Retour
Menu utilisateur
Menu

Fonctionnement surpresseur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.698 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à tous
j'ai un soucis de fonctionnement de pompe surpresseur ,j'ai pourtant suivi la notice pour les réglages (voir ci dessous les valeurs de pression )
toutefois j'ai encore un problème par rapport à la pression mini
je m'explique
fonctionnement avec un karcher NICKEL
par contre dès que je branche le tuyau d'arrosage TUYAU NU a l'extrémité ,en quelques secondes la cuve se vide et la sécurité manque d'eau ( SME) type aquastop , agit , alors il faut que je réalimente la pompe à la main .
r la pression de gonflage de la cuve est bien ,inferieure à la pression mini de ré-enclenchement .

ce qui me donne comme valeurs de pression :
P maxi 3,9b
P mini de ré-enclenchement 1,9b
Pression de gonflage cuve : 1,6 b
J'ai fait un essai de gonflage cuve à 1,8 b et là c'est encore pire la cuve se réenclenche ,fonctionne 1 sec et s'arrète .



Pour info ma SME est montée directement sur l'entrée /sortie de la cuve ,sur le pas de vis en 1 pouce
ma 1ere question : est-ce que la SME est montée au bon endroit ?
est-ce que la pression de gonflage de la cuve est bonne ?sur celle ci est précisé de mettre 1,3b mais ne savant pas à combien est la pression mini de réenclenchement

est-ce que j'ai pensé à tout ?
merci infiniment
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

En mettant le tuyau darrosage sans embout vous avez le debit max. Pas avec le karcher car sa consommation sera moindre.

Etes vous sure que la pompe arrive a aspirer plus vite que ce que vous demandez en sortie ? Qu avez vous comme tuyau d aspiration.?

cussler21 a écrit:Bonjour à tous
j'ai un soucis de fonctionnement de pompe surpresseur ,j'ai pourtant suivi la notice pour les réglages (voir ci dessous les valeurs de pression )
toutefois j'ai encore un problème par rapport à la pression mini
je m'explique
fonctionnement avec un karcher NICKEL
par contre dès que je branche le tuyau d'arrosage TUYAU NU a l'extrémité ,en quelques secondes la cuve se vide et la sécurité manque d'eau ( SME) type aquastop , agit , alors il faut que je réalimente la pompe à la main .
r la pression de gonflage de la cuve est bien ,inferieure à la pression mini de ré-enclenchement .

ce qui me donne comme valeurs de pression :
P maxi 3,9b
P mini de ré-enclenchement 1,9b
Pression de gonflage cuve : 1,6 b
J'ai fait un essai de gonflage cuve à 1,8 b et là c'est encore pire la cuve se réenclenche ,fonctionne 1 sec et s'arrète .



Pour info ma SME est montée directement sur l'entrée /sortie de la cuve ,sur le pas de vis en 1 pouce
ma 1ere question : est-ce que la SME est montée au bon endroit ?
est-ce que la pression de gonflage de la cuve est bonne ?sur celle ci est précisé de mettre 1,3b mais ne savant pas à combien est la pression mini de réenclenchement

est-ce que j'ai pensé à tout ?
merci infiniment
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour

Vous avez exactement mis le doigt dessus je viens de faire d'autres essais en réduisant la plage de réenclenchement
et bien meme quand la pompe se remets en route la pression continue de chuter
donc effectivement le débit en sortie est supérieur à celui d 'aspiration

je faisais mes test sur mes circuits d'arrosage automatique ou j'ai mis un point de branchement pour le tuyau d'arrosage et tout ceci en diamètre 25 ,et le tuyau d'arrosage lui est également en 25
et je suis bien en diametre 25 en aspiration mais peut etre que la pompe n'est pas assez puissante pour compenser .

il est clair que passer d'une Guinard hydromatic 5000 à ce modèle mac alister ,je vois la difference .

je suppose qu'en ajoutant un pistolet d'arrosage à l'extrémité de mon tuyau je règlerai le problème ,ou avec un tuyau de diamètre de19

merci de votre aide
cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Plus de sécurité manque d'eau avec un tuyau de 19 ou un embout d'arrosage mais le problème sera quand meme bien la.
- Votre crépine d'aspiration n'est-elle pas obstrué ou bouché ?
- Est-ce bien un tuyau annelé prévu pour cet effet qui sert d'aspiration ?
- Dans quoi aspire la pompe, un puit ? si c'est le cas la hauteur d'aspiration ne depasse-elle pas la limite de la pompe (Environ 5 à 7m).

Même une pompe bas prix arrive quand même à aspirer pour fournir un debit suffisant sur de l'arrosage de 25mm.

cussler21 a écrit:Bonjour

Vous avez exactement mis le doigt dessus je viens de faire d'autres essais en réduisant la plage de réenclenchement
et bien meme quand la pompe se remets en route la pression continue de chuter
donc effectivement le débit en sortie est supérieur à celui d 'aspiration

je faisais mes test sur mes circuits d'arrosage automatique ou j'ai mis un point de branchement pour le tuyau d'arrosage et tout ceci en diamètre 25 ,et le tuyau d'arrosage lui est également en 25
et je suis bien en diametre 25 en aspiration mais peut etre que la pompe n'est pas assez puissante pour compenser .

il est clair que passer d'une Guinard hydromatic 5000 à ce modèle mac alister ,je vois la difference .

je suppose qu'en ajoutant un pistolet d'arrosage à l'extrémité de mon tuyau je règlerai le problème ,ou avec un tuyau de diamètre de19

merci de votre aide
cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour

j'ai donc vérifié la crépine :RAS
et le filtre anti-sable integré au raccord d'aspiration ...alors lui il était à 95 % obstrué
donc mon soucis peut venir de la ,je n'ai pas encore testé depuis le nettoyage de ce filtre ,j'en ai profiter pour essayer de refaire l’étanchéité
de certain raccordement . celle de la SME notamment est particulièrement galère à regler car SME en plastique qui se raccorde sur du metal .

merci encore pour votre aide

cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

Oui si vous avez un filtre en amont de la pompe il faut qu'il soit souvent nettoyé.
Moi j'en ai pas mis en amont mais deux en aval.

J'ai également mis un SME et l’étanchéité et bien galère pour les raccords plastique/acier.
Mettre du teflon sur du 1'' ca fuit toujours un peu. Meme en mettant 20 tours j'ai toujours une goutte qui descend.
J'ai fini par mettre de la pate avec de la filasse et la ce tiens. (meme si la filasse n'est pas prévu pour le plastique).

cussler21 a écrit:Bonjour

j'ai donc vérifié la crépine :RAS
et le filtre anti-sable integré au raccord d'aspiration ...alors lui il était à 95 % obstrué
donc mon soucis peut venir de la ,je n'ai pas encore testé depuis le nettoyage de ce filtre ,j'en ai profiter pour essayer de refaire l’étanchéité
de certain raccordement . celle de la SME notamment est particulièrement galère à regler car SME en plastique qui se raccorde sur du metal .

merci encore pour votre aide

cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour

Désolé pour le retard mais grosse semaine et petit week-end en Alsace ,pas eu le temps d'essayer après le nettoyage du filtre .
Donc effectivement le filtre qui est sur l'aspiration de la pompe avait plein de gravier je vais essayer de re-creuser un peu mon puits avec une tarière
Citation: Moi j'en ai pas mis en amont mais deux en aval.

Je comprends bien mais imaginez ces graviers passant dans la pompe je ne suis pas sur que celà soit très bon pour elle
je dirais meme qu'à terme je pourrai avoir des soucis de pression .

Citation: J'ai fini par mettre de la pate avec de la filasse et la ce tiens. (meme si la filasse n'est pas prévu pour le plastique).

c'est exactement par la filasse que j'avais comment mon étanchéité et rien n'y a fait toujours un petit goutte à goutte
çà commence à m'agacer sérieusement
j'ai remarqué que le filetage plastique de la SME est vraiment mal fichue ,il y a très peu de filetage pour assurer l'étanchéité
je vais essayer d'y adjoindre un joint torique ou plat à l’intérieur .

cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Quand vous dites graviers c'est qu'elle taille ?
Car si vous avez une crépine a l'aspiration , normalement celle ci ne laisse pas passer les objets de plus d' un demi ou d'1 mm il me semble?

cussler21 a écrit:Bonjour

Désolé pour le retard mais grosse semaine et petit week-end en Alsace ,pas eu le temps d'essayer après le nettoyage du filtre .
Donc effectivement le filtre qui est sur l'aspiration de la pompe avait plein de gravier je vais essayer de re-creuser un peu mon puits avec une tarière
Citation: Moi j'en ai pas mis en amont mais deux en aval.

Je comprends bien mais imaginez ces graviers passant dans la pompe je ne suis pas sur que celà soit très bon pour elle
je dirais meme qu'à terme je pourrai avoir des soucis de pression .

Citation: J'ai fini par mettre de la pate avec de la filasse et la ce tiens. (meme si la filasse n'est pas prévu pour le plastique).

c'est exactement par la filasse que j'avais comment mon étanchéité et rien n'y a fait toujours un petit goutte à goutte
çà commence à m'agacer sérieusement
j'ai remarqué que le filetage plastique de la SME est vraiment mal fichue ,il y a très peu de filetage pour assurer l'étanchéité
je vais essayer d'y adjoindre un joint torique ou plat à l’intérieur .

cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Citation: Quand vous dites graviers c'est qu'elle taille ?
Car si vous avez une crépine a l'aspiration , normalement celle ci ne laisse pas passer les objets de plus d' un demi ou d'1 mm il me semble?

ma crépine laisse passer ce genre de petit gravier car on est effectivement dans une taille du o,5 mm
donc seul un tamis peut etre efficace .
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 20h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Demandez des devis aux pros de votre région
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir