage, mais un plancher bois fixé sur le pignon.

https://docs.google.com/file/d/0BzKpdEXJUoGHOGVJQ0wwV1RiZTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BzKpdEXJUoGHd2Zpc2toMy0tT28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BzKpdEXJUoGHZk1lSXR4VldERTQ/edit?usp=sharing
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Dans le DTU 20.1, j'ai trouvé un paragraphe relatif aux appuis des linteaux (mini = 20cm) :

3.334 Linteaux
Ils sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. La longueur d'appui sur la maçonnerie est déterminée en
appliquant les Règles de calcul DTU 20.1, article 2.223 . Elle ne peut être inférieure à 0,20 m (pour des linteaux isolés)


Cependant, celui-ci est-il applicable aux appuis des HEB ?
merci,
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Esbly (77)
Je pense que les poutres en béton Armé et poutre acier on dès caractéristiques très différentes en terme d'appui. Elle ne travaille pas de la même manière.
Messages : Env. 200
De : Esbly (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse.
ça signifie que les poutres acier ne sont pas soumises au minimum d'appui de 20 cm ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
civteam a écrit:Merci pour votre réponse.
ça signifie que les poutres acier ne sont pas soumises au minimum d'appui de 20 cm ?

bonjour, je remets le post pour savoir si les poutres en acier sont soumises aux 20cm?
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Aucun appui de poutre n'est soumis à ces 20 cm.

La seule chose qu'on trouve (dans le DTU 20.1) est ceci :
Citation: 3.1.3 Appui de linteaux isolés
La longueur d'appui de linteaux isolés résultant des calculs statiques qui précèdent sera limitée au minimum de 0,20 m.

On parle de linteau isolé, pas de poutre de structure ni de poutre de reprise, genre linteau de 1 m de portée.

Quand on parle d'appui de poutre sur une maçonnerie, c'est l'article de 5.3 du DTU 20.1 P4 qui s'applique. Et là, ça demande un calcul très spécifique en général assuré par un ingénieur prenant en compte :
- la dimension de la poutre et de l'appui (surtout de l'appui)
- la charge sous l'appui
- la nature du mur, sa largeur et la résistance du composant du mur sous cet appui.
Tout est détaillé dans ce DTU.

Et que ce soit l'appui d'une poutre béton, bois ou métal n'y change rien (vis à vis du mur), c'est la résistance du mur qui est en cause.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir