Bonjour,

je voudrais demander votre avis / aide concernant le choix de réseau et de gaines de la VMC (Zehnder ComfoAir 550 tres probablement) :

L'unité serait placée dans une chaufferie en sous-sol non chauffé (température prévue entre 10 et 20°C tout au long de l'année). Prise d'air et sortie d'extraction sur la facade nord donnant sur une rue calme avec cca 5 m de recul par rapport au trotoir. Prise d'air partiellement cachée (vent) par un escalier d'entrée et par la végétation. La sortie d'extraction donnant dans un local a poubelles sous cet escalier d'entrée - probleme potentiel a cause des odeurs ?? Je ne suis pas sur non plus si la distance de 1m50 par rapport a la porte d'entrée soit respectée (meme si cachée sous l'escalier). A revoir ?

On va ventiller 2 étages (2 fois +/- 78m2), plus les combles, dont la majorité ne sera pas totalement achevée maintenant. Conduites verticales dans une colonne montante (passant par le wc au RDC et SDB a l'étage), puis réseau en pieuvre avec un distributeur en inox par étage. Apres des gaines ovales flexibles (ou plutot semi-rigides) en PEHD, cannelées a l'extérieur, lisses a l'intérieur (ici, pour la 1ere possibilité, je ne suis pas sur), soit a) Westaflex (Quadro?), ou bien b) Zehnder ConfoTube flat 51 mm (OnFloor) (une différence fondamentale entre les deux ?) posées sur la dalle en béton du plancher et recouvertes par la mousse PUR, par dessus un PC a eau.

Les bouches d'extraction et d'aspiration au plafond, dans la limite du possible dans un coin opposé a la porte (sauf, probablement, le wc, la SDB et la SDD, ou l'extraction serait a placer au-dessus des toilettes, et la cuisine, ou il y aurait deux extraction des deux cotés d'une hotte a charbon (ou hotte combinée)). La circulation sous les portes (détalonnagede 7-8 mm) (ou bien, pour les pieces sensibles - wc, chambre a coucher une sorte de "vannes" murales avec silencieux (a placer, probablement, plutot pres du plancher ??).

Prise d'air, sortie d'extraction et colonne montante isolées.
Silencieux au début, dans la chaufferie.

Y a-t-il un probleme ?

Je voudrais savoir plus particulierement ceci :

1) Probleme potentiel avec la sortie d'extraction dans le local poubelles au-dessous de la porte d'entrée ?
2) Pour les distributeurs, faut-il choisir un type avec silencieux ?
3) Gaines ovales (51 mm) OK (meme si pas optimales) ? Laquelle des deux marques (sachant que Zehnder est plus chere) ? Westaflex, est-elle lisse aussi ?
4) Pour la pose des gaines sur la dalle, je suppose qu'il est préférable de les isoler aussi du dessous (surtout, si on opte, dans le futur, pour une VMC thermodynamique capable de rafraichir) - mais Zehnder ne le mentionne pas (je me demande quel est l'intéret de les isoler de trois cotés slmt) ? Mais par quoi pour que cela ne limite d'avantage la HSP (on est déja limite limite) ?
5) Quelle est votre éxpérience avec le détalonnage au wc ou chambre a coucher (bruits) ? Est-il vraiment a proscrire ? Quelle vanne murale choisir a sa place (qualité/prix) ?
6) Est-il nécessaire de prévoir une bouche d'extraction ou d'aspiration dans la réserve / débarras (avec, entre autre, un congélateur).

Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Loire (42)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message
Je me permets de réveiller un peu cette discussion.
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,

La comfoair 550 est-elle obligatoire pour ta surface ? Une 350 ne suffirait elle pas ?

Au niveau du reseau j'ai pris les gaine PEHD de chez femat (bleu) rapport/qualité prix plustot pas mal.

le choix des distributeurs est important ceux de chez zhender sont pas mal et en plus isolé.

je peux pas t'aider sur le reste bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
versus42 a écrit:
La comfoair 550 est-elle obligatoire pour ta surface ? Une 350 ne suffirait elle pas ?


Je suis de meme avis.
Mais le constructeur dit que a) pour le VMC, c'est un forfait, donc meme prix pour la 350 et la 550, et b) pour le meme débit, la 550 consomme moins et est moins bruyante.

versus42 a écrit:
le choix des distributeurs est important ceux de chez zhender sont pas mal et en plus isolé.


Et en tant que silencieux, c'est suffisant ?

Merci.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Je sais pas pour le silencieux, apres sa mange pas de pain d'en installer c'est pas sa qui est chere... Cool pour le dimensionnement de ta vmc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir