Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Bonjour

N'y connaissant rien mais ayant assisté à la pose de mon acrotère dans un certain "flou artistique"...
je me demande si le boulot a été fait correctement car déjà visuellement la finition laisse à désirer

1) Les couvreurs étaient déjà venus une fois y'a 15 jours et ils étaient repartis : "motif, l'acrotère étant fait de parpaing creux, il n'avaient selon eux pas de moyen de bien fixer les pattes de fixation. Il fallait dabord reboucher les trous des briques avec du mortier"

2) Le responsable gros oeuvre est passé sur le chantier et pour lui c'était suffisant, certains endroit étants assez "pleins" pour fixer les chevilles.

3) Les couvreurs reviennent cet aprem et redisent qu'ils ne peuvent toujours pas fixer les pattes.
S'en suit des échanges de coup de fil entre les deux et le couvreur revient vers moi en me disant "il faut qu'on se débrouille à poser le truc"...

Ah bon ? ... c'est à dire ?

4) les couvreurs sortent alors du camion des planches de bois, les fixes dans l'acrotère et fixent les pattes de fixation par dessus.

Pose des couvertines

Pose des couvertines

Acrotère


5) puis ils clipent les plaques de zinc dessus avec un filet de colle-mastic en dessous (sous la pluie), ainsi qu'entre les plaques de zinc (jointures).

Pose des couvertines

6) Voici le résultat final !

Pose des couvertines


En gros, ma question est, es-ce génant d'avoir du bois entre l'acroterre et le zinc (solidité à l'arachement et putréfaction) et cette finition sans capotage de jonction est-elle normale ?

D'avance, merci pour vos avis, car je ne sais quoi en penser
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

je ne pense pas que ce soit du zinc, mais de l'acier laquè...... et oui c'est comme cela qu'ils le posent.......

Pour ce qui est de la planche pas de soucis là dessus, pratique courante ......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir ,
Le fait d'avoir du bois sous les couvertines n'est pas un probléme, en maison a ossature bois c'est courant . Par contre en maçonnerie les acrotères en parpaing creux ne sont pas admis .(voir dtu)
Sur votre photo les raccords entre éléments doivent êtres réalisés avec un recouvrement et une étanchéité sous ce recouvrement .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Bonsoir, merci pour vos réponse éclairées, ça me rassure que ce soit courant comme pratique car j'avais peur que ce soit un bricolage improvisé. (PS : oui c'est surement de l'acier laqué...)

C'est comme ça que ça doit être fait le recouvrement ?

exemple de capotage de jonction


D'avance merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Oui, ou a l'inverse cette partie moins large est recouverte, mais dans les deux cas, toujours avec une étanchéité (joint ou mastic)
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
jmd14 a écrit:Bonsoir ,
Le fait d'avoir du bois sous les couvertines n'est pas un probléme, en maison a ossature bois c'est courant . Par contre en maçonnerie les acrotères en parpaing creux ne sont pas admis .(voir dtu)
Sur votre photo les raccords entre élément doivent êtres fait avec un recouvrement et une étanchéité sous ce recouvrement .


il y a des chemises qui servent de pattes également......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides et ces infos, je vais informer le constructeur que les raccords entre éléments n'ont pas été posés !

Au plaisir
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Bonsoir

Suite à vos avis je suis retourné sur le toit aujourd'hui pour voir en détail la pose des couvertines et il s'avère que Jmd14 avait raison c'est la partie moins large qui est dessous, ce qui fait que l'on ne la voie pas.
Elle est bien présente et mastiquée-collée de part et d'autre des plaques d'acier.
Donc à priori la pose est correcte Wink

Couvertines


Quand à l'espacement entre les plaques, il fait office de joint de dilatation, je pensais au début que c'était mal jointé...
J'ai quand même appris des choses avec cette pose car les exemple sur le forum ne sont pas nombreux ...

Donc pour info, voilà des photos en rab pour ceux que ça interessent.


Etanchéité PVC du garage

Détail finition sur acrotère

Etanchéité PVC du garage faite en une journée sous avis technique 5/08-2025



Etanchéité PVC du garage


Façade fraichement grattée

Couvertines

Couvertines

Terminé :

Couvertines
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pour moi : que les couvertines soient bien fixées ou pas n'est pas le pb ;

jmd14 a écrit:...Par contre en maçonnerie les acrotères en parpaing creux ne sont pas admis .(voir dtu)...

+1 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir