Retour
Menu utilisateur
Menu

Nouveau Telerupteur !

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.556 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Deux Sevres
Bonsoir a tous

j'ai une installation avec 2 interrupteurs a bouton poussoir et une lampe.
cela fonctionne avec un télérupteur qui ne fonctionne pas toujours, nous avons du mal a éteindre la lumière il faut insister 1000 fois avant que ça s'eteigne.

donc je souhaite le changer
j'ai acheté un nouveaux télérupteur différent de celui que j'ai.
je souhaiterais le changer mais avant de faire tout sauter je preferais demander des avis

voici l'ancien montage




Sauf que j'ai acheté un télérupteur qui ne va pas sur ce schéma
je voudrais savoir si je peux le monter en Modifiant le schéma ?





dite moi ce que vous en pensez

merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Troyes (10)
Il va vous manquer le neutre pour le nouveau telerupteur
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Deux Sevres
Merci de ta reponse

il va me manquer le neutre ? dans quel cas ? en cablant le nouveaux telerupteur avec l'ancien cablage?
Messages : Env. 100
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Comme expliqué par ailleurs le problème est plus complexe


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,il faudrait savoir ou est situé votre télérupteur.S'il est dans le tableau,le pb peut se résoudre assez facilement.Vous pouvez installer le nouveau télérupteur sous réserve de modifier le câblage des BP.Il vous faudra envoyer la phase au lieu du neutre sur les BP(voir si c'est possible car ce neutre peut aussi alimenter autre chose).Sinon voir le site Yokis et installer un MTR 2000E sans modif du câblage(sauf à amener le neutre permanent au yokis,mais si le télé est sur le tableau ça ne pose aucun pb).
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il faudrait savoir ou est situé votre télérupteur.S'il est dans le tableau,le pb peut se résoudre assez facilement.Vous pouvez installer le nouveau télérupteur sous réserve de modifier le câblage des BP.Il vous faudra envoyer la phase au lieu du neutre sur les BP(voir si c'est possible car ce neutre peut aussi alimenter autre chose).Sinon voir le site Yokis et installer un MTR 2000E sans modif du câblage(sauf à amener le neutre permanent au yokis,mais si le télé est sur le tableau ça ne pose aucun pb).
Bonne soirée.


mais non

sérieux claudejean88

pourquoi amener le neutre au micromodule yokis en encastré (merci de revoir la schématèque), et surtout pourquoi vouloir mettre un série 2000????


aucun besoin de modif de câblage si le télérupteur est au niveau du tableau



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Deux Sevres
Bonsoir a TOus
un grand merci pour vos réponses .

après avoir lu,

je peux vous dire que le telerupteur n'est pas au Tableau mais dans la boite de dérivation dans les combles où se situait le télérupteur.
j'ai accès a tous les Fils Neutre Phase Interrupteur , lampe.
donc j'en déduis que je peux installer quand même ce Télérupteur en changeant l'ordre de câblage.
j'ai fais un montage voir plan ci jointe




Merci de me donner vos avis
Messages : Env. 100
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
Tu as tout compris

tu peux y aller comme ca sans soucis ...
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Tu peux aussi garder le neutre sur les poussoirs pour ne pas avoir de modifs de cablage !
Juste un fil neutre a rajouter sur le nouveau télérupteur (le même qui alimente les poussoirs et la lampe c'est mieux)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
anthony29740 a écrit:Tu peux aussi garder le neutre sur les poussoirs pour ne pas avoir de modifs de cablage !
Juste un fil neutre a rajouter sur le nouveau télérupteur (le même qui alimente les poussoirs et la lampe c'est mieux)



ah


tu est certain???


perso, j'ai de gros doutes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Oui c'est comme le port-salut c'est écrit dessus !
Il y a marqué L/N sur la borne BP , regarde le tout premier message de Thierry la photo est plus grande .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
anthony29740 a écrit:Oui c'est comme le port-salut c'est écrit dessus !
Il y a marqué L/N sur la borne BP , regarde le tout premier message de Thierry la photo est plus grande .



a toi de lire le schéma de la notice

nulle part il est indiqué que ce télérupteur fonctionne avec des BP alimentés par un neutre


c'est très clair sur la notice legrand : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292389-00.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Deux Sevres
Bonsoir a tous
je remercie tout ceux qui m'ont "aidez"
ce soir j'ai effectué cette modification et installer ce fameux telerupteur
et tout Fonctionne rien n'a "sauté" Laugh

encore merci a tous !!
affaire resolu
Messages : Env. 100
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Petit déterrage de post , j'ai récupéré un télérupteur Legrand 49120 comme si dessus et essayé le branchement du télérupteur avec le neutre au poussoir et çà fonctionne !
conclusion ,pour un électricien qui bosse depuis quelques années je ne suis pas complétement idiot , LEGRAND non plus vu qu'il l'indique sur le télérupteur lui même ( L/N ) ,
donc çà fonctionne très bien (inverser les fils de l'alim ,la phase sur N et le neutre sur L du coup) ,
pour infos çà marche aussi avec les YOKIS le neutre a la place de la phase avec modifs de cablage, je le fais assez souvent donc si quelqu'un a des questions ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir