Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose bac acier sandwich dans les règles de l'art ...

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.286 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir à tous,

Cherchant des informations sur la pose (dans les règles de l'art) d'une toiture en bac acier type sandwich, je suis tombée sur votre forum.

Je me permets de vous demander conseil car je ne sais plus trop quoi penser.

Nous faisons construire une surélévation en ossature bois + bardage claire-voie + toiture bac acier en panneaux sandwiches de 6 cm

voir photo ici :

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14855811346/

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14855815436/

ainsi qu'une petite extension en briques creuses avec la même toiture (photos ici :

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14692275637/

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14855826856/

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14692209258/

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14875779241/

https://m.flickr.com/#/photos/cuzboschetti/14855844896/

Je me pose beaucoup de questions ce soir car le vent s'est mis à souffler fort et des bruits de tôles se font entendre du toit de la surélévation (!). Trop, c'est trop ...

1) en vous lisant, j'ai cru comprendre qu'il fallait "tordre"la tôle sur les côtés pour l'étanchéité? C'est bien ça? Si c'est effectivement le cas, je ne vois pas cela chez moi :(

2) que faut-il mettre devant la tranche avant du toit? La mousse, ce n'est pas joli. Mon entrepreneur a commandé ce qu'il appelle des abouts de toit. Il a commencé à les installer mais a vite abandonné car ça n'allait pas. Ces abouts ne "collent"pas à la mousse encore visible. Et puis, on continue à voir les caches des côtes ... Bref, que faut-il mettre? Maintenant il me propose de scier (tronçonner?) la double peau pour faire passer les abouts en dessous.

3) est-il normal d'entendre des bruits de tôles qui bougent au-dessus de ma tête?

4) comment s'installe une faîtière de toit qui couvre un pent en tuiles mécaniques et un autre en bac acier?

5) comment se créer une étanchéité de toit en bac acier sandwich contre un mur en briques (la toiture de l'extension y est adossée)? Car pour l'instant, l'eau ruisselle et mon entrepreneur est en vacances depuis début août (normal). Ce n'est pas à créer avant de poser les panneaux, j'espère.

Merci pour vos réponses. Vous l'aurez compris, je suis inquiète ...
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

effectivement rien de bon en bas de pente le bac aurait dû être commandé dégraissé sur 15 cm pour que l'isolant n'apparaisse pas à l'extérieur, d'autant que là la flotte doit couler derrière la gouttière....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Si je vous suis bien, rien d'anormal excepté une erreur de commande donc? Il faut que j'exige que mon entrepreneur commande des panneaux dégraissés sur 15 cm et refasse toute la (les) toiture(s)? Ou y a -t-il maintenant une autre solution?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Natari a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Si je vous suis bien, rien d'anormal excepté une erreur de commande donc? Il faut que j'exige que mon entrepreneur commande des panneaux dégraissés sur 15 cm et refasse toute la (les) toiture(s)? Ou y a -t-il maintenant une autre solution?


je dis 15cm c'est au pif car je ne sais pas comment c'est fait et posé.. mais une chose est sûr c'est qu'il aurait dû être dégraissé..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Ok. Et que penser de la solution de mon entrepreneur qui propose de "tronçonner" (selon ses propres termes) le dessous pour démousser? Faisable? Inadmissible?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Natari a écrit:Ok. Et que penser de la solution de mon entrepreneur qui propose de "tronçonner" (selon ses propres termes) le dessous pour démousser? Faisable? Inadmissible?


ça va rouiller et faire des traces à long terme.... et il restera des traces de colle sous la tôle...
donc sale....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bon.
Soit j'accepte un truc sale et qui va rouiller (et que dire du petit bout de toiture ajouté -environ 15 cm sur toute la longueur du toit- sur le côté droit de la toiture de la surélévation car le toit était trop court? Comme ce morceau a été coupé, ça va aussi rouillé?), soit j'exige que tout soit démonté et remonté avec les bons panneaux ... Ça va être coton.
Et les bruits de tôle au-dessus de ma tête? C'est normal pour du bac acier?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Natari a écrit:Bon.
Soit j'accepte un truc sale et qui va rouiller (et que dire du petit bout de toiture ajouté -environ 15 cm sur toute la longueur du toit- sur le côté droit de la toiture de la surélévation car le toit était trop court? Comme ce morceau a été coupé, ça va aussi rouillé?), soit j'exige que tout soit démonté et remonté avec les bons panneaux ... Ça va être coton.
Et les bruits de tôle au-dessus de ma tête? C'est normal pour du bac acier?


Là, la décision vous revient, il est sûr que ce n'est facile pas gérer....

Pour les 15cm, c'est pas sa faute, les cotes largeur de la maison ne correspondent pas à la largeur panneaux et donc il y a une coupe... pas l'choix.. Quand à la rouille, tous métaux tranchés rouillent.. lui faire mettre un anti-rouille..?

Quand au bruit, aucune idée, une rive mal fixée peut être, il vous faudrait monter et regarder de plus prêt....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Merci vraiment de prendre le temps de me répondre.

Anti-rouille donc ... Mhum.

Il faut savoir que nous sommes en attente d'une verrière (1,20 x 3,20.m) qui va venir s'installer sur le bac acier du rdc (voilà pourquoi le toit est actuellement bâché car il y a un trou). Tout autour du "trou", il y a déjà une armature en métal posée sur la charpente puis les panneaux de bacs acier posés dessus. Sauf que cette armature rouille déjà! Là aussi, anti-rouille? Tout ceci contribue à mon inquiétude grandissante ...

Est-ce normal de procéder ainsi?

Je me demande si je ne vais pas faire appel à un couvreur spécialiste du bac acier pour avoir un devis sur les éventuelles choses qui n'iraient pas (perso, je n'y connais rien et je ne peux pas monter vérifier le toit du second). Et ensuite en discuter avec mon entrepreneur.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir,
Cette pose est tout simplement mal exécutée ,la goutiére est trop basse ,comme l'a dit Ludo ,le complexe aurait dû être décolleté pour que seule la peau extérieure recouvre la sablière ,il faut le prévoir à la commande des bacs et adapter le plan de panne a la bonne hauteur .Les coiffes en rive ne sont pas adaptées le profil doit suivre au plus près celui du bac ,c'est a dire que le retour sur le bac doit épouser la nervure et non avoir une portée dans le vide comme on le voit sur les photos car risque de vibration aux vents .

Poser du bac c'est un métier ! est-ce l'entreprise qui a fait l'extension ou surélévation qui a aussi poser la couverture ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Oui monsieur. Et que fait ré maintenant?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Faire pardon
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 01h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir