Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle ID et combien.?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 685 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Anduze (30)
Bonjour à tous et toutes

ERDF va me poser un compteur 12KVA 63a.....

mes modules sont :

4X16A eclairage

8X20A PC ordinaires

1X20A une clim

2X32A four et machine à laver

que dois mettre comme interrupteur differentiel..? et combien .?


merci de vos reponses
Messages : Env. 90
De : Anduze (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Ca dépend de ta surface
jusqu'à 35m2 --> 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
De 35 à 100m² --> 2 x 40 A de type AC (2) et 1 x 40 A de type A
+ de 100m² --> 3 x 40 A de type AC (2) et 1 x 40 A de type A
Après on peut remplacer les 40 Amp par des 63

PS : Lave linge alimenté en 2,5² et protégé par un 20 Amp
et pas de four ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

le 32A est à reserver pour les plaques de cuisson.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Anduze (30)
Effectivement i il y a un four je lui avais mis un 32 A. Ainsi qu 'a la machine a laver mais pas de plaque de cuisson. La surface est de 62m2

Je vais donc mettre un 20A pour la machine laver comme conseille . Elle est alimentee en 2,5mm2
Messages : Env. 90
De : Anduze (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Anduze (30)
Effectivement i il y a un four je lui avais mis un 32 A. Ainsi qu 'a la machine a laver mais pas de plaque de cuisson. La surface est de 62m2

Je vais donc mettre un 20A pour la machine laver comme conseille . Elle est alimentee en 2,5mm2
Messages : Env. 90
De : Anduze (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 08 mai 2024 à 20h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir