Bonjour,

Nous nous posons quelque question sur les points étanchéité et acrotères de notre maison.

Les accrotères ont été réalisés tel que cette photo:

En lisant, on parlent souvent de béton armé pour les acrotères, es ce le cas? Y a t'il quelque chose d'inconforme?

Autre point sur l'application de revêtement d'étancheité sur les acrotères.
L'application n'est vraiment pas belle (même si surement étanche, n’ayant pas de problèmes revêtement posés depuis quelques mois.

Mais est il possible de dire quelque chose?
Je précise que le maison n'est pas réceptionnée.
En vous remerciant par avance.
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Le dtu dit béton armé ou tout autre principe bénéficiant d'un avis technique
certains blocs à bancher ont cet avis technique (un seul il me semble l'a)

là ca a plutot l'air d'être juste les briques, donc non conforme (à moins qu'elles aient l'AT, mais il ne me semble pas que des briques l'aient)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Valence (26)
C'est meme sur !
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
L'eau ne devrait pas stagner ! Il devrait y avoir des réservations (trous avec des descentes d'eau en façade) en périphérie de la toiture terrasse pour l'évacuation des eaux de pluie.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas du tout : une terrasse inaccessible peut être sans aucune pente et donc il peut y avoir de l'eau qui stagne (évacuée par évaporation).
Et ce n'est que meilleur pour le rafraichissement !

Et les trop pleins ne sont pas nécessaire si il y a au moins 2 EP.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
Tournesol a écrit:Pas du tout : une terrasse inaccessible peut être sans aucune pente et donc il peut y avoir de l'eau qui stagne (évacuée par évaporation).
Et ce n'est que meilleur pour le rafraichissement !

Et les trop pleins ne sont pas nécessaire si il y a au moins 2 EP.

Tes "EP" sont des EPP (évacuation des eaux pluviales).
On ne laisse pas des masses d'eau stagner sur une terrasse.selon le DTU 43.1 paragraphe 8.6
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Falenn a écrit:

Tes "EP" sont des EPP (évacuation des eaux pluviales).
On ne laisse pas des masses d'eau stagner sur une terrasse.selon le DTU 43.1 paragraphe 8.6


Pour les EPP au lieu des EP, là, tu pinailles...

Dans le version intégrale du DTU 43.1 de 2004 et l'amendement A1 de septembre 2007, je ne vois rien de ce que tu dis dans l'art 8.6.

Si tu as des infos, je suis intéressé.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Pfui cela devient quasi judiciaire ....

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
En effet, les acrotère en briques sont interdits.
La pente nulle est, elle, autorisée dans ton cas.
Ta terrasse doit avoir au moins 2 évacuations EP (2 descentes ou 1 descente + 1 trop-plein).
De plus, tu dois avoir au moins 15 cm de relevé d"étanchéité au-dessus de la protection (gravillons je suppose).
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai bien une descente + 1 trop plein, non visible sur la photo.

Pour les acrotères avez vous la référence du DTU qui l'indique, afin d'étayer mes réserves?
J'ai du mal a le trouver.
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
DTU 20.1 maçonnerie de petits éléments
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je rectifie :

DTU 20.12 et 43 Blush
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je suis désolé, mais au risque de passer pour un imbécile, il s'agit de quel paragraphe?
Je ne trouve pas clairement quelque chose a ce sujet.
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Trop l'habitude du 20.1, c'est mon livre de chevet !!

sinon :

7.2.4 Acrotères
7.2.4.1 Acrotères réalisés en oeuvre
Ils sont solidaires de l'élément porteur.
7.2.4.1.1 Acrotères bas
Ils sont admis dans tous les cas : murs de façade en béton banché ou en maçonnerie d'éléments.
Ils sont obligatoirement en béton armé. Ils sont réalisés soit en débord avec la façade soit en
alignement, Figure 20 bis avec le revêtement de la façade finie, avec obligation de réaliser un joint
entre éléments de maçonnerie de nature différente (marquage du joint). L'assise du plancher et de
l'acrotère en béton doit être réalisée sur un mortier dressé avec une bande de désolidarisation dans le
cas de murs porteurs ou de remplissage maçonnés selon la XP P 10-202 (Référence DTU 20.1).
En cas de débord avec la façade la goutte d'eau doit
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Donc si je met ca en réserve suite a ma réception, ça risque d'être compliqué....?
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 18h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir