Retour
Menu utilisateur
Menu

Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 433 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour.


Actuellement en train de rénover ma SDB, je rencontre un soucis au niveau du double interrupteur. Le premier inter permet de contrôler la lumière principal et le second permet de contrôler une prise électrique.


Voici un schéma (sous Paint )





[s]Voici mon soucis[/s] :
Quand j'éteins les deux inter, j'ai toujours une tension de 25V dans le câble de la prise et quand j'allume l'inter de la lumière, je monte à 45V.
Pourquoi ces tensions ?


J'ai cru au début à un défaut au niveau du double inter que j'ai changé mais toujours le même soucis.


Nous sommes d'accord que normalement, je devrais avoir soit 0V, soit 230V ?.


A noter que quand les inter sont fermés, j'ai bien 230 V sur la prise.


Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Avec quoi avez vous mesuré ces tension ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Un multimètre numérique.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Bonjour,

Ca doit venir de votre neutre.

Les 25V, vous les avez entre le câble gris (retour phase) et le câble bleu (neutre) de votre prise j'imagine?

Pouvez vous mesurer maintenant entre le neutre de votre prise et le vert jaune puis entre le gris et le vert jaune.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Doublon
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
En effet, j'ai bien ce 25V (ou le 45V quand la lumière est allumé) entre le neutre (fil bleu) et la phase (fil gris).
Entre la phase (gris) et le fil PE (vert/jaune), j'ai 25V.
Entre le neutre (bleu) et le fil PE (vert/jaune), j'ai 0V.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir