Photolover Env. 300 message Valdoie (90)
Bonjour à tous

Après m’être pas mal documentée (AT / DTU, forums…) je souhaiterais vous soumettre mon étude de cas pour mon système isolant/chape au dessus de ma dalle RDC sur vide sanitaire.

Je dispose d’environ 285mm de réservation. Je prévois de mettre un isolant de type TMS de 200mm en 2 couches croisées de 100mm chacune (sc1a2). Je n’ai pas de plancher chauffant. J’ai des gaines élec et eau à faire passer dans ce complexe.

Quelle est la solution qui vous parait le plus judicieuse (conformité aux règles de l’art / coût / temps de mise en œuvre). Les solutions sont décrites chacune du bas vers le haut :

Solution 1
30mm ravoirage (avec gaines dedans)
200mm TMS
40mm chape liquide
15mm revêtement

Solution 2
200mm TMS
30mm ravoirage (avec gaines dedans)
40mm chape liquide
15mm revêtement

Solution 3
200mm TMS
70mm chape liquide (avec gaines dedans)
15mm revêtement

Solution 4
200mm TMS (avec gaines insérées par saignées dans la 1ere couche)
70mm chape liquide
15mm revêtement

Merci beaucoup par avance.

Pauline.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
De : Valdoie (90)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,

a mon avis 40mm de chape est insuffisant, prévois plutot 6cm
les gaines doivent passer dans une chape de ravoirage, le reste est interdit.

attention aux caractéristiques du tms, tu risques d'avoir pas mal de tassement avec une telle épaisseur.
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour Pauline

Apolon , du SC1 a2 est adaptée pour être posé en 2 couches croisées. 200 mm sa me semble un peu beaucoup ( en général même pour des logements BBC on va rarement au dela de 100mm )

40 mm de chape c'est conforme au DTU

BESt Solution : N° 2
200mm TMS
30mm ravoirage (avec gaines dedans)
40mm chape liquide
15mm revêtement
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 300 message Valdoie (90)
Bonjour à tous les deux.
Merci pour vos réponses.
Oui, 2 couches autorisés (classement sc1a2).
bonne soirée.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
De : Valdoie (90)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Merci pour l'info laius
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir