Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Bonjour,

Je suis très en colère contre la société Daikin. En nouvembre 2012 nous avons choisi de mettre une clim de la société Daikin
2 unités FTX20JV 1 unité extérieure 2 MXS40H.

le 19 octobre 2013 nous avons rencontré un gros problème avec l'unité extérieure de cette clim.

Voici le résumé du courrier envoyé chez Daikin.

- le 19 octobre : les 2 unités intérieures s'arrête (voyant vert clignote) code erreur "F3"
- le 29 novembre changement des 2 sondes
- le 1er décembre même problème
- le 5 décembre changement de la carte
les 2 unités intérieures ne fonctionnent toujours pas "code erreur" L4
La plate forme Daikin indique qu'il faut changer le radiateur, pièce changer 15 jours plus tard.

Cette année le 12 juin 2014 de nouveau en panne avec le code erreur "U0", manque de fluide nous avons demander à notre installateur de faire le changement de l'unité extérieure vu les nombreux problèmes recontrés. Aujourd'hui le réparateur est de nouveau chez nous et nous informe que la société Daikin ne change par l'unité mais simplement les pièces.
Nous n'avons plus confiance avec cette unité, que faire?

merci pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Roujan (34)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Supprimer la clim, c'est un luxe couteux Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Bonjour,

l'Abricot je t'aime bien mais là tu ne me fais par rire! en plus tu ne m'aides pas!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Roujan (34)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
GIGI je suis contre la clim, et je ne sais pas comment ça marche
Et c'est vrai !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Gard
Bonjour Gigi il te faudrait aller voir 50 millions de consommateur il me semble que au bout de 3 ou 4 intervention tu et en droit de demander un changement (expérience vécu avec une TV il y a quelque année) ça n'a rien avoir avec une clim mais on sait jamais

Bon courage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Bonjour,

réparation effectuée c'était une soudure qui avait lâché, a ce jour toutes les pièces ont été changé mais je n'ai plus confiance surtout que la garantie se termine en novembre.

Vu le temps passé par le réparateur le changement de l'unité aurait été plus rentable!!!

qu'en pensez vous?

j'attends vos commentaires.

bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Roujan (34)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Gard
Je pense que c'est que un coup de mal chance peut etre que maintenant elle fonctionnera très bien
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Mellac (29)
Bonjour, je suis propriétaire d'un ballon d'eau chaude thermodinamique dimplex bwp300lw ou bwp300. Je voudrais savoir si il est possible de s'en servir comme VMC (vu dans certains forums) . Si c'est le cas,
merci de me guider pour l'installation(il est branché si un contacteur jour nuit) . Je n'ai pas la notice en français (si quelqu'un l'a..... ce serais avec plaisir) .
merci pour toutes les bonnes idées.
Messages : Env. 10
De : Mellac (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Mellac (29)
Bonjour, je suis propriétaire d'un ballon d'eau chaude thermodinamique dimplex bwp300lw ou bwp300. Je voudrais savoir si il est possible de s'en servir comme VMC (vu dans certains forums) . Si c'est le cas,
merci de me guider pour l'installation(il est branché si un contacteur jour nuit) . Je n'ai pas la notice en français (si quelqu'un l'a..... ce serais avec plaisir) .
merci pour toutes les bonnes idées.
Messages : Env. 10
De : Mellac (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Labricot a écrit:GIGI je suis contre la clim, et je ne sais pas comment ça marche
Et c'est vrai !


Alors pourquoi tu ramènes ta fraise?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 14h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir